各位前辈,请多多指点. 废水指标:15000立方米每天 cod为1800mg/L. ss为1320mg/L.如此大的水量经过地沟排放到集水池,要怎样设计大小才好呢?按照设计手册上说,集水池有效容积大概为水泵5分钟的流量,现在水泵也不知道怎么选择,毕业设计有点做不下去了.前辈门多多指教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1443

积分

2

金钱

81

帖子

白银水师

13
发表于 2011-7-13 15:31:52 | 只看该作者
支持一下!

2万

积分

840

金钱

684

帖子

王者水师

12
发表于 2010-1-11 08:45:23 | 只看该作者
15000m3/d 即流量10.41m3/min 你选10min 则体积104m3还有一点 就是水量稳定不稳定 毕业设计就无所谓了,真正工程就要设置个液位计了

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
碧潭飘雪 + 5 我很赞同

查看全部

1232

积分

-2

金钱

63

帖子

白银水师

11
发表于 2010-1-11 00:17:54 | 只看该作者
哦,学习了,谢谢了!

5844

积分

3

金钱

247

帖子

黄金水师

10
发表于 2010-5-1 09:50:55 | 只看该作者



精神上支持一下了。 为啥没法选泵呢?按理说根据水量就可以选泵呀

434

积分

220

金钱

122

帖子

青铜水师

9
发表于 2009-2-27 15:25:47 | 只看该作者
前来学习研究探讨!

212

积分

34

金钱

23

帖子

初级水师

8
发表于 2009-2-27 10:53:17 | 只看该作者
同意楼上看法,应该根据循环水量和污水在集水池的停留时间来确定集水池的大少,尽量在最大循环水量的基础上增加点余量,要不一旦排污泵坏了,在更换的时间内,你的集水池都装不了水了.所以这个余量根据更换一台新泵的时间可以大致确定,另外污水泵的流量就要按最大循环量来确定,因为前端处理工艺的不同,最在循环流量是不能按平均流量来算的.

718

积分

31

金钱

35

帖子

青铜水师

7
发表于 2008-11-15 17:34:22 | 只看该作者
还有就是循环水池也不要太大了,下面的沉淀容易发臭。我认为少量的曝气可以解决这问题。我说的循环水量大时,池子可小点,是相对于一个小时的容积而言的。

5

积分

102

金钱

9

帖子

小小水师

6
发表于 2008-5-10 22:11:30 | 只看该作者
怎么没有高手跟呀,?我也是初来咋到,只有精神上支持一下了。 为啥没法选泵呢?按理说根据水量就可以选泵呀,

718

积分

31

金钱

35

帖子

青铜水师

5
发表于 2008-11-15 17:26:46 | 只看该作者



回收集水池与污水进来时的集水池是不一样的,进水集水我是一般按10-20分钟设计,造纸废水的循环集水池按生产工艺的不一样,适当的做大点,土建也用不了多少钱,我是按一小时左右的容量来设计的。大一点可以适应突发生产事故的需要。因生产的循环水量较大,可以根据循环水量去决定停留时间,水量大池子小点,水量小,池子稍大点。

567

积分

7

金钱

53

帖子

青铜水师

地板
发表于 2008-5-15 10:49:24 | 只看该作者
5.2.4 雨水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与受纳水体平均水位差和水泵管路系统的水头损失确定。 5.2.5 污水泵和合流污水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与出水管渠水位差和水泵管路系统的水头损失以及安全水头确定。

567

积分

7

金钱

53

帖子

青铜水师

板凳
发表于 2008-5-15 10:48:12 | 只看该作者
《室外排水设计规范》—— 5.3 集 水 池 5.3.1 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求: 1 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。 注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。 2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。 3 合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。 4 污泥泵房集水池的容积,应按一次排入的污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。活性污泥泵房集水池的容积,应按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。

567

积分

7

金钱

53

帖子

青铜水师

沙发
发表于 2008-5-15 10:45:40 | 只看该作者
好像是按流量的35%到50%计算, 你查下手册咯