水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 882|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

接触氧化调试的处理问题~

[复制链接]

737

积分

83

金钱

14

帖子

青铜水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-30 19:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金钱
生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。 前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。 进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。 前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
爱611书库:http://ai611.com/ 藏书100万本
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2013-12-31 13:26:49 | 只看该作者
貌似以前加的污泥白加了,可惜啊
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2013-12-31 13:46:53 | 只看该作者
早期加进去的污泥为何不启动啊?有必要重新投加污泥,这样启动比较快,如果SV30检测不出来,那就只有两个办法了,一是投加污泥,二是自然培养,这样会比较慢。沉淀池的回流不要停。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

3781

金钱

2112

帖子

王者水师

总量审批

季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
地板
发表于 2013-12-31 14:41:40 | 只看该作者
污泥浪费咯

8763

积分

97

金钱

285

帖子

黄金水师

5
发表于 2022-10-10 08:22:44 | 只看该作者



不是PH造成的,ph值正常。可以之前加的污泥已经死掉了,需要重新投加污泥培养才行。调试心态要好。