水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 3033|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

废水用于冷却循环水的设计 该怎么做?

[复制链接]

878

积分

90

金钱

96

帖子

青铜水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-4 10:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/1金钱
有一轮胎厂废水,要求经过处理后用于循环冷却水 水量:60t/d, 水质:ph=6.3, SS=288.5, 总碱度=1483.5, Cl-离子=285.2, Ca2+离子=1188.45, Fe2+=7.63, 单位均为mg/l. 出水要求ph=7-9.2, SS〈20, 总碱度〈500 Cl-离子〈300, Ca2+离子〈30-200, Fe2+〈0.5, 请有做过类似的朋友给个意见,谢谢了! 也欢迎高手来发表意见哦!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

878

积分

90

金钱

96

帖子

青铜水师

沙发
 楼主| 发表于 2007-5-4 14:45:29 | 只看该作者
怎么没高手赐教啊 大家都说说自己看法啊~~

878

积分

90

金钱

96

帖子

青铜水师

板凳
 楼主| 发表于 2007-5-4 16:30:09 | 只看该作者

抛砖引玉

查阅了一些资料 打算采用如下工艺 废水------ 调节曝气池------中和反应池------混凝沉淀池------过滤----反渗透-----回用水池-----外排 有以下几个问题: 1. 反渗透可以用离子交换代替吗?如不能,原因是什么? 2.亚铁离子的去除能否达到要求? 大家都发表下自己的意见啊

1372

积分

152

金钱

244

帖子

白银水师

地板
发表于 2007-5-13 09:15:22 | 只看该作者
用不到反渗透的,用钠滤就行了,最好是过滤后加上超滤,以确保钠滤膜的安全.

1274

积分

449

金钱

148

帖子

白银水师

5
发表于 2007-5-19 18:45:26 | 只看该作者



关于工艺要视你的进出水要求和水质而定,不能草率的查点资料就做设计... 除了要考虑你的处理效果外,还要考虑你的一次性投入和运行费用等等...浪费资源就是污染呀.... 你把详细一点的资料传上来,会有更多的人回复你的,问题一定能解决的.........

1475

积分

65

金钱

90

帖子

白银水师

QQ
6
发表于 2007-6-4 23:16:28 | 只看该作者
这样的水处理成本很高啊。有的客户也咨询过这样的问题。但都是因为处理成本高而放弃。 加钙镁獒合药剂 然后用超滤。
OEM水处理设备、印染废水脱色、蛋白絮凝剂、大豆蛋白速溶技术
http://www.1shui.com.cn

110

积分

60

金钱

20

帖子

初级水师

7
发表于 2007-6-12 19:23:34 | 只看该作者
目标为去除SS、总碱、二价铁、钙离子及调节PH值,当原水PH=6.3时,原水中总碱度以碳酸氢根存在,因此可通过加石灰去除碱度,二价铁氧化成三价铁后,加石灰生成沉淀也可去除,因此推荐工艺:调节池(容积视排水稳定性确定)+曝气池(可和调节池合建)+混合(此处投加石灰及混凝剂)+絮凝(投加PAM)+沉淀(出水加酸调节PH)+滤池,由于原水中钙离子太高且投加石灰,出水钙离子不会达标,但其他几项没问题,去除钙离子只有反渗透了。以上水质较复制,应小试确定工艺

96

积分

19

金钱

12

帖子

初级水师

8
发表于 2007-9-26 17:20:33 | 只看该作者
你的出水指标很难应用在循环水上。

96

积分

19

金钱

12

帖子

初级水师

9
发表于 2007-9-26 17:25:03 | 只看该作者
原帖由 ml790930 于 2007-6-12 19:23 发表 目标为去除SS、总碱、二价铁、钙离子及调节PH值,当原水PH=6.3时,原水中总碱度以碳酸氢根存在,因此可通过加石灰去除碱度,二价铁氧化成三价铁后,加石灰生成沉淀也可去除,因此推荐工艺:调节池(容积视排水 ...
加石灰是可以去除硬度的,叫石灰软化法。理论上是可以采用这种工艺的,但还要考滤出水的COD,否则将给循环水系统带来沉重的粘泥负担。

96

积分

19

金钱

12

帖子

初级水师

10
发表于 2007-9-26 17:28:59 | 只看该作者



而且楼主的水质指标不全,这么高的钙硬度的废水中存在的不仅仅是暂硬,一定还有其它的酸根离子。而且在PH值为6。3时会有1000多的碱度吗?呵呵。。。。 [ 本帖最后由 yznyk 于 2007-9-26 17:35 编辑 ]

1万

积分

1070

金钱

1192

帖子

铂金水师

11
发表于 2007-10-3 09:08:25 | 只看该作者
楼主介绍的废水指标只按循环水指标来介绍了,其实废水回用为循环水是可行的,但前提必须要将废水处理好之后再按循环水的要求来做,因为循环水的离子浓度对进水有一定的要求,一般要用上膜技术,但膜最害怕有机污染物即COD,因此废水处理要将COD小于50最好。

200

积分

100

金钱

20

帖子

初级水师

12
发表于 2007-10-3 11:18:16 | 只看该作者
我觉得水解酸化池的工艺比较合适!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-4 21:01 , Processed in 0.183513 second(s), 51 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表