小弟现正调试一个生活污水项目,先说下具体情况,cass+流沙过滤,cass分两池,设计水量2000吨/天,cass池好氧段单池尺寸30*10*5.5,设计进水cod400。现在说下调试情况,水量少单池运行,进水cod500左右,调试了两个月了,刚开始那一个多月进水量150吨,最近这20天水量300左右,现在污泥浓度1500,沉降比9-10的样子,这是在一周期进水180吨有效水深4.8米时测的,每周期滗水深度50cm,分两周期运行,进水同时开内回流从好氧末端到缺氧段,每周期曝气时间3小时,之前试过每天一周期运行,但是停机时间太长污泥都发黑了,现在上清液cod150,颜色发黄,做沉降比时污泥沉降快,但有细小颗粒悬浮,曝气时气泡有附着污泥,呈褐色,感觉泥量少至今没敢排泥,请教各位大神,水量就这么多,负荷这么低的情况怎么能把污泥培养好,cod降下来,没指望后面的过滤,达标要求可是一级A呀,急!急! 间歇曝气试过,水量100多的时候,就是曝一小时,停两小时,反复三四次,持续了有一周,没什么效果。另外做cod实验时加硫酸银-硫酸溶液时有结块和粉末状沉淀,加了硫酸汞就没了,是不是因为水里有无机盐抑制了生物的生长和活性,没法做无机盐含量的检测,感觉一个纯生活水无机盐含量不会太高吧。 另外我这有do在线监测,do一直控制着在5以下,风机变频控制。 [ 本帖最后由 tengzhg 于 2014-7-4 10:38 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

1246

金钱

88

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2014-7-4 21:27:59 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

有米有高人指点下啊,快愁死我了

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2014-7-5 19:46:18 | 只看该作者
先改为连续曝气,一天进一次水的话,曝气时间改为8小时,或者10小时,污泥状态恢复了再逐步减少时间。 水量小的时候,需要间歇曝气,暴3停4,需要找找规律。或者暴2停5,
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2014-7-5 19:47:05 | 只看该作者
DO=5太高了,需要调节到2,延长时间就行。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

1246

金钱

88

帖子

铂金水师

5
发表于 2014-7-6 19:23:39 | 只看该作者



非常感谢!是的,每天就300方多点,我曝气风机已经开到最低了,再往下调就震动了,一周期进170方左右,曝气开到两小时溶解氧就上升的快了,两小时内的时间基本在4以下,到3小时曝气结束时do就快到5了,另外曝气的时候池面泡沫呈咖啡色,是不是污泥老化了,食微比0.03是不是太低了,对“”有多少食物养多少污泥“”怎么看?

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2014-7-15 16:28:59 | 只看该作者
我看错了,设计水量2000立方,水量严重不足,挺难办,有没有两套系统,就是并行的两个运行工艺,一般我们设计2000立方都是这样,停止一个运行哦,单池运行一个就好了。投加一点营养东西吧,面粉,粪便一类的东西,水量太小,很难正常维持运行。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2014-7-8 09:17:03 | 只看该作者
设计进水量400,现在300,应该很好处理,改变一下运行方式就行。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

1246

金钱

88

帖子

铂金水师

8
发表于 2014-7-8 14:56:07 | 只看该作者
设计进水量是2000吨,两个cast池,单池有效容积1750吨,现在进水每天300吨,理论停留时间将近6天

1万

积分

1246

金钱

88

帖子

铂金水师

9
发表于 2014-7-15 22:45:15 | 只看该作者
现在就是单池运行的,准备再投加30吨污泥,看能不能维持几天先合格了验收再说,之前有段时间水量100多的时候加过面粉,每次加不到100kg,相对于那一池子1500方水来说杯水车薪,感觉都没什么用,我换算了一下cod能增加个五六十的样子。不管怎么样还是感谢版主能关注我的问题,非常感谢!

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

10
发表于 2014-7-18 16:54:16 | 只看该作者



设计2000,现在大概300,单线的话,应该比较好处理吧,毕竟浓度上有保证,不过污泥浓度过低了,起码翻番吧.运行周期再继续调一下,DO的判断,个人习惯以开始曝气后2小时的值判断最终状态,标准是2--3之间,所以曝气最短时限也是2小时,但最长也少超过4小时(间歇);停曝气的时间用的比较多是2,3,4,极限是6,但很少到这么长的.但要注意间歇规律定了就要固定下来,楼主一开始的运行就不是这样

891

积分

9

金钱

42

帖子

青铜水师

11
发表于 2014-7-25 10:34:17 | 只看该作者
学习下,

492

积分

18

金钱

44

帖子

青铜水师

12
发表于 2015-6-24 13:15:22 | 只看该作者
来学习的,哈哈

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
13
发表于 2015-6-26 11:04:15 | 只看该作者
不知道楼主最后如何解决的问题? 验收了没有?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-5 10:18 , Processed in 0.182947 second(s), 52 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表