最近接触两种医药废水 一是微晶纤维素废水 二是羟丙纤维素废水 先介绍一下微晶纤维素废水 各位有什么好的处理方法 一、认识微晶纤维素
 微晶纤维素
  拼音名:Weijing Xianweisu
  英文名:Microcrystalline Cellulose
  书页号:2000年版二部-978
  本品系纯棉纤维经水解制得的粉末,按干燥品计算,含纤维素应为97.0%~102.0%。
  【性状】 本品为白色或类白色粉末,无臭,无味。
  本品在水、乙醇、丙酮或甲苯中不溶。
  【鉴别】 取本品10mg,置表面皿上,加氯化锌碘试液2mg ,即变蓝色。
  【检查】 细度 取本品20.0g ,置药筛内,不能通过七号筛的粉末不得过5.0%,
  能通过九号筛的粉末不得少于50.0%。
  酸碱度 取本品2.0g,加水100ml ,振摇5分钟,滤过,取滤液,依法测定(附录
  H),pH值应为5.0 7.5
  水中溶解物 取本品5.0g,加水80ml,振摇10分钟,滤过,滤液置恒重的蒸发皿中,
  在水浴上蒸干,并在105干燥1小时,遗留残渣不得过0.2%。
  氯化物 取本品0.10g,加水35ml,振摇,滤过,取滤液,依法检查(附录 A),
  与标准氯化钠溶液3.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.03)
  淀粉 取本品0.1g,加水5ml ,振摇,加碘试液0.2ml ,不得显蓝色。
  干燥失重 取本品,在105 干燥至恒重,减失重量不得过5.0 %(附录 L)。
  炽灼残渣 取本品1.0g,依法测定(附录 N),遗留残渣不得过0.2 %。
  重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(附录 H第二法)含重金属不得
  过百万分之十。
  砷盐 取本品1.0g,加氢氧化钙1.0g,混合,加水搅拌均匀,干燥后,先用小火烧
  灼使炭化,再在600 炽灼使完全灰化,放冷,加盐酸5ml 与水23ml使溶解,依法检查
  (附录 J第一法),应符合规定(0.0002%)。
  【含量测定】 取本品约0.125g,精密称定,置锥形瓶中,加水25ml,精密加重铬
  酸钾溶液(取基准重铬酸钾4.903g,加水适量使溶解并稀释至200ml 50ml,混匀,小
  心加硫酸100ml,迅速加热至沸,放冷至室温,移至250ml 量瓶中,加水稀释至刻度,摇
  匀,精密量取50ml,加邻二氮菲指示液3 滴,用硫酸亚铁铵滴定液(0.1mol/L)滴定,并
  将滴定的结果用空白试验校正。每1ml硫酸亚铁铵滴定液(0.1mol/L)相当于0.675mg的纤
  维素。
  【类别】 赋形剂。
  【贮藏】 密闭保存。
  微晶纤维素(mcc)是能自由流动的结晶粉末(非纤维状的微粒子)。不溶于水、稀释的酸和多数的有机溶剂,微溶于20%的碱溶液。在药用辅料方面用途广泛,可直接用于干粉压片,广泛用作药物赋形剂、流动性助剂、填充物、崩解剂、抗粘剂、吸附剂、胶囊稀释剂等。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

沙发
发表于 2009-2-9 21:48:17 | 只看该作者
二、微晶纤维素生产原料 木浆、精制棉、盐酸 三、微晶纤维素废水水质 1、业主提供数据 水质:PH=1~1.5 CODcr=1200~1500mg/L 水量:100m3/d 2、某工程检测数据 序号 日期 PH CODcr SS BOD5 1 2005-11-16 0.63 3300mg/L 66 mg/L 175 mg/L 2 2005-11-16 1.14 2250 mg/L 48 mg/L 180 mg/L 3 2005-11-16 1.27 1800 mg/L 18 mg/L 190 mg/L 4 2005-11-16 0.85 2500 mg/L 28 mg/L 85 mg/L 5 2005-11-17 0.80 1950 mg/L 6 2005-11-17 0.96 1750 mg/L 7 2005-11-17 1.60 2100 mg/L 8 2005-11-17 0.77 1650 mg/L 以上资料,请大家发表个人见解,如何处理

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

板凳
发表于 2009-2-9 22:04:51 | 只看该作者
总之,对生化法没信心了...

3961

积分

52

金钱

61

帖子

黄金水师

地板
发表于 2009-2-10 09:07:20 | 只看该作者
这类废水没有做过,看了版主的资料也发表一下个人意见。该废水的生化性很差,介于0.03~0.10之间;酸性很强,介于0.63~1.27之间;PH调节分两段调节。可以先调PH至3左右,再投加芬顿试剂去除一部分COD,同时改善废水的可生化性;第二步PH调节至7左右进行水解,再进入好氧处理。考虑到投加的芬顿试剂在废水中有残余的亚铁离子,也需要消耗部分的氧,好氧部分的风量要求比其他的废水高。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
老唐 + 2

查看全部

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

5
发表于 2009-2-10 09:15:48 | 只看该作者



四楼 分顿后,中和混凝沉淀 ,再生化如何?

3961

积分

52

金钱

61

帖子

黄金水师

6
发表于 2009-2-11 09:31:04 | 只看该作者
我就是这个意思啊,芬顿-中和-水解-好氧。

顶一下

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
老唐 + 1 工艺是可行的,但运行成本高

查看全部

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

7
发表于 2009-2-11 09:41:45 | 只看该作者
请教:混凝后沉淀还是气浮,是不是再小试一下确定?

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

8
发表于 2009-2-11 10:45:24 | 只看该作者
回答楼上 分顿或微电解后,多才用混凝沉淀 期待大家更的见解 我将告之大家本废水一期处理工艺 和正在设计二期处理工艺

3961

积分

52

金钱

61

帖子

黄金水师

9
发表于 2009-2-12 15:37:41 | 只看该作者
臭氧的强氧化性可以显著地改善废水的可生化性,这方面的工程实例我是做过的;PH很低可以先进行预处理,即在中和前增加中和滤池,这样可以降低中和的运行费用。针对你的这类废水,我想可以还有这样的一条工艺:臭氧氧化-中和滤池-中和混凝沉淀-水解-好氧。

3961

积分

52

金钱

61

帖子

黄金水师

10
发表于 2009-3-13 16:09:42 | 只看该作者



期待版主公布一期方案

2379

积分

28

金钱

298

帖子

白银水师

11
发表于 2010-7-18 22:20:07 | 只看该作者
很急很急。快点给点方案啊!朋友们

1711

积分

5

金钱

318

帖子

白银水师

12
发表于 2010-7-21 11:33:44 | 只看该作者
老唐的关子卖了差不多两年了,二期早做完了,再等

51

积分

38

金钱

1

帖子

企业用户

13
发表于 2012-10-22 22:29:25 | 只看该作者
微晶处理方案:混凝 水解 兼氧 好氧 气浮

873

积分

44

金钱

6

帖子

青铜水师

14
发表于 2012-10-31 12:27:54 | 只看该作者
你工艺光中和加碱就加不起