 楼主| 发表于 2023-4-12 08:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0/10金钱
请教大家一个问题,污水厂池体深度4-7米深,要加工钢直梯,有没有规范规定超过多少米钢直梯必须配套有护笼,或者说可以配套护笼也可以不配套护笼,对于护笼的配套,有没有硬性的规定?

优秀答案

奖励: 7金币  |  评价: "精彩回复"  |  查看完整内容

根据GB4503.1~4-93,3米以上必须配备护笼

奖励: 1金币  |  评价: "感谢参与"  |  查看完整内容

好像给排水里没有明确要求,,,,,,,,, 2米以上必须配备护笼-----------------好像是HG化工规范里有要求 从实际使用来看,,应该要求必须都使用304不锈钢来焊制爬梯

奖励: 1金币  |  评价: "感谢参与"  |  查看完整内容

给排水规范里没有明确要求,很多池体内爬梯都没设护笼

奖励: 1金币  |  评价: "感谢参与"  |  查看完整内容

同意楼上的,没有明确要求,可以不加护笼
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3047

积分

1116

金钱

153

帖子

黄金水师

沙发
发表于 2023-4-12 09:24:31 | 只看该作者
根据GB4503.1~4-93,3米以上必须配备护笼

10万

积分

7427

金钱

1万

帖子

超凡水师

板凳
发表于 2023-4-12 09:49:46 | 只看该作者
好像给排水里没有明确要求,,,,,,,,,

2米以上必须配备护笼-----------------好像是HG化工规范里有要求

从实际使用来看,,应该要求必须都使用304不锈钢来焊制爬梯

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

地板
发表于 2023-4-12 11:11:03 | 只看该作者
给排水规范里没有明确要求,很多池体内爬梯都没设护笼

183

积分

9

金钱

5

帖子

初级水师

5
发表于 2023-4-12 14:02:26 | 只看该作者



同意楼上的,没有明确要求,可以不加护笼
回复 | 优秀答案 | 奖励: 1金币 | 评价: "感谢参与"

举报

5万

积分

1321

金钱

282

帖子

超凡水师

6
 楼主| 发表于 2023-4-12 14:43:45 | 只看该作者
水zhag 发表于 2023-4-12 09:24
根据GB4503.1~4-93,3米以上必须配备护笼

这个标准已经被2009年的版本代替了,里面有规定在某种高度下应设置安全护笼,谢谢您的回复。

4万

积分

9419

金钱

1832

帖子

王者水师

QQ
7
发表于 2023-4-12 15:19:53 | 只看该作者
跟帖看看,接触过几个污水厂,好像水下都没有护笼

5万

积分

1321

金钱

282

帖子

超凡水师

8
 楼主| 发表于 2023-4-12 15:41:14 | 只看该作者
杨仔 发表于 2023-4-12 14:43
这个标准已经被2009年的版本代替了,里面有规定在某种高度下应设置安全护笼,谢谢您的回复。

把新版标准发上来供大家下载参考 GB 4053[1].1-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯.pdf (787.84 KB, 下载次数: 4)

4万

积分

17

金钱

749

帖子

王者水师

9
发表于 2023-4-12 16:22:58 | 只看该作者
时间长了,钢梯可能都腐蚀了,即使是不锈钢材质可能也会

4万

积分

4184

金钱

4023

帖子

王者水师

10
发表于 2023-4-12 17:16:47 | 只看该作者



为了自己安全,加上护笼好些。我们这2层办公楼,墙外上楼顶爬梯就没装,每次上去都胆战心惊的

4万

积分

3万

金钱

2387

帖子

王者水师

QQ
11
发表于 2023-4-12 22:05:36 | 只看该作者
加护笼没毛病,安全第一

2万

积分

7094

金钱

1028

帖子

王者水师

金牌会员

12
发表于 2023-4-13 07:08:41 | 只看该作者
规范没有的话就可以不加  安全起见的话还是加,但是也要看使用频率。如果是施工期,查规范,该加加,再就是结合设计图纸看一看。
后来,每个故事都有后来......

8万

积分

4万

金钱

5797

帖子

超凡水师

13
发表于 2023-4-13 07:41:46 | 只看该作者
水池爬梯,没明确要求配套护笼的。
[发帖际遇]: 天煜加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加20 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

6万

积分

3万

金钱

1754

帖子

超凡水师

14
发表于 2023-4-13 08:32:37 | 只看该作者
可以不设不,设了反而担心后期锈蚀出大问题
要下去直接架钢梯
时间,时间,给我答案。。。。。

5万

积分

1321

金钱

282

帖子

超凡水师

15
 楼主| 发表于 2023-4-13 08:57:56 | 只看该作者
黑色的春天 发表于 2023-4-13 07:08
规范没有的话就可以不加  安全起见的话还是加,但是也要看使用频率。如果是施工期,查规范,该加加,再就 ...

设计院设计的图纸 问设计院护笼加工参照什么图集 结果他们说考虑到后期运行 怕护笼上挂满东西也不利于下去维修  在纠结是否加护笼 他们也没有经验和规范参照是否需要加还是不加

3047

积分

1116

金钱

153

帖子

黄金水师

16
发表于 2023-4-13 08:58:09 | 只看该作者
杨仔 发表于 2023-4-12 15:41
把新版标准发上来供大家下载参考

谢谢,我之前做项目的时候刚好用到这标准

1万

积分

2916

金钱

224

帖子

铂金水师

17
发表于 2023-4-13 22:19:51 | 只看该作者
池体内部没有见过加护笼的。
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,李奥纳多+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

7万

积分

8460

金钱

2552

帖子

超凡水师

声沙

18
发表于 2023-4-16 20:09:59 | 只看该作者
水池内的钢梯真是个鸡肋啊,即使有,过几年修池子也不敢用。
坚持!坚持!

2863

积分

305

金钱

185

帖子

白银水师

19
发表于 2023-4-17 08:23:00 | 只看该作者
同意,无明确要求,不用护笼

9543

积分

1644

金钱

245

帖子

黄金水师

20
发表于 2023-4-18 16:52:43 | 只看该作者
我们10米深的池子没加护笼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-25 01:41 , Processed in 0.185228 second(s), 70 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表