原帖由 三丰 于 2009-5-5 12:43 发表 登录/注册后可看大图 估计好氧段MLSS很低,所以,培养出来的污泥也流失掉了,自然也就吸不到污泥了。所以看看是否要培菌呢?
举报
原帖由 zhouyihan 于 2009-5-8 13:42 发表 登录/注册后可看大图 还是找你朋友来把问题说清楚。 这个原因他在现场 他最清楚了。 难道丝菌死光光 他都不知道?
3万
646
482
小半个污师
741
80
22
青铜水师
846
95
51
1516
44
71
企业用户
原帖由 lian85 于 2009-5-4 16:57 发表 登录/注册后可看大图 我朋友让我帮忙问: 一个生活污水厂用A2O工艺,目前的问题有: 1、没有处理效果,进水和出水COD差不多 2、二沉池吸泥机吸不上泥 3、没有污泥回流 现在要怎么调试呢?
1万
254
663
铂金水师
656
129
211
7003
147
146
黄金水师
520
47
39
1
99
2
小小水师
21
98
25万
101
超脱水师
原帖由 crexusj 于 2009-5-14 16:47 发表 登录/注册后可看大图 镜检之后再说吧!
353
37
45
初级水师
929
162
原帖由 tongjuan 于 2009-5-17 07:19 发表 登录/注册后可看大图 这是真实的事情 那天我同学发信息给我,就是这样说的,我当时在忙,想到没想,直接就把她的信息放到论坛了, 世界之大无奇不有。 他们污水站里面基本没有懂污水的,就我同学还懂点(她毕业没做环保,目前踏入在环 ...