设计5000t的SBR污水处理站,共6台风机给4个SBR池子、1个调节池曝气(1备用)。曝气用的罗茨鼓风机,伞状曝气头。一开始发现2号池曝气量很小有时都没曝气反应,找原因时看到2号风机曝气前开旁通阀时从旁通阀处向外漏水,发展到现在每个风机一开旁通阀都往外哗哗喷水,有2个池子曝气效果非常差,当然出水也很次,污泥开始有解体了都,现在夏天出水压力又大,啊愁死了各位大师谁来救救我
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1382

积分

49

金钱

3

帖子

白银水师

沙发
发表于 2012-5-21 14:20:21 | 只看该作者
改管道,进气总管高于水面

6698

积分

937

金钱

135

帖子

企业用户

ladnoe

QQ
板凳
发表于 2012-5-23 08:49:58 | 只看该作者
进入水池的管道要高于水边至少0.5m,我们一般都是把风机房的建设标高高出地平面0.3m

1万

积分

376

金钱

305

帖子

铂金水师

QQ
地板
发表于 2012-5-21 20:40:08 | 只看该作者
你这个不到现场看还真不太好说是什么原因,有没有现场图片啊,估计还是管道漏,水反压了

83

积分

3

金钱

6

帖子

初级水师

5
 楼主| 发表于 2012-5-21 20:31:33 | 只看该作者

回复 3# 的帖子




sorry,我没有提到,我们整体构筑物都在地下……

83

积分

3

金钱

6

帖子

初级水师

6
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:13:20 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

新建成的处理站所以目前我们只有运行的人员,设备、工艺方面还都在摸索学习阶段,基本都还要靠外面公司的技术员,负责这么个处理站真是头疼,赶鸭子上架似的。目前我们了解猜测要么曝气头坏了有反灌水的地方,还有听设备方说关风机前没开旁通阀泄压也会倒吸水(虽说知道要开,但是调试自动化的那人不能在关风机时把开关阀的动作加进去…… ),不过现在也没法停运抽水查看曝气头,听工艺开旁通阀泄水哪流的差点把厂子给淹了,没开风机还能漏那么多水也不该是倒吸进来的吧,谁能指出个原因给个解决方法啊

3951

积分

246

金钱

102

帖子

黄金水师

环卫工人

7
发表于 2017-6-2 10:22:00 | 只看该作者
@powwoww  弱弱的问一句,后来解决了吗,怎么解决的?