一体化氧化沟工艺 生活污水 2000T/d 目前进水300T/d 进水COD140 MLSS=2g/L SV=12 存在问题: 1、当启动转蝶曝气时,合建的沉淀池会大量冒气泡,将污泥冲上来,造成出水浑浊 2、有大量白色泡沫 3、测SV时,发现污泥沉降性很差,上清液悬浮有细小污泥 4、污泥颜色稍带黑色 补充:条件限制不能做镜检! 求教:原因及对策!谢谢!

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
飞鸿 + 5 实际问题

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

602

积分

0

金钱

44

帖子

青铜水师

24
发表于 2012-10-19 11:27:11 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

污泥腐化上浮 在沉淀池内污泥由于缺氧而腐化(污泥产生厌氧分解)。产生大量甲烷及二氧化碳气体附着在行泥体上,使污泥比重变小而上浮,上浮的污泥发黑发臭

602

积分

0

金钱

44

帖子

青铜水师

23
发表于 2012-10-19 11:24:56 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

曝气池负荷小而供氧量过大时,出水中溶解氧可能很高,使废水中氨氮被硝化菌转化为硝酸盐,这种混合液若在二沉池中经脚较长时间的缺氧状态(DO在0.5mg/L以下),则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气

1万

积分

5220

金钱

1458

帖子

铂金水师

22
发表于 2012-10-18 22:23:02 | 只看该作者
二沉池污泥过多会厌氧发酵产生大量气泡,可增大污泥回流,或者排泥

426

积分

5

金钱

52

帖子

青铜水师

21
发表于 2012-10-18 16:21:44 | 只看该作者

回复 1# 的帖子




一体化氧化沟,,,这相关的资料好少啊!

5万

积分

3292

金钱

2639

帖子

超凡水师

孤独的风

2012年度优秀水友勋章风雨同舟勋章2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
20
发表于 2009-9-4 23:44:11 | 只看该作者
不太明白,看大家讨论,顺便学习下,嘿嘿

368

积分

8

金钱

75

帖子

初级水师

19
发表于 2009-5-21 23:06:15 | 只看该作者
正好看到,很精彩,很长见识,都是我的榜样~~

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

18
发表于 2008-3-24 09:34:04 | 只看该作者
原帖由 倔强的孤星 于 2008-3-12 19:50 发表 一体化氧化沟工艺 生活污水 2000T/d 目前进水300T/d 进水COD140 MLSS=2g/L SV=12 存在问题: 1、当启动转蝶曝气时,合建的沉淀池会大量冒气泡,将污泥冲上来,造成出水浑浊 2、有大量白色泡沫 3、测SV时,发现污泥沉降性很差,上清液悬浮有细小污泥 4、污泥颜色稍带黑色 补充:条件限制不能做镜检! 求教:原因及对策!谢谢!
曝气区混合液的流速由转碟转速确定,与水力负荷关系不大 沉淀区容积负荷由实际处理决定,设计2000T/d 目前进水300T/d,实际沉淀时间和污泥停留时间偏大 低负荷下的间歇曝气造成沉淀池厌氧 建议加一台小型潜水泵辅助污泥回流和排泥,间歇运行
gaojf1119 该用户已被删除
17
发表于 2008-3-22 16:36:47 | 只看该作者

自己的一点看法而已

本身进水量不足, 而且除一体氧化沟本身污泥自动回流外,每天都有污泥回流,曝气就造成污你自身氧化,有了白泡. 黑色的泥的原因估计是前面说的沉淀池的积泥

2578

积分

75

金钱

76

帖子

白银水师

16
发表于 2008-3-20 10:19:09 | 只看该作者



跟这个问题有点类似,其还有图 http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=82010 请各位进去一起探讨探讨

195

积分

66

金钱

29

帖子

初级水师

15
 楼主| 发表于 2008-3-18 20:16:46 | 只看该作者

回复 10# 的帖子

"污泥在氧化沟中沉淀" ???

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
14
发表于 2008-3-18 21:15:19 | 只看该作者

回复 14# 的帖子

活性污泥混合液在氧化沟里流速不够,就会导致污泥沉淀。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

195

积分

66

金钱

29

帖子

初级水师

13
 楼主| 发表于 2008-3-18 20:44:19 | 只看该作者
首先谢谢大家! 1、泡沫应该是表面活性剂引起的那种。 2、不过回流的量怎么控制还想请教一下??除一体氧化沟本身污泥自动回流外,每天都有污泥回流。另外污泥浓度控制在多少比较合适呢??设计氧化沟容积大概1200立方,目前进水300T/d,进水COD140 ,不能测BOD 3、如果是缺氧引起的冒泡,那么不起动曝气机的话,不是也会冒泡吗? 4、不进水时用不用曝气?? 5、配备了三台水下推动装置,不过运行时只交替开一两台(为了省电)

398

积分

261

金钱

115

帖子

初级水师

12
发表于 2008-3-17 12:21:17 | 只看该作者
  污泥带黑色,明显是水中溶解氧不够,好氧池的氧含量应控制在2.5-3.5mg/L左右,这样活性污泥的负荷才能达到最佳状态.   至于曝气时二沉池有气泡产生,应该跟你由曝气池进入二沉池的进水方式有关.

1万

积分

1105

金钱

1908

帖子

铂金水师

11
发表于 2008-3-17 11:21:31 | 只看该作者
贴贴 都很精彩 没调试过氧化沟 不敢乱说 学到很多东西 各位继续

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
10
发表于 2008-3-16 20:07:46 | 只看该作者
进水量远小于设计量,负荷不足。 另外,是否配备了水下推动装置,污泥在氧化沟中沉淀,说明流速不够。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

2985

积分

396

金钱

188

帖子

白银水师

9
发表于 2008-3-16 15:12:20 | 只看该作者
转蝶曝气,合建的沉淀池 这俩个位置好好照下,大家看了才能给出自己的意见,现在只能说是盲人摸象

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
飞鸿 + 2 感谢参与!

查看全部

2985

积分

396

金钱

188

帖子

白银水师

8
发表于 2008-3-16 15:06:39 | 只看该作者
设计处理能力是多少? 我感觉你说的可能调试期都没有合格是不是? 2沉池有点小吧, 我个人意见,呵呵,最好是照点照片,拿手机就可以

9万

积分

2万

金钱

6864

帖子

版主

QQ
7
发表于 2008-3-16 08:42:47 | 只看该作者
当启动转蝶曝气时,合建的沉淀池会大量冒气泡,将污泥冲上来,造成出水浑浊,上清液悬浮有细小污泥,污泥颜色稍带黑色,应该是沉淀池内存在死区,是该部分污泥溶解氧不足,发生厌氧反应所致。

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
一心 + 3 感谢参与讨论

查看全部

1764

积分

612

金钱

307

帖子

白银水师

一品老百姓

QQ
6
发表于 2008-3-14 16:08:16 | 只看该作者
运行负荷低,污泥处于内源消化的边缘。部分污泥已经解体 同时你的污泥回流和排泥可能不太合理。导致污泥沉淀时间 过长又行成了厌氧污泥。 降低曝气量,增加污泥循环。
现实残酷的现实,社会让我们几乎不能呼吸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-6 04:58 , Processed in 0.149616 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表