猫咪 发表于 2019-3-13 19:50
球版,请教一下,测厌氧罐出水中的COD, 需把沼液先离心后在抽滤吗?用滤液测COD才能反映厌氧罐的实际运 ...

要混匀后测定,不能单独测上清液
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,水世界球球+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
清啦

1万

积分

824

金钱

139

帖子

铂金水师

22
发表于 2019-3-14 13:00:59 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2019-3-14 09:11
要混匀后测定,不能单独测上清液

感谢您的回复。我公司请的一个厌氧“专家”指出:测混匀后的沼液的COD是错的,只能测抽滤后的清夜(即溶解性物质的COD)才能反映运行情况。要我们整改。因为我实验室无抽滤装置,暂时用离心后的上清液代替。我现在被逼无奈,只有造抽滤装置,再次请教球版:布什滤斗好些还是滤膜好过滤些?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
23
发表于 2019-3-14 13:26:15 | 只看该作者
猫咪 发表于 2019-3-14 13:00
感谢您的回复。我公司请的一个厌氧“专家”指出:测混匀后的沼液的COD是错的,只能测抽滤后的清夜(即溶 ...

用滤膜,专家说的对了一半,虽说滤后上清液体现的是溶解性的,但是悬浮中可挥发性也会产生COD
[发帖际遇]: 水世界球球通过水世界签了个大项目,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

824

金钱

139

帖子

铂金水师

24
发表于 2019-3-14 19:58:47 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2019-3-14 13:26
用滤膜,专家说的对了一半,虽说滤后上清液体现的是溶解性的,但是悬浮中可挥发性也会产生COD

再次衷心感谢球版的及时解答!其实我和生产厂长的意见和您一致,奈何大老板相信此所谓的“专家”。无语呀!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
25
发表于 2019-3-15 09:39:56 | 只看该作者



猫咪 发表于 2019-3-14 19:58
再次衷心感谢球版的及时解答!其实我和生产厂长的意见和您一致,奈何大老板相信此所谓的“专家”。无语呀 ...

其实就是指标的事,做事没必要那么讲究对与错,解决问题最关键
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

824

金钱

139

帖子

铂金水师

26
发表于 2019-3-16 21:17:13 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2019-3-15 09:39
其实就是指标的事,做事没必要那么讲究对与错,解决问题最关键

是的,因为厌氧罐制造方派来的调试员:要求测厌氧出水的COD 时需混匀后测总COD :这个请来的专家说测总COD是错误的,非要测溶解性的COD,废时废财力。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
27
发表于 2019-3-17 17:24:19 来自手机 | 只看该作者
你两个都测,就没意见了啊

1万

积分

824

金钱

139

帖子

铂金水师

28
发表于 2019-3-17 18:31:09 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2019-3-17 17:24
你两个都测,就没意见了啊

我测总COD,数据积累有几年了,形成了数据库不,我不想中断。因化验室受仪器和人手不够的限制,只能测一个,后还是选择听所谓“专家”的。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
29
发表于 2019-3-18 09:04:16 | 只看该作者
猫咪 发表于 2019-3-17 18:31
我测总COD,数据积累有几年了,形成了数据库不,我不想中断。因化验室受仪器和人手不够的限制,只能测一个 ...

再增加一个COD也无所谓的,协调化验看看
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

9197

积分

2243

金钱

294

帖子

黄金水师

30
发表于 2019-3-18 09:26:09 | 只看该作者



不需要抽滤,就用定性滤纸过滤一下就可以了。

7516

积分

1159

金钱

271

帖子

黄金水师

31
发表于 2019-3-18 11:06:08 | 只看该作者
大大污师 发表于 2018-10-9 10:56
首先,国标法还是比较准的。在线一般都比较偏低。连华快测和国标 有出入,在误差范围内就可以。。你算下这 ...

请教一下,国标重铬酸盐回流法,加了试剂消解到一半,停了加热,第二天再重新消解,对结果会有影响吗?
个人感觉没什么影响。。氧化还原反应隔夜再继续,应该没问题吧?。。

1万

积分

824

金钱

139

帖子

铂金水师

32
发表于 2019-3-18 16:38:07 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2019-3-18 09:04
再增加一个COD也无所谓的,协调化验看看

再次请教球版:测厌氧罐中的COD 用来监控厌氧单元的运行质量,那么怎么看COD数据?我发现厂方的调试员还看进料的COD ,而请来的专家根本不看进料COD ,只要厌氧罐上层和下层取样的沼液的COD 的数据。请大师指点。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
33
发表于 2019-3-19 09:16:15 | 只看该作者
猫咪 发表于 2019-3-18 16:38
再次请教球版:测厌氧罐中的COD 用来监控厌氧单元的运行质量,那么怎么看COD数据?我发现厂方的调试员还 ...

其实监控的是运行状态,也就是说出水的COD是必须看的,进料的COD是控制负荷的重要参数,对于厂方人员来说,调试完成后,只要进口的COD变化不大,那运行就比较稳定,而专家没有这个概念,他要看厌氧的去除率来判定厌氧的去除效果
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

824

金钱

139

帖子

铂金水师

34
发表于 2019-3-22 18:40:42 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2019-3-19 09:16
其实监控的是运行状态,也就是说出水的COD是必须看的,进料的COD是控制负荷的重要参数,对于厂方人员来说 ...

向球版致敬,感谢您为我答疑解惑!

2万

积分

1万

金钱

1022

帖子

王者水师

35
发表于 2019-3-27 15:45:02 | 只看该作者
快速仪药剂的保存,实验误差,仪器校正都是问题,国标法也有药剂问题和干扰离子等等问题。关键是监管部门和第三方用的是什么方法,会测出什么数值来,是不是我们需要的结果。

31

积分

10

金钱

1

帖子

企业用户

36
发表于 2019-5-28 09:37:13 | 只看该作者
猫咪 发表于 2019-3-16 21:17
是的,因为厌氧罐制造方派来的调试员:要求测厌氧出水的COD 时需混匀后测总COD :这个请来的专家说测总COD ...

淡定
检测这玩意大多数是为了面对政府监管, 不是为了科研, 没有绝对的, 对的也可以是错的,错的也可以是对的

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

37
发表于 2022-2-13 22:46:35 | 只看该作者
在线数据比对有时候是蛮搞的,楼主问题解决了?