我们单位的DN110的PVC管材的自来水管,在压力0.2兆帕的的环境下,1小时的流量是多少?

[复制链接]

1

积分

14

金钱

1

帖子

小小水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-18 15:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/1金钱
我们单位的DN110的PVC管材的自来水管,在压力0.2兆帕的的环境下,1小时的流量是多少?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1306

积分

595

金钱

325

帖子

白银水师

沙发
发表于 2007-9-18 17:25:11 | 只看该作者
那应该是压强0.2兆帕用P表示则=F/S F=MV p=压强 F=压力 S=管的面积(可以根据你的DN110用面积公式算得) M=你取某段水的质量(当然这里就不考虑你管子的摩擦力的问题,所以最好去水越少越准确) V=水的速度米/秒 流量=V*时间 谢谢参考

1306

积分

595

金钱

325

帖子

白银水师

板凳
发表于 2007-9-18 17:27:05 | 只看该作者
P=F/S......................................

341

积分

44

金钱

62

帖子

初级水师

地板
发表于 2007-9-18 23:21:29 | 只看该作者
一般管道内水流速度选取1.5~2m/s,按此估算,流量在50~70立方米/时

6843

积分

2593

金钱

445

帖子

黄金水师

5
发表于 2007-9-19 14:58:17 | 只看该作者



这个问题提问的不够技术,管道通流能力与管道布置、末端压力有很大关系,只要管道阻力+末端全压<0.MPa,就可以了,不一定按照1.5~2m/s,计算,要考虑冲刷、振动等诸多因素。

8466

积分

563

金钱

1011

帖子

黄金水师

QQ
6
发表于 2007-9-21 09:01:29 | 只看该作者
奇怪了,这两个数据能算出流量,只能估计出范围了,按照取一个流速去算的!