[污水厂] 求助! MSBR工艺 容氧问题和 出水氨氮问题!

[复制链接]

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

21
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:44:16 | 只看该作者



今天加大排泥,同时加大曝气~ 意图是减少污泥浓度,减少耗氧,增加好氧池 SBR池熔氧~ 风机频率已经开到最大了~
清啦

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
22
发表于 2015-1-23 10:40:49 | 只看该作者
曝气池溶氧问题早晚都是要解决的
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

23
 楼主| 发表于 2015-1-23 13:40:41 | 只看该作者

回复 22# 的帖子

我的想法是降低SBR和好氧池的污泥浓度~应该可能解决~通过二天的排泥~ 今天SBR也的SV30: 50 多了~四点再减少一次排泥~从原来的4小时4次每次2分钟减为4小时3次每次2分钟!怕太快氨氧又得超了~减缓一点排泥~

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

24
发表于 2015-1-23 13:51:34 | 只看该作者
原帖由 fwyf119748017 于 2015-1-22 19:05 发表 非常感谢您的回复~MLSS是MLSS浓度计测出来的,化验室的同事说还比较准!jj曝气频率已经差不多调到最高。好氧池DO今天测出来的值更低了~DO:0.32!加大3单元向4单元的回流,减少1/7单元的回流前二天已经做了!
不要相信污泥浓度计,那个结果只能是参考 还是得要化验室自己测