水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 2513|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

鼓风机和在线溶解氧的控制

[复制链接]

233

积分

-1

金钱

6

帖子

初级水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-7-5 06:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
其他都是现成的。请教各位,一个在线溶解氧仪,用哪个比较好?就是溶解氧仪,PLC,鼓风机组成自动控制系统。谢谢了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

31

积分

44

金钱

2

帖子

企业用户

沙发
发表于 2013-7-16 17:23:10 | 只看该作者

上海清淼光电科技在线溶解氧、氨氮、Ph、温度四参数分析仪

一路继电器输出,一路报警信号输出 电极法氨氮、余氯、浊度、水中油、蓝藻叶绿素 http://shqmgd.goepe.com/

233

积分

-1

金钱

6

帖子

初级水师

板凳
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:18:23 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

感谢答复,有些细节还需请教各位。比如风机变频器的设置连接。

8

积分

3

金钱

15

帖子

小小水师

地板
发表于 2012-7-5 10:53:55 | 只看该作者
溶氧仪建议采用荧光式,这是最新技术,免去更换电极的痛苦。可以在PLC系统上设置溶解氧的上下限来控制鼓风机的运行。

201

积分

0

金钱

42

帖子

初级水师

5
发表于 2013-11-28 16:08:57 | 只看该作者



溶解氧控制会有滞后,有可能导致系统震荡,如果要求不苛刻问题不大,但是溶解氧给定信号给plc后,一般会控制igv进口导叶

1854

积分

131

金钱

247

帖子

白银水师

6
发表于 2013-2-25 17:24:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享。。。。。

108

积分

22

金钱

16

帖子

初级水师

7
发表于 2012-9-1 13:49:10 | 只看该作者
在线溶氧仪,用纯进口的,荧光法的,具备自动清洗功能,控制器可以做PID控制。 根据溶解氧值,用4-20MA控制风机
love1989 该用户已被删除
8
发表于 2012-9-2 21:10:03 | 只看该作者
4-20MA是模拟量,是溶氧仪仪表里给PLC的信号,此信号然后有PLC输出给继电器工作 然后控制鼓风机的工作(启停)

108

积分

22

金钱

16

帖子

初级水师

9
发表于 2012-9-4 09:35:46 | 只看该作者

回复 4# 的帖子

4-20mA是给PLC的。 同样可以再给输出一个4-20mA控制风机。 简单的继电器控制风机开关,控制器就可以完成不需要经过PLC。 但是仅仅只控制开,关,会造成系统波动很大,或者风机频繁开关。 所以用4-20mA控制,直接调节风机开关以及大小。 4mA风机停,12mA风机开到最高功率的50%,20mA风机开到最大。 而且需要控制器做PID计算。

201

积分

0

金钱

42

帖子

初级水师

10
发表于 2015-2-6 16:12:30 | 只看该作者



这是我最近给一个污水厂做的改造控制逻辑,效果运行起来还不错,给大家借鉴。 鼓风机依据曝气池溶解氧数值之控制逻辑: 鼓风机组启停和鼓风机进口导向叶片开启度控制乃以三个曝气池中之溶解氧之平均数值来決定: 1. 信号源:4-20 mA的控制信号 - 来自三个DO 之传感器,现以通过通讯接驳至MLCP; 2. 溶解氧之控制范围:2(低值)-10(高值)mg/l; 3. 控制逻辑: 3.1溶解氧数值低于2.5 mg/l,(2-10可调) 表示鼓风机系統需自动地加大进口导向叶片以增加输送气量至曝气池;或如当时正运行之风机已差不多达满负荷之状态下,则投入多一台风机运行,直至溶解氧数值提升至控制范围中; 3.2溶解氧数值高于4.0 mg/l,(2-10可调) 表示鼓风机系統需自动地关小进口导向叶片以減少输送气量至曝气池;或如当时正运行之风机已差不多达最低运行之状态下,则可关上该风机组,直至溶解氧数值降回控制范围中; 4. 反应时间:风机对溶解氧数值之变化所作出的反应为延迟30分钟(1-120分钟可调)才执行变更其运行之参数值或运行之数量;即如溶解氧数值高或低于控制范围,则开始计算时间,直到第三十分钟时,数值如仍在控制范围外,则风机便依据预设之操作条件改变运行之参数或运行之台数; 5. 同时,因风机之操作参数改变,但溶解氧数值可能不会瞬时作出相应之升降,故时间制仍需重新计时,在反应时间内如溶解氧数值重回控制范围内,则停止时计;如在第二个30分钟时(1-120分钟可调),溶解氧数值仍超出控制范围,则风机系統便作出第二次之递加/递减;如次类推。 6. 预设之风机运行参数: 6.1 最高/低风量值:不低或等如每台风机之17%的额定风量及不高或等如90%的额定风量; (17%≤Air Vol. ≤90%) 6.2 进口导向叶片每次之递加/递减量:5%(1-100%可调) 6.3 反应时间: 30mins.(1-120分可调) 6.4 已上参数均可按实际之营运要求并得到管理层之同意而作出变更。 7. 原有之主风管压力控制模式则维持不变,但在编程时则以溶解氧数值控制模式为主。 当MLCP与DCS数据中断则以HMI设定数据为准。 鼓风机具有进出口导叶,如果是罗茨风机则应该是调整的变频器频率