现在有一台30KW的设备需要接地,请问这个接地线选择4mm2的线可以吗?接地线长度有人说最长不超过2米,这个有依据吗?大家讨论一下。谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
公  司:广州襄绿环保设备有限公司
Q    Q:1517910565
邮  箱:xlhbsb@126.com
网  址:www.xlhbsb.com
清啦

1万

积分

1730

金钱

255

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2009-1-8 10:22:45 | 只看该作者
保护接地对线径是有要求的,不得低于相线的一半。通常电机电缆采用4芯电缆,其中的接地线比相线低一个规格。具体的长度有什么要求就不清楚了。个人认为不应该有2m的限制的,简单的说如果电机连接电缆大于2m,难道还要破开电缆线,单独做接地处理?似乎不是这样的。30kw 380V的电机,采用3×16+1×10mm2的电缆,这样算的话,4mm2的电缆,就有点小了。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
广州襄绿环保 + 10 回答的很好,希望继续关注

查看全部

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
板凳
发表于 2009-1-8 11:45:35 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

这个接地是和房间内的接地扁铁连接,不是电缆里面那条接地线。这边是要求有两条接地线。