这是我最近给一个污水厂做的改造控制逻辑,效果运行起来还不错,给大家借鉴。
鼓风机依据曝气池溶解氧数值之控制逻辑:
鼓风机组启停和鼓风机进口导向叶片开启度控制乃以三个曝气池中之溶解氧之平均数值来決定:
1. 信号源:4-20 mA的控制信号 - 来自三个DO 之传感器,现以通过通讯接驳至MLCP;
2. 溶解氧之控制范围:2(低值)-10(高值)mg/l;
3. 控制逻辑:
3.1溶解氧数值低于2.5 mg/l,(2-10可调) 表示鼓风机系統需自动地加大进口导向叶片以增加输送气量至曝气池;或如当时正运行之风机已差不多达满负荷之状态下,则投入多一台风机运行,直至溶解氧数值提升至控制范围中;
3.2溶解氧数值高于4.0 mg/l,(2-10可调) 表示鼓风机系統需自动地关小进口导向叶片以減少输送气量至曝气池;或如当时正运行之风机已差不多达最低运行之状态下,则可关上该风机组,直至溶解氧数值降回控制范围中;
4. 反应时间:风机对溶解氧数值之变化所作出的反应为延迟30分钟(1-120分钟可调)才执行变更其运行之参数值或运行之数量;即如溶解氧数值高或低于控制范围,则开始计算时间,直到第三十分钟时,数值如仍在控制范围外,则风机便依据预设之操作条件改变运行之参数或运行之台数;
5. 同时,因风机之操作参数改变,但溶解氧数值可能不会瞬时作出相应之升降,故时间制仍需重新计时,在反应时间内如溶解氧数值重回控制范围内,则停止时计;如在第二个30分钟时(1-120分钟可调),溶解氧数值仍超出控制范围,则风机系統便作出第二次之递加/递减;如次类推。
6. 预设之风机运行参数:
6.1 最高/低风量值:不低或等如每台风机之17%的额定风量及不高或等如90%的额定风量; (17%≤Air Vol. ≤90%)
6.2 进口导向叶片每次之递加/递减量:5%(1-100%可调)
6.3 反应时间: 30mins.(1-120分可调)
6.4 已上参数均可按实际之营运要求并得到管理层之同意而作出变更。
7. 原有之主风管压力控制模式则维持不变,但在编程时则以溶解氧数值控制模式为主。
当MLCP与DCS数据中断则以HMI设定数据为准。
鼓风机具有进出口导叶,如果是罗茨风机则应该是调整的变频器频率 |
|