x
纯水从氮封水箱出来,经过TOC,抛光混床,终端精密过滤器然后送到用水点,然后在从用水点循环回来。请教各位老师两个问题:                            1、这个循环的过程中是不是超纯水的管道管径是变化的,比如是前端大,然后逐渐变小,循环管道是不是有个接定压阀的旁路,一旦管道压力高于设定值阀门开启排水,还有没有其他作用。
                            2、这个循环系统的PVDF或者CPVC的管道会不会出问题,有人说这个管道会爆开,各位老师有没有碰到这样的情况,是什么原因造成的,特别是有没有在北方室外运行的这个经验,低温对管道影响多大。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

沙发
发表于 2019-4-3 09:12:21 | 只看该作者
变与不变看用水的用户的多少与水量的大小!
[发帖际遇]: 投的标中了,老人赚了 1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

4万

积分

6203

金钱

1019

帖子

王者水师

睡不着觉的睡神

板凳
发表于 2019-4-3 13:08:22 | 只看该作者
泵选大点就好,变化的话有可能阻力过大布水不均匀,前面有水后面没水
多大的压力啊,CPVC我用过1MPa的都没事

4834

积分

788

金钱

207

帖子

黄金水师

地板
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:02:15 | 只看该作者
单行线 发表于 2019-4-3 13:08
泵选大点就好,变化的话有可能阻力过大布水不均匀,前面有水后面没水
多大的压力啊,CPVC我用过1MPa的都没 ...

这个我又咨询了下厂家,确定回水的管径是变小的,还有一个问题是北方室外CPVC的管道是怎么保温的,只用保温棉保温是不是能够防止冬季冻裂。
[发帖际遇]: 临检已过,老板发红月红包+ 1 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
5
发表于 2019-4-3 15:49:35 | 只看该作者



1、管径根据流量选,流量大管径大,流量小管径小。
至于接不接旁路,要看用途。如果只是泄压,安全阀可能比旁路更好用。

2、塑料类管道原则上不推荐室外使用,不仅是温度,紫外线造成的老外也必须考虑。
北方冬天,还是老老实实包覆保温材料吧。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

4万

积分

6203

金钱

1019

帖子

王者水师

睡不着觉的睡神

6
发表于 2019-4-3 17:19:11 | 只看该作者
红月 发表于 2019-4-3 15:02
这个我又咨询了下厂家,确定回水的管径是变小的,还有一个问题是北方室外CPVC的管道是怎么保温的,只用保 ...

嗯~~~
理论上从秦岭淮河以北一直到大兴安岭都是北方啊

江苏山东这一片的话,保温棉包好了,停产就排空没啥大事

4834

积分

788

金钱

207

帖子

黄金水师

7
 楼主| 发表于 2019-4-4 16:17:16 | 只看该作者
单行线 发表于 2019-4-3 17:19
嗯~~~
理论上从秦岭淮河以北一直到大兴安岭都是北方啊

项目位置在宁夏,冬季最冷温度零下23度,现在担心室外管道包了保温供水管道是不是会冻结,特别是回水的细管

10万

积分

2万

金钱

3545

帖子

版主

8
发表于 2019-4-4 16:51:05 | 只看该作者
有些行业的超纯水管路系统很麻烦的,基本有以下要求:
(1)保持较高的管道设计流速,即在管道系统压力损失允许的情况下管内流速尽量大,以防管内细菌繁殖和微粒沉积。   
(2)防止管道系统内产生滞水、短路和逆向流动现象。①设计采用纯水循环系统,并必须24h连续运行,以杜绝管内产生死水。②为使运行中无论纯水使用多少都能保证纯水处于流动状态,循环附加流量应为设计流量的50%~100%。③应保证纯水管道流速。纯水循环干管最小流速宜大于1.5m/s,支管流速宜大于1.0m/s。④使用点支管应尽量缩短,以减少死水管段。支管长度不宜超过30倍管径长度。
在宁夏做工程,冬季温度很低,室外管道不光要保温,还要伴热,最好用抛光不锈钢管道。

顶一下

参与人数 1UP值 +2 收起 理由
虎妞 + 2 赞一个!

查看全部

4万

积分

6203

金钱

1019

帖子

王者水师

睡不着觉的睡神

9
发表于 2019-4-5 18:43:10 | 只看该作者
白云也悠悠 发表于 2019-4-4 16:51
有些行业的超纯水管路系统很麻烦的,基本有以下要求:
(1)保持较高的管道设计流速,即在管道系统压力损失 ...

做过两个用的CPVC
不锈钢管的焊口处处理不理想的话会不会对超纯水的水质造成一定影响?

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
10
发表于 2019-4-8 15:04:49 | 只看该作者



单行线 发表于 2019-4-5 18:43
做过两个用的CPVC
不锈钢管的焊口处处理不理想的话会不会对超纯水的水质造成一定影响?

这么靠北的室外项目,还真是没遇到过。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

10万

积分

2万

金钱

3545

帖子

版主

11
发表于 2019-4-8 16:08:04 | 只看该作者
单行线 发表于 2019-4-5 18:43
做过两个用的CPVC
不锈钢管的焊口处处理不理想的话会不会对超纯水的水质造成一定影响?

刚开始可能会有点影响,时间长了影响不大

825

积分

-1

金钱

49

帖子

青铜水师

12
发表于 2019-5-29 11:22:10 | 只看该作者
塑料管在外面,要做保温还要伴热。最北的在辽宁,加药的PVC管,保温加伴热一点问题都没有。

7万

积分

490

金钱

1758

帖子

超凡水师

13
发表于 2020-4-22 08:26:03 来自手机 | 只看该作者
在温度低的室外,这种管道外边保温后会下塌,易断。铺设时采用加固的方式。

6426

积分

1355

金钱

612

帖子

黄金水师

14
发表于 2020-5-8 08:32:17 | 只看该作者
学习了,我没有这方面的经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-3 05:36 , Processed in 0.171152 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表