以下是某自来水厂处理系统的应用范例,该水厂分为取水、净水、排污、送水四个部分,取水部分采用4个SuperE控制8个潜水泵,净水部分采用1个SuperE监控8个滤池,排污部分采用1个SuperE监控2台排污泵,送水部分采用2个SuperE监控4台潜水泵,所有这些控制器都通过RS-485网络连接到中心控制室组成SCADA系统。 以下是各个部分每个SuperE采集、控制量列表 区块划分 采集量 I/O类型 数量 I/O总量 取水 潜水泵电流 AI(4-20mA) 1×2 AI×6 潜水泵电压 AI(4-20mA) 1×2 出水水压 AI(4-20mA) 1×2 泵启停状态 DI 2×2 DI×4 泵启停控制 DO 2×2 DO×4 净水 反冲洗检测 DI 1×8 DI×8 排污 排污泵电流 AI(4-20mA) 1×2 AI×6 排污泵电压 AI(4-20mA) 1×2 排污泵水压 AI(4-20mA) 1×2 泵启停状态 DI 2×2 DI×4 泵启停控制 DO 2×2 DO×4 送水 潜水泵电流 AI(4-20mA) 1×2 AI×8 潜水泵电压 AI(4-20mA) 1×2 出水水压 AI(4-20mA) 1×2 水池水位 AI(4-20mA) 1×2 出水流量 PI 1×2 PI×2 泵启停状态 DI 2×2 DI×4 泵启停控制 DO 2×2 DO×4 自来水厂DCS系统拓扑结构图 8个SuperE通过485网络连接到MODBUS/TCP协议转换网关接入中心控制室的集线器。上位机采用一主一备两台计算机,可以采用iFix,Intouch等平台构成SCADA系统