电压极流散电阻和电压表内阻。 图2是使用电位计型接地电阻测量仪测量接地电阻的原理电路。手摇发电机以大约每分钟120转的转速转动手柄,产生110~115Hz的交流电,沿被测接地体、地和电流极流动,与此同时,调节粗、细旋钮,逐步使电位计上的电压与被测电压平衡,指针指零。于是,由 电位计旋钮位置即可直接读出被测的接地电阻值。
三、测量接地电阻的一种新方法 上述两种测量接地电阻的方法都必须在离被测接地极足够远的距离处打两根辅助接地极,且两根辅助电极必须成一条直线,都必须在测量前将被测接地体同其他接地体分开(测量 回路同电网也最好分开),辅助电极要尽量离开建筑物,地下构造物,相当烦琐,而且还 必须配备足够长的导线(比如200米),实施测量很不方便。 测量接地电阻的新方法棗非接触测量法,使接地电阻的测量技术向前迈进了一大步。测量的原理如图3所示。使用的测量仪器为钳形接地电阻测试仪CA6411、CA6413等(虚线框 内部分)。Ng为绕在仪器钳口内的发生器线圈,Nr为绕在钳口内的接收线圈。两线圈之间 具有良好的电磁屏蔽。测量时钳口闭合,测量仪的发生器线圈在被测接地回路内发生一个 已知的恒定交流电压E。
----------------------------------E=e/Ng
式中,e为发生器发生的内部电压。为提高抗干扰能力,交流电压的频率为不同于工频的某一高频。
E在回路中产生电流I
-------------------------------------- I=E/R
它被置于表内的接收线圈(CT的二次线圈)转换为
----------------------------------i=I/Nr
测量部分测得电流i,并计算下式即可求得回路电阻。
对于多点接地且被测装置只有一条引下线的线路,测试仪显示的电阻值即为被测接地电阻值。图3 由图3和上面介绍的工作原理知,这种测量仪使用起来十分方便,只需将钳口夹住被测接地 电阻的引线就可立即测得被测接地电阻值,而且由于不必断开接地线即可测量,所以所测值 准确反应了设备运行情况下的接地状况。