求助:循环冷却水一般要做那些常规指标及它的标准

[复制链接]

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-26 09:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5/5金钱
问:循环冷却水系统:没有加什么阻垢分散剂,只是用了一个多元电器生产的电子除垢仪和旁路无阀过滤器.总硬度的检测为84ppm,此值高不高!谢谢!!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

96

积分

19

金钱

12

帖子

初级水师

沙发
发表于 2007-9-26 17:42:00 | 只看该作者
目前文献对循环水的水质指标一般是针对加化学药剂处理的系统,而对于电子阻垢而言,暂时还没有相关的规定,而且对于电子阻垢仪的争论还未停止,但是电子阻垢剂的作用是肯定有的,只是适用于什么样的水质,控制指标是什么。目前的学术界也没有统一的认识。所以想要这一方面的指标是很困难的。建议你加装一个旁路监测器,在应用中找规律。

96

积分

19

金钱

12

帖子

初级水师

板凳
发表于 2007-9-26 17:51:11 | 只看该作者
楼主可以参考一下《工业循环冷却水处理》P79-P82页。唐受印写的。

1万

积分

1070

金钱

1192

帖子

铂金水师

地板
发表于 2007-10-3 08:55:32 | 只看该作者
工业循环水处理目的是阻止结垢和缓解腐蚀,钙离子的高低与浓缩倍数有关系,浓缩倍数不是越高越好,一般为3-5之间,因为浓缩倍数又与节水有关系。无论是化学药品防垢和电子除垢其目的均是阻止结垢,达到节水又不降低设备的工作效率。其实电子除垢肯定是今后的发展方向,因为它不向水中添加任何化学品,不会形成水的二次污染,只不过目前由于种种原因使其推广应用不多罢了。