现在用的梅特勒的DO监控,感觉不怎么好。大家说说自己用的DO监控,有哪些觉得比较好的。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦
haojun201287 该用户已被删除
沙发
发表于 2014-4-15 15:21:38 | 只看该作者
我们都是用的E+H的 挺不错~!现在那种光电的在线溶氧仪 基本是不需要维护的,而且很稳定~!
haojun201287 该用户已被删除
板凳
发表于 2014-4-15 15:22:43 | 只看该作者
楼主可以看下这个帖子~~!也是关于在线仪表讨论的~! http://www.chinacitywater.org/bb ... 62940&extra=&page=1

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2014-4-15 15:57:16 | 只看该作者
回复2楼,光电的那种溶氧仪多少钱啊?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

1110

金钱

820

帖子

王者水师

5
发表于 2014-4-15 16:56:39 | 只看该作者



没办法回复了?谢谢二楼了。翻了一下那个帖子获益良多。
haojun201287 该用户已被删除
6
发表于 2014-4-15 20:56:36 | 只看该作者
E+H的好像是在2.4万左右吧~具体我忘记了 如果你想要我明天给你查查~!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2014-4-17 06:54:34 | 只看该作者
HACH的价格也在2.4万左右 质量与E+H相当
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
haojun201287 该用户已被删除
8
发表于 2014-4-17 07:07:52 | 只看该作者
原来用过哈希的便携式溶氧仪~光电的 挺好用,可惜不是我们的~!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
发表于 2014-4-17 09:29:57 | 只看该作者
原帖由 haojun201287 于 2014-4-17 07:07 发表 原来用过哈希的便携式溶氧仪~光电的 挺好用,可惜不是我们的~!
那个便宜的 大约1万5左右
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

10
发表于 2014-4-17 14:09:46 | 只看该作者



个人认为HACH的DO在线(光电)在低溶解氧段(1以下,尤其是厌氧\缺氧段)的准确率很不怎么样!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
11
发表于 2014-4-17 19:03:14 | 只看该作者
原帖由 anshow 于 2014-4-17 14:09 发表 个人认为HACH的DO在线(光电)在低溶解氧段(1以下,尤其是厌氧\缺氧段)的准确率很不怎么样!
DO的敏感量程不在那位置上
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
haojun201287 该用户已被删除
12
发表于 2014-4-19 08:42:39 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2014-4-17 19:03 发表 DO的敏感量程不在那位置上
这难道是我用便携式溶氧仪检测曝气池中前端的DO为0的原因?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
13
发表于 2014-4-20 15:11:44 | 只看该作者
原帖由 haojun201287 于 2014-4-19 08:42 发表 这难道是我用便携式溶氧仪检测曝气池中前端的DO为0的原因?
推流式的前端是0的概率也很大
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
haojun201287 该用户已被删除
14
发表于 2014-4-21 07:17:44 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2014-4-20 15:11 发表 推流式的前端是0的概率也很大
上周刚安装上新买的DO仪,最前端的溶解氧0.2左右波动,用便携式的检测始终是0~!
love1989 该用户已被删除
15
发表于 2014-4-21 07:47:59 | 只看该作者
有个欧洲进口的有十万,我勒个去
haojun201287 该用户已被删除
16
发表于 2014-4-21 08:00:34 | 只看该作者
原帖由 yjhbss 于 2014-4-21 07:31 发表 性能稳定性如何?
还可以,据他们厂家的技术人员说 光电的没有这种的好用~!