现实施一个工业园区的污水处理项目,园区企业主要有PCB产业园、造纸产业、光伏面板产业等,规定纳管标准:
污染项目名称
COD
BOD5
SS
PH
TN
NH3-N
TP
进水水质
500
300
400
6~9
70
50
8
经过处理后的污水达到城镇综合排放标准一级A标准,考虑到有光伏园区的废水经过检测,园区出水水样氟离子达到15左右,全盐量达到7000左右,PCB产业园还没建成,暂时无水质分析报告,现暂定工艺如下

                               
登录/注册后可看大图
望各位帮忙分析工艺是否合理,另各人觉得把臭氧放在末端作为消毒及高级氧化不如把臭氧提到水解酸化之前,提前进行高级氧化破除水中难降解的有机物的长分子链,后端增加活性炭吸附作为末端的保障,增加次氯酸钠消毒后排放。  专家建议气浮及混凝沉淀需要同时上,理由是PCB面板废水中含有部分油脂,需要上气浮设施,混凝沉淀作为去除氟离子及重金属离子的工艺。望各位指教

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
爱我所爱,自由自在
清啦

7万

积分

515

金钱

1758

帖子

超凡水师

沙发
发表于 2023-1-3 21:17:16 | 只看该作者
期待高手解答。。

9543

积分

1644

金钱

245

帖子

黄金水师

板凳
发表于 2023-2-10 08:45:51 | 只看该作者
气浮和混凝是必须的

5万

积分

3万

金钱

3129

帖子

超凡水师

地板
发表于 2023-2-12 11:34:51 | 只看该作者
这类污水处理厂进一步除氟也是不小的难点所在,国内好像有好几个地方都有类似的案例,听说过,但没有具体详细的了解过