大家好!现有的系统 我们需要恒流运行,通过控制变频泵的频率来控制。假设需要恒流4m3/h,P.I.D分别需要设置多少,依据是什么。谢谢大家 ——分割线—— 谢谢大家的回复——2013.12.29 [ 本帖最后由 ifay2011 于 2013-12-29 22:17 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
懒虫 + 5 发起讨论

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
见得思义。
清啦

2万

积分

2328

金钱

499

帖子

王者水师

沙发
发表于 2013-12-24 18:06:45 | 只看该作者

2万

积分

2328

金钱

499

帖子

王者水师

板凳
发表于 2013-12-24 18:10:07 | 只看该作者
流量控制一般不用投入微分控制,先试调比例带,然后加入积分控制缩小变差。因为是有差调节所以不可能没有偏差……
love1989 该用户已被删除
地板
发表于 2013-12-24 21:35:08 | 只看该作者
PID是比例控制? 变频器是可以做到恒流控制,但肯定不是百分之百的 但是基本上能控制 这个要调试泵的流量和变频器参数 如泵的某一番位置对应变频器的某一范围值