调试中出现大量泡沫,满站都是泡沫,活性污泥全部带出去了 ,池子水清了都 好氧池进水PH:7-8,COD大约6000左右,容积约400个立方。前天进水约200方左右 以前进水较少,晚会我把泡沫图片上传,大家讨论一下,问题出在哪?该怎么处理
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2236

积分

47

金钱

110

帖子

白银水师

QQ
39
发表于 2011-8-12 21:28:12 | 只看该作者
我觉得洗涤剂多了 开始培养的时候肯定有泡沫 不过我没调试过 不太清楚 到底有多少 你减少进水试试吧 我看也是很久以前的 资料了 还是把成功的经验说一下吧 谢了

1322

积分

4

金钱

43

帖子

白银水师

38
发表于 2011-8-4 11:05:15 | 只看该作者
我的也是,调试初期,产生了大量的泡沫,现在用水喷,处理中。

353

积分

30

金钱

6

帖子

初级水师

37
发表于 2011-9-2 14:10:48 | 只看该作者
我这也是泡沫很白,易堆积。但没有粘性,问我们老大说是负荷低了。这几天我加大进水,稍有点好转。 不过上面进水COD6000,进水量200,个人觉得是负荷太高了,引起白色泡沫。

1686

积分

239

金钱

172

帖子

白银水师

36
发表于 2011-9-8 13:02:45 | 只看该作者



我觉得可能你的进水COD太高了···不做前期处理么??

3821

积分

19

金钱

2

帖子

黄金水师

35
发表于 2011-9-17 16:09:38 | 只看该作者
刚看到贴,呵呵,很有帮助呢,马上就要调试了,第一次不过应该不会出现这种现象呢呵呵

4万

积分

1367

金钱

532

帖子

王者水师

34
发表于 2010-9-12 08:23:19 | 只看该作者
COD影响比较大,希望能降低

2万

积分

4037

金钱

549

帖子

王者水师

33
发表于 2010-8-15 21:37:22 | 只看该作者
等到楼主根据大家的讨论调试完了,再来给我们讲讲那种做法更有效吧

562

积分

2

金钱

123

帖子

企业用户

32
发表于 2010-8-15 19:49:34 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

我感觉任何提出问题之前先说一下什么废水(原水情况),根据COD6000mg/l,照片上的泡沫可能是DO高了,温度情况如何,是否根据目前情况,增加消泡剂或者用回流上清液或者用自来水消泡,这个要根据你们的实际情况考虑的。供参考

4万

积分

1367

金钱

532

帖子

王者水师

31
发表于 2010-9-17 14:39:28 | 只看该作者



负荷高引起泡沫,这是最

1万

积分

68

金钱

1334

帖子

铂金水师

30
发表于 2010-11-29 07:16:21 | 只看该作者
我做皮革废水调试也出现了类似的情况,污泥流失的很严重

6743

积分

679

金钱

425

帖子

黄金水师

29
发表于 2010-8-5 16:08:56 | 只看该作者
启动初期产生泡沫很正常 主要是生物适应性问题,还有一点现在很多厂做调试都是能进水就当你正常了,还管你什么20%、30%、50%、80%、100%的逐步提高浓度做调试。。 一窝蜂 全部来了

506

积分

-1

金钱

11

帖子

青铜水师

28
发表于 2010-7-24 20:06:31 | 只看该作者
看上去像是表面活性剂或者洗涤剂偏多产生的泡沫,也许进水负荷偏高?

3万

积分

1224

金钱

1256

帖子

实习版主

27
发表于 2010-7-24 17:14:36 | 只看该作者
仔细看,那些泡沫在阳光下有彩色花纹,很像是由表面活性剂引起的泡沫。

7912

积分

36

金钱

284

帖子

黄金水师

26
发表于 2010-10-19 17:02:55 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

应该是负荷过高 我最近调试时也出现这种状况 负荷增大 泡沫会出现堆积 当把溶解氧减小时 泡沫还是不消失 所以怀疑是进水量增大 导致负荷过高的原因

147

积分

-17

金钱

36

帖子

初级水师

蟹将

QQ
25
发表于 2010-4-5 00:43:13 | 只看该作者
我觉水中的cod浓度太高 或者溶解氧太高

2530

积分

6

金钱

79

帖子

白银水师

环保卫士

QQ
24
发表于 2010-4-24 21:13:57 | 只看该作者

冲击

冲击太大,产生很多泡沫。一般问题不大,很正常。如果业主不介意,可以不管,或者喷淋减少泡沫。

436

积分

17

金钱

32

帖子

青铜水师

23
发表于 2011-4-13 15:28:41 | 只看该作者
负荷太高了,减少进水量闷曝,

4699

积分

3

金钱

357

帖子

黄金水师

22
发表于 2010-4-27 09:10:16 | 只看该作者
应该是调试初期,污泥适应性不够,活性低,并且进水COD太高,对污泥冲击也较大,污泥负荷过高、此时我觉得应该采取措施适当降低进水浓度(可采取生物池污水回流入调节池)曝气量应该不是问题。

3052

积分

46

金钱

363

帖子

黄金水师

21
发表于 2011-4-11 17:02:41 | 只看该作者
清洗剂用的太多了 可以考虑用点消泡剂