27. 填料塔水洗处理丙烯腈废气,投运后排放超标,下列哪项不是排放超标的原因?
(A)喷嘴布置不合理
(B)设备无除雾装置
(C)填料塔正压运行
(D)吸收液喷淋量小
29. 清水喷淋吸收废气中的丙酮,已知入口丙酮体积百分比为y=0.0168,气体流量为1568m3/h(标
态),要求丙酮的回收率为90%,该吸收适用的亨利定律公式Y=1.68X,20℃常压下,以下哪种喷淋
量(t/h)满足要求?
(A)2.3
(B)1.8
(C)1.5
(D)1.0
30. 采用填料塔净化废气,废气量为12000 m3/h,空塔气速1.0m/s。两层填料,单层料高1.2m,单
层阻力400Pa,每层液体喷淋密度8 m3/(m2•h),每层进液段高度1.0m;填料段以下高度3.0m,除雾
段高度3.5m,阻力300Pa。净化系统管路阻力为1000Pa。以下计算哪项错误?
(A)塔径2m
(B)单层吸收液循环泵流量16 m3/h
(C)塔高11m
(D)风机全压不小于2415Pa
43. 某燃煤电厂烟气二氧化硫的浓度为5116mg/m3(标态,干态,5%O2),当二氧化硫排放浓度为
200mg/m3(标态,干态,6%O2)时,烟气脱硫装置的脱硫效率不能低于多少?
(A)96.5%
(B)95.9%
(C)94.2%
(D)93.5%
含氧量有什么影响?
(41、42共用此题)某燃煤电厂采用石灰石-石膏法进行烟气脱S,入口烟气量1.1×106m3/h(标),SO2浓度为3150mg/m3(标准状况,干态,实际氧),含氧量7.3%(干态),含湿量8.5%。 41、若SO2排放浓度不高于200mg/m3(标,干态,含氧量6%)则烟气脱硫装置脱硫效率至少 42、若设计脱硫效率95%,石灰石纯度93%,钙硫比1.03,该脱硫装置每小时消耗石灰石多少吨。 A 4.7t B 5.2t C 5.7t D 6.2t |