大家帮我看看这样的超滤系统合理吗? 本文出自: 水世界网 作者: wtg0110 点击率: 17 一支膜水通量3t/h 共34支 超滤总产水量:3t/h×34支=102t/h 超滤供水泵流量:86.6t/h 超滤产水水箱:10t 超滤产水外输泵:86.6t/h 超滤反洗泵流量:150t/h 问题1:该设备上铭牌注明的产水量是50t/h,合理吗? 问题2:34支膜并联除了浪费,就该系统还会造成什么影响? 问题3:超滤反洗水泵流量150t/h在该系统应用是不是过小?能否达到反洗效果? 问题4:该超滤系统用于地下水处理,铁锰污染相当严重,常规药洗已无法恢复膜通量,是否有其他特效药物? 超滤污染请看附件中的照片
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
后来,每个故事都有后来......
清啦

31万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超脱水师

己身不正 何以正人

2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使

QQ
沙发
发表于 2008-6-29 02:17:26 | 只看该作者
问题1:该设备上铭牌注明的产水量是50t/h,合理吗? 问题2:34支膜并联除了浪费,就该系统还会造成什么影响? 问题3:超滤反洗水泵流量150t/h在该系统应用是不是过小?能否达到反洗效果? 问题4:该超滤系统用于地下水处理,铁锰污染相当严重,常规药洗已无法恢复膜通量,是否有其他特效药物? 回答: 1、设备铭牌上注明的50m3/h的产水量很难说清楚,可能会有别的原因,我觉得这个不是技术问题。 2、34支并联一点都不浪费,可以分为2排,每排17支超滤膜。 3、如果设计产水量是102m3/h的话,反洗水泵流量是小了一些,最好是2-3倍,流量在200-300m3/h。 4、采用药剂清洗均属被动做法,到时候肯定效果也不怎么好,首先工艺的选取有问题,最好最彻底的办法就是改造,针对原水的具体水质情况,增加相应的处理设备降低后续设备的负荷。

顶一下

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
lym001 + 6 热心回答

查看全部

各位亲们,陶氏反渗透膜及东丽反渗透膜,长期可以提供比市场价更优惠更实惠的价格。

3万

积分

9434

金钱

1766

帖子

王者水师

QQ
板凳
发表于 2008-6-29 02:38:33 | 只看该作者
原帖由 wtg0110 于 2008-6-28 15:02 发表 大家帮我看看这样的超滤系统合理吗? 本文出自: 水世界网 作者: wtg0110 点击率: 17 一支膜水通量3t/h 共34支 超滤总产水量:3t/h×34支=102t/h 超滤供水泵流量:86.6t/h 超滤产水水箱:10t 超滤产水外输泵 ...
问题1:供水泵铭牌标示是50T/H,实际供水流量却达80多T 答:铭牌标示流量并不是泵的最大输出能力,而且输出水量与现场条件有关 比如,扬程高度,输送管道阻力……阻力越小则泵的输送能力当然越强 问题2,3 :同意楼上的观点 问题4:对于含铁锰等高的废水,必须加强超滤前处理 在前面的步骤中就将大部分金属去除 才能减少后面的污染程度!

顶一下

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
lym001 + 6 热心回答

查看全部

2万

积分

7094

金钱

1028

帖子

王者水师

金牌会员

地板
发表于 2008-6-29 20:36:53 | 只看该作者
谢谢二位版主了啊
后来,每个故事都有后来......

31万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超脱水师

己身不正 何以正人

2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使

QQ
5
发表于 2008-6-29 21:41:57 | 只看该作者



原帖由 wtg0110 于 2008-6-29 20:36 发表 谢谢二位版主了啊
不客气,有问题大家多沟通就可以早点解决
各位亲们,陶氏反渗透膜及东丽反渗透膜,长期可以提供比市场价更优惠更实惠的价格。

3382

积分

388

金钱

263

帖子

黄金水师

6
发表于 2008-7-1 10:59:41 | 只看该作者
弱弱的问一下----分两排什么意思啊?

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
鹏程水务 + 5 欢迎常来的朋友!!

查看全部

1255

积分

5

金钱

170

帖子

白银水师

QQ
7
发表于 2008-7-1 11:56:24 | 只看该作者
膜是好膜,就是进膜水质太差。预处理做的不好,污染成这个样子了。 102吨产水,回流量按1.5算是153吨的进水流量
MSN:linzong82@hotmail.com
QQ:94092388
mail:linzong82@yahoo.com.cn

258

积分

35

金钱

54

帖子

初级水师

8
发表于 2008-7-1 15:26:00 | 只看该作者
叫人多心痛啊,这样下去不出问题才怪呢,还是做好预处理先吧.

1176

积分

0

金钱

91

帖子

白银水师

9
发表于 2008-7-3 21:46:08 | 只看该作者
我们在工作中也遇到了类似情况,我们超滤处理的水为生物接触氧化出水,水质分析报告:SS<20mg/L,浊度小于20NTU,COD100-150mg/L。但是超滤膜运行两个小时后,进行反洗时,发现膜端头出有很多黄色丝状物质,(有专家称这是“灌肠”现象),不知道这样的水进超滤是否安全?是否需要加絮凝预处理?

2万

积分

35

金钱

696

帖子

王者水师

上善若水

10
发表于 2008-7-3 22:15:24 | 只看该作者



关于清洗 问题有专业药剂 我用过 效果不错 看你的膜 是中空纤维的 其实有过滤过程中滴加阻垢剂的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-6-17 07:13 , Processed in 0.210269 second(s), 53 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表