发表于 2009-5-22 22:31:42 | 只看该作者



韵十一的污水厂够牛。但是很多做不到啊。 回到正题。 曾经跟楼主提到过要提防丝状菌。还是不幸言中, 。 从楼主给出的信息看,可能跟C/N比高有着重要关系。补充NP营养了吗?
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。
清啦

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
42
发表于 2009-5-22 23:20:00 | 只看该作者

回复 41# 的帖子

呵呵,我的话有歧义了,是我们这边城市的污水厂不是我的污水厂 我没在污水厂干。 污水厂的在线监测是国控,其运行的好坏国家环保部、省环保局都可以查到的,出现超标还带报警 污水厂出了问题首先被动的就是地方环保局了,所以为了保证污水厂的出水不“报警”,地方环保局对这一块盯得紧。(我现在兼职污染源在线监控第三方运营维护工作)

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
43
发表于 2009-5-22 23:29:26 | 只看该作者
原来如此。看来国家部门习惯紧箍咒管理。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

2万

积分

727

金钱

532

帖子

王者水师

QQ
44
发表于 2009-5-23 09:12:31 | 只看该作者

回复 41# 的帖子

我们的污水厂是在县城,环保部门管理力度不够。昨天与环保所的一块到周边企业走了一圈,取了几个水样,正在化验。目前只是提高了池内溶解氧,效果不太明显,还没有投加N、P营养,不知投加后能是否有效?心里没底,如果进水问题不解决,停止投加后丝状菌是否还会死灰复燃?今天镜检的照片,丝状菌还在继续蔓延。盾纤虫数量增多,发现个别轮虫,还有累枝虫和钟虫。 [ 本帖最后由 lhmnnn123 于 2009-5-23 10:31 编辑 ]

6137

积分

178

金钱

274

帖子

黄金水师

45
发表于 2009-5-24 22:57:39 | 只看该作者



学习了,期待楼主的帖子!

2万

积分

727

金钱

532

帖子

王者水师

QQ
46
发表于 2009-5-25 11:31:38 | 只看该作者
今天的沉降比到了40,昨天还是65,不知什么原因,沉降比老是忽高忽低。镜检丝状菌还是挺多,不过也是有轮虫、累枝虫出现。出水水质还不错,COD在45左右,氨氮不到1,进水氨氮太低。对周边企业水质调查了一下,最高的COD到1800多,直接排过来了。已经给环保部门打了报告,不知会有什么结果,估计改善的希望不大。

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
47
发表于 2009-5-25 20:29:33 | 只看该作者
第一张图是不是油?

2万

积分

727

金钱

532

帖子

王者水师

QQ
48
发表于 2009-5-27 10:56:23 | 只看该作者
最近进水COD浓度降低了不少,到了200以下,沉降比回落到28,污泥浓度在1500多。膨胀有好转的迹象。

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
49
发表于 2009-5-27 11:51:32 | 只看该作者

回复 48# 的帖子

是不是前段时间负荷高——>曝气跟不上——>污泥膨胀?

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

50
发表于 2009-5-27 12:34:44 | 只看该作者



看来N/P缺少并不是主要的影响因素,如果后期现象更加明显的话,那么是个很好控制丝状菌的例子,期待中。 通过查看以上的沉降污泥,不知大家是否发现污泥有点松散,到上一个图片来看,污泥较密实啦。希望各位发表意见。参考!

2万

积分

727

金钱

532

帖子

王者水师

QQ
51
发表于 2009-5-27 21:39:57 | 只看该作者
现在还不好判断是什么原因引起的膨胀,有时白天和晚上的SV差别较大,今天白天是28,到了晚上就到了60,实在是郁闷。今天进水COD250,出水24。进水氨氮还是5左右。设计水量是2万吨,现在运行一组系统,每天实际水量有3000多吨,负荷应该不算高,只能开开停停,不能实现连续进水。氧化沟的表曝机最少常开一台,DO控制在2-4之间,污泥还是感觉轻飘飘的。

2万

积分

727

金钱

532

帖子

王者水师

QQ
52
发表于 2009-6-1 09:49:30 | 只看该作者
最近一直在观察,溶解氧控制在2-4之间,膨胀没有明显好转。由于进水量太少导致负荷低,污泥絮凝效果不好,有老化迹象,采取间歇曝气,一台曝气机开4小时停2小时,看看效果如何。反正是试运行,就是要试着来。

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
53
发表于 2009-6-1 10:06:08 | 只看该作者

回复 52# 的帖子

膨胀,微生物生态平衡已经破坏,校正异常后,如果没有丝状菌抑制因素的存在,平衡会维持在破坏后的状态,很难有所改变,毕竟丝状菌的种群优势要强与其他非丝状菌。

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

54
发表于 2009-6-1 19:40:10 | 只看该作者
需要继续关注,看看效果吧。

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
55
发表于 2009-6-4 10:42:00 | 只看该作者
3天没消息了,不知道楼主那污泥培养的怎么样了,膨胀问题是否改善?

2万

积分

727

金钱

532

帖子

王者水师

QQ
56
发表于 2009-6-5 00:39:40 | 只看该作者
最近到上海参加了荷兰水展中国展,今天晚上刚回来。最近一直在间歇曝气,膨胀现象有所好转,SV已经降到24左右,根据这段时间的观察,发现进水COD浓度与本次膨胀关系较大,前端时间,进水COD浓度高,膨胀严重,最近有一个企业被环保部门督查整顿,进水COD浓度下降,膨胀就有所好转。由此推断,还是C/N比例失调造成的膨胀,与DO的控制关系不大,只是推断,还需继续再观察、调整一段时间。

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
57
发表于 2009-6-5 10:02:34 | 只看该作者

回复 56# 的帖子

个人理解,负荷高是导致DO低的一个因素,负荷高一定程度上可以通过对DO的控制来防止丝状菌的增长。微生物在突增的负荷下对氧的消耗也增加,而D0的控制跟不上,导致出现低溶解氧的情况。

2万

积分

727

金钱

532

帖子

王者水师

QQ
58
发表于 2009-6-6 16:41:16 | 只看该作者
调试已经近两个月,总体来说还算比较顺利,水量不足无法实现连续运行,虽然出现丝状菌膨胀的情况,但并未影响到出水水质,进水COD波动较大,在100-500之间,进水氨氮在10以下,出水基本达到一级A标。现在还有轻微膨胀现象,SV在24左右,污泥浓度1200-1500mg/l之间。现在正在筹备验收事宜。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

59
发表于 2009-6-6 17:33:37 | 只看该作者
原帖由 lhmnnn123 于 2009-6-6 16:41 发表 调试已经近两个月,总体来说还算比较顺利,水量不足无法实现连续运行,虽然出现丝状菌膨胀的情况,但并未影响到出水水质,进水COD波动较大,在100-500之间,进水氨氮在10以下,出水基本达到一级A标。现在还有轻微膨 ...
很可爱的周进池啊,哈哈

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

60
发表于 2009-6-7 00:09:49 | 只看该作者
继续关注中,希望能有新的发展。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-14 20:45 , Processed in 0.164879 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表