水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 4301|回复: 31
打印 上一主题 下一主题

脱氨氮 强化AO or 加吹脱池?(重新发表)

[复制链接]

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
跳转到指定楼层
发表于 2010-3-1 04:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
5/5金钱
脱氨氮 强化AO or 加吹脱池?? 低浓度高氨氮废水 制药废水 进水COD1000,BOD450,氨氮370,60方每天(原水氨氮600已经稀释至370) 出水氨氮60,主体用AO工艺, COD等能达标不考虑。 处理方案还在设计阶段 问题1,是否能强化AO达脱氮效果?池体可设计的大点。 个人认为进水碳源太低,要外加碳源,考虑成本过高,放弃。 问题2,预处理脱氮,加吹脱池是否可行?如何设计? 氨氮到1500以上才用吹脱塔的,考虑成本问题) 个人认为可以用吹脱池 吹脱池可以是类似曝气池的设计,不加泥,增加曝气。那这样的设计是否可行? 吹脱池是否还要考虑 调PH等 因素??? 本人是初学者,这是帮朋友问的。 希望大家能帮忙回答上诉问题,并能提供我 吹脱池的设计资料。 [ 本帖最后由 hsdf1986 于 2010-3-2 09:10 编辑 ]

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

5430

金钱

1543

帖子

版主

31
发表于 2021-11-18 10:41:33 | 只看该作者
最近我也遇到类似问题了,要不要加一个吹脱池,一米一样的问题
[发帖际遇]: 萍水相逢001将高盐废水处理得妥妥得,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2857

积分

37

金钱

53

帖子

白银水师

30
发表于 2017-4-26 15:18:18 | 只看该作者
yoruba 发表于 2010-3-3 15:03
不要提原水氨氮云云,至少还要分析原水BOD和TKN。
举例:鱼粉废水,原水TKN1w,氨氮1k,吹了那1k有个p用? ...

求教:分别用碳源和回流比校核最大脱氮率这个怎么算

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
29
发表于 2010-3-3 21:59:40 | 只看该作者
如果能预处理去掉的最好。浓度高的,单独的吹托或者气体,水量较小问题不是很大,但是调节ph是肯定,需要碱性条件。氨氮的主要是存在形式是加或者不加的前提。 如果如此的氨氮进行生化,硝化和反硝化,碳化过程氨氮影响不是很大,但是然后进行的硝化和反硝化,都是很麻烦的,如果达到排放的标准也比较难。包括ph的调节等等,建议在车间吧高氨氮的集中先预处理,然后再进行生化处理,比较好。 你提出的两个问题,我提点建议 参考。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
yoruba + 5 很赞同

查看全部

博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

28
发表于 2010-3-3 21:51:07 | 只看该作者



这些东西仅仅是生物化学方面,不需要书本吧? 可以看看李亚新那本活性污泥法

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
27
 楼主| 发表于 2010-3-3 21:44:41 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-3-3 21:36 发表 1.写错一个系数,是1.71,这个公式不需要书本出处,自己写还原反应式可以计算。 2.NO2-+0.67CH3OH+0.53H2CO3---》0.04C5H7NO2+0.48N2+1.23H2O+HCO3- NO3-+1.08CH3OH+0.24H2CO3---》0.056C5H7NO2+0 ...
“在这里计算与上面公式有出处” 麻烦余版给个具体书本咯 推荐一本生物脱氮方面的好书吧,呵呵。

要“渊”不能“冤”,“渊博”记心中。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

26
发表于 2010-3-3 21:36:15 | 只看该作者
1.写错一个系数,是1.71,这个公式不需要书本出处,自己写还原反应式可以计算。 2.NO2-+0.67CH3OH+0.53H2CO3---》0.04C5H7NO2+0.48N2+1.23H2O+HCO3- NO3-+1.08CH3OH+0.24H2CO3---》0.056C5H7NO2+0.47N2+1.68H2O+HCO3- 甲醇折合多少BOD同样可以计算,1.05不知所云,在这里计算与上面公式有出处,主要是上面公式未引入生物同化合成反应所导致的微小误差。

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
25
 楼主| 发表于 2010-3-3 21:24:29 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-3-3 20:00 发表 所需还原的NH3-N量=进水总氮量-出水总氮量-同化合成总氮量 反硝化反应还原1gNH3-N消耗1.72gBOD --------------------------------------------------------------------------------- 1.你还原一个氨氮我看看产物 ...
还有几个问题 1.BOD=2.86【NO3-N】+1.72【NO2-N】+【DO】,??? 能提供具体的参考书目吗?想了解的仔细点。 2. 此外,下面这段话如何理解???? 反硝化过程中,每转化1gNO3--N需要2.47g甲醇,这部分甲醇表现为BODu是 其的1.05 倍,即在还原1gNO3--N的同时去除了1.05×2.47=2.6g BODu,以DO计,相当于 在反硝化过程中“产生”了2.6g氧. 3.关于下面的图示理论,如何能指导实践??

要“渊”不能“冤”,“渊博”记心中。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

24
发表于 2010-3-3 20:53:34 | 只看该作者
原帖由 hsdf1986 于 2010-3-3 20:29 发表 我参考的书目是城市污水厂设计,呼呼...... 看书不仔细。 余版出难题了
你我青春有限,岂容精力浪费在破书滥报之上?

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
23
 楼主| 发表于 2010-3-3 20:29:06 | 只看该作者



原帖由 yoruba 于 2010-3-3 20:00 发表 所需还原的NH3-N量=进水总氮量-出水总氮量-同化合成总氮量 反硝化反应还原1gNH3-N消耗1.72gBOD --------------------------------------------------------------------------------- 1.你还原一个氨氮我看看产物 ...
我参考的书目是城市污水厂设计,呼呼...... 看书不仔细。 余版出难题了

要“渊”不能“冤”,“渊博”记心中。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

22
发表于 2010-3-3 20:00:55 | 只看该作者
所需还原的NH3-N量=进水总氮量-出水总氮量-同化合成总氮量 反硝化反应还原1gNH3-N消耗1.72gBOD --------------------------------------------------------------------------------- 1.你还原一个氨氮我看看产物? 2.反硝化的目的是什么?(2.1城市污水反硝化的目的是?2.2工业废水反硝化的目的是?)1k字,试试自己潜力吧 3.BOD=2.86【NO3-N】+1.72【NO2-N】+【DO】

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
21
 楼主| 发表于 2010-3-3 19:48:49 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-3-3 19:16 发表 反硝化需要多少碳源?进水能提供多少?不外加碳源的情况下,能反硝化多少? 反硝化实际就是两种反应物发生反应,所以有三个影响反应进度的因素:一是NOx-N你能供给多少(回流比问题),二是另一种反应物碳源有多 ...
所需还原的NH3-N量=进水总氮量-出水总氮量-同化合成总氮量 反硝化反应还原1gNH3-N消耗1.72gBOD5 开始核算.......... 是这样的吧??

要“渊”不能“冤”,“渊博”记心中。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

20
发表于 2010-3-3 19:29:50 | 只看该作者
作为高学历研究者,不该看这破图了,记住R/(R+1) 另外此计算即使是不考虑其他两因素也不准确,因为未计算外回流!

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
19
 楼主| 发表于 2010-3-3 19:18:58 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-3-3 15:03 发表 然后分别用碳源和回流比校核最大脱氮率,看看剩余多少 ...
用回流比校核脱氮率

要“渊”不能“冤”,“渊博”记心中。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

18
发表于 2010-3-3 19:16:46 | 只看该作者
原帖由 hsdf1986 于 2010-3-3 19:03 发表 如何用碳源校核最大脱氮率?? 是不是在考虑外加氮源的情况下核算?
反硝化需要多少碳源?进水能提供多少?不外加碳源的情况下,能反硝化多少? 反硝化实际就是两种反应物发生反应,所以有三个影响反应进度的因素:一是NOx-N你能供给多少(回流比问题),二是另一种反应物碳源有多少,三是在你给的时间(停留时间)内可以进行多少(反应速度问题)。按照木桶理论,任何一项短板,那项就成为限制因素。

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
17
 楼主| 发表于 2010-3-3 19:03:06 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-3-3 15:03 发表 A/O法,计算同化去掉多少氨氮,然后分别用碳源和回流比校核最大脱氮率,看看剩余多少。
如何用碳源校核最大脱氮率?? 是不是在考虑外加氮源的情况下核算?

要“渊”不能“冤”,“渊博”记心中。

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
16
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:35:33 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-3-3 15:03 发表 不要提原水氨氮云云,至少还要分析原水BOD和TKN。 举例:鱼粉废水,原水TKN1w,氨氮1k,吹了那1k有个p用?合成制药废水,原水COD10w,TKN1k,吹完再加尿素? TN去除怎么办?:排水标准是多少?脱裤子放~被人骂怎么 ...
反思、学习、拍砖不怕,但要长记性。

要“渊”不能“冤”,“渊博”记心中。

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
15
发表于 2010-3-3 15:04:25 | 只看该作者
楼主提供的数据看把氨氮降下来还是比较容易的,除非进水有机氮很高,关键是是否TN有要求,如果有相对麻烦点,但A/O也能搞定。吹脱没接触过,不好发言,但貌似370的氨氮进吹脱貌似低了点。
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

14
发表于 2010-3-3 15:03:25 | 只看该作者
不要提原水氨氮云云,至少还要分析原水BOD和TKN。 举例:鱼粉废水,原水TKN1w,氨氮1k,吹了那1k有个p用?合成制药废水,原水COD10w,TKN1k,吹完再加尿素? TN去除怎么办?:排水标准是多少?脱裤子放~被人骂怎么办? A/O法,计算同化去掉多少氨氮,然后分别用碳源和回流比校核最大脱氮率,看看剩余多少。

9154

积分

55

金钱

248

帖子

黄金水师

小屁孩

QQ
13
 楼主| 发表于 2010-3-3 14:04:11 | 只看该作者

我朋友 的设计方案

原水氨氮600进水吹脱、 氨氮吹托池出水和生活污水混合后氨氮有150mg/L,COD 1000 BOD 450、 吹脱参数:pH调到10、温度设计在20!曝气强度30!停留时间45分钟 进生化部分用A/O法!加强了O段,只考虑了氨氮转化为硝酸盐氮了,没有考虑总氮。 那总氮去除怎么办??(先问自己) 这样的设计??大家说说

要“渊”不能“冤”,“渊博”记心中。

6万

积分

1万

金钱

2918

帖子

超凡水师

树犹如此

雷锋勋章无所不知勋章

12
发表于 2010-3-2 08:35:15 | 只看该作者
原帖由 hsdf1986 于 2010-3-1 19:43 发表 有网上的朋友告诉我的实例是这样的 进水是 经UASB处理过的淀粉废水 COD400多,氨氮500, 主体工艺是用的是CASS, 预处理 也是加吹脱池,吹脱效率有50%,是否可信?? 余版来说说 那究竟什么样的水质 ,适合预处 ...
可以低单位成本吹脱除氨。 1.氨氮高 2.水温高 3.pH高或很容易调高。不过高氨氮废水多数是铵盐型,不很容易。