低阻力倒流防止器的研制意义
现在全国各地都在开始重视二次供水以及有关二次污染问题的解决.并纷纷组建二次供水的专门管理机构和专业工程公司.这是一个很好的现象,说明地方政府和供水企业对民生中的"水"问题的重视.特别是对供水管网的二次污染问题的严重性开始引起了全社会的关注.
国家科委、建设部在2005年设立“建筑(居住)区内水质状况调查分析及水质污染途径”的研究课题,并且取得了积极成果。根据污染途径的研究,提出了采用如下防止生活饮用水二次污染的具体措施,也是课题成果之一。? ①淘汰钢筋混凝土和钢板水箱。推荐使用FRP水箱、搪瓷钢板水箱、不锈钢水箱及复合钢板水箱。目前市场上又出现自动开闭水箱、充气密闭水箱等新型卫生水箱。?
②为减少二次污染途径,推荐采用变频调速供水系统,取消传统高位水箱。?
③如条件允许,推荐直接从市政干管吸水,采用变频调速供水系统,取消贮水池,不仅充分利用了市政供水压力,还消除了水的二次污染源。?
④推荐选用水质保障设备,如除氟、除铁、除锰设备;推荐选用多种饮用净水设备,如臭氧、活性炭、微滤、超滤纳滤及KDF活性炭、陶瓷过滤等终端处理设备。?
⑤推荐选用多种防二次污染的消毒设备,如臭氧、二氧化氯、次氯酸钠及紫外线等处理设备。?
⑥推荐选用防水质污染的新型给水管道、管道附件如倒流防止器等。
为了防止回流污染,保障水质,《给水排水设计规范》(GB50015-2003)3.2.5条规定在7个部位应设置倒流防止器。但是从目前使用情况看,有以下几个情况应该给予关注:
1.目前国内推广的减压型倒流防止器从其防倒流的原理上就决定了其水头损失大,体形长.一般水头损失6-10米,很不节能!当然,符合国家相关标准的正规厂家生产的倒流防止器产品,其安全性是可以保证的。但是目前工程上大量使用的都是没有质量保证的伪劣的倒流防止器产品,因为价格便宜,再加上不少地方供水行业的主管机构和供水企业,对倒流防止器和防回流技术的重要性必要性认识不足,所以给供水管网的水质保障及供水安全构成了直接威胁.
2.低阻力倒流防止器的成功开发,为在我国全面推广使用倒流防止器提供了可能。2005年上海上龙阀门厂开发生产的"低阻力倒流防止器",有效减低了水头损失,(V=2米/秒时,水损小于3米),同时体积和结构长度仅为同类产品的30%,基本解决了倒流防止器在实际使用中的主要问题.该产品已经通过上海市建委的专家鉴定,2007年10月又通过了包括姜文源、张淼、赵锂、陈怀德等我国著名给排水专家在内共40位专家参加的技术论证。
该产品的技术资料和安装尺寸可以查阅国家标准图集《06SS109》P50-52
3.双止回阀在我国有明确规定,是不能用来作为有效防回流污染技术措施。(可参见中国工程建设标准化协会标准CECS184:2005)
4.随着水质标准的提高和供水安全的强调,在供水管网上设置安装各类有效的防回流污染技术措施,特别是低阻力的倒流防止器,是大趋所势,我们应该高度重视和好好学习相关的技术和产品知识,以满足彻底解决二次污染问题的时代要求。 |
|