发表于 2010-10-27 11:26:50 | 只看该作者



楼上说的也是感应的吧?这样的没用过,浮球那样的是很不理想的。
清啦

512

积分

36

金钱

23

帖子

青铜水师

42
发表于 2010-12-18 13:42:46 | 只看该作者
我以前用电极式的,就是用两个金属头放到水中的那种,几个月会长水垢,特别是我们这水硬,长水垢后就不行了,坏事情。这是小东西,但可以坏大事

5330

积分

6

金钱

100

帖子

黄金水师

43
发表于 2010-12-18 14:04:03 | 只看该作者
我用过一种悬浮式的,它是一根电缆连着一个塑料浮块(有点像长方体),长方体浮块中间有磁芯,当长方体末端朝下,没有水的时候,磁芯与电缆线断开,当水位上升,将长方体浮块末端颠倒向上,磁芯将电缆线接通。浮块上头有个塑料圆柱体(中间是密度比较大的东西)用来往下沉的,圆柱体与长方体的距离可以调节。 这款悬浮液位控制很耐用,50度左右应该没问题,水有多脏也没问题,结垢了也没问题,它的磁芯在里面。

1万

积分

2620

金钱

476

帖子

铂金水师

44
发表于 2010-12-18 17:14:51 | 只看该作者
原帖由 xuxuelian1982 于 2009-8-14 14:00 发表 浮球应该没问题啊,用那种塑料外壳,里面装有小球的。用两个,一低液位一高液位,能自动控制泵的启停,很好用的啊。要注意的是浮球的电线要捋顺了,最好绑在泵的管道上,防止浮球电线和水泵的电缆等东西缠绕在一块, ...
确实可以,出水管线加上单向阀,池子里两个浮子,一个高液位报警,一个低液位报警 我们现在就是这个样子,两台泵,一开一备

1万

积分

2620

金钱

476

帖子

铂金水师

45
发表于 2010-12-18 17:16:08 | 只看该作者



原帖由 xuxuelian1982 于 2009-8-14 14:00 发表 浮球应该没问题啊,用那种塑料外壳,里面装有小球的。用两个,一低液位一高液位,能自动控制泵的启停,很好用的啊。要注意的是浮球的电线要捋顺了,最好绑在泵的管道上,防止浮球电线和水泵的电缆等东西缠绕在一块, ...
同意。出水管线上加上单向阀,池子里两个浮子报警器,一个高报一个低报 我们现在就是这么用的,两台泵一开一备

1万

积分

835

金钱

203

帖子

铂金水师

QQ
46
发表于 2010-12-18 23:15:25 | 只看该作者
可以多采用几个液位点控制 也许浪费了点 但相对一个大功率的泵要便宜多了吧 实现多保险操作

3848

积分

220

金钱

156

帖子

黄金水师

QQ
47
发表于 2011-3-3 09:03:35 | 只看该作者
赞成楼上的,如果水泵比较贵的话,同时使用多种水位开关,串联在一起,只要某个不行,水泵马上就停,这样不就安全了。
电子式水位开关官方网站 www.shuiweikaiguan.com QQ:1320885747

5326

积分

20

金钱

252

帖子

黄金水师

48
发表于 2011-3-4 17:55:27 | 只看该作者
压力式、超声波的,看准备花多少钱了

2万

积分

367

金钱

584

帖子

王者水师

虾米

49
发表于 2011-3-8 16:10:20 | 只看该作者
用雷达液位计试一试。

512

积分

36

金钱

23

帖子

青铜水师

50
发表于 2011-4-4 20:20:34 | 只看该作者



用雷达的估计贵了点吧