水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 4175|回复: 14

水封罐水面高度如何确定

[复制链接]

1万

积分

100

金钱

224

帖子

铂金水师

发表于 2008-6-30 16:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/1金钱
各位: 我想请教大家一个问题:一般来讲,在工程中的UASB或EGSB中沼气管连接的水封罐中的水面高度是如何确定的?希望大家能够给予指导!

清啦

5万

积分

1412

金钱

2867

帖子

超凡水师

教书育人勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章

QQ
发表于 2008-6-30 17:19:00 | 显示全部楼层
水封高度等于UASB集气室气液界面至沉降区上液面的高度减去由反应器至水封罐全部管路管件引起的压头损失

顶一下

参与人数 1UP值 +5 收起 理由
水世界蓝天 + 5 很给力!

查看全部

技术到管理...创业到守业..

3

积分

5

金钱

5

帖子

小小水师

发表于 2008-7-1 09:43:10 | 显示全部楼层
多谢啊 在线小游戏

1万

积分

100

金钱

224

帖子

铂金水师

 楼主| 发表于 2008-7-7 20:03:30 | 显示全部楼层
多谢ccclovexi的解答,由于UASB反应器的三相分离器是按照上下交错布置,不知计算时应按照上面的集气室高度还是下面的?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

发表于 2008-7-7 23:03:15 | 显示全部楼层



如果有气室的话,按照气室的液面来

366

积分

99

金钱

32

帖子

初级水师

发表于 2008-11-14 15:15:00 | 显示全部楼层
没有接触过,学习一下!谢谢

660

积分

59

金钱

60

帖子

青铜水师

发表于 2008-11-14 15:56:55 | 显示全部楼层
正好用 学习了

251

积分

1

金钱

40

帖子

初级水师

发表于 2010-1-20 10:41:28 | 显示全部楼层
不太懂,学习一下

3万

积分

1754

金钱

1046

帖子

王者水师

发表于 2011-1-7 11:02:27 | 显示全部楼层
增长见识了。只看教材还是有点迷糊啊

2万

积分

2433

金钱

1226

帖子

王者水师

发表于 2011-1-15 23:33:02 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子




可以通过上下层三相分离器分开进水封吧

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

发表于 2011-1-16 00:07:52 | 显示全部楼层

回复 10# 的帖子

对于没有总气室设计的,也只有勉强一下了

2万

积分

2433

金钱

1226

帖子

王者水师

发表于 2011-1-18 14:25:16 | 显示全部楼层

回复 11# 的帖子

那我安装的那个工程是没有总气室设计,是分上下俩层进水封箱的

0

积分

8

金钱

0

帖子

小小水师

发表于 2014-3-12 16:58:08 | 显示全部楼层
学到了,看帖子累死了

1万

积分

56

金钱

549

帖子

铂金水师

发表于 2019-6-20 17:42:37 | 显示全部楼层
感觉水封罐有点高啊设计的,现实中看到的都低

2万

积分

2369

金钱

969

帖子

王者水师

发表于 2019-6-26 16:20:00 | 显示全部楼层
由图示,这样更加形象
[发帖际遇]: 784363913加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加10 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2024-3-28 16:20 , Processed in 0.227619 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表