发表于 2007-3-14 11:36:14 | 只看该作者



1.现在设计师在整体设计上基本都没什么问题,只是一些小的问题上,使得调试人员或操作人员在调试运行中比较麻烦,增加一些不必要的工作量,这也是一些设计人员缺乏工程现场经验. 2.业主方面:(1)支付工程进度款延误,是的没有足够资金投入调试,使得调试需要的污泥等调试条件不能得到满足,拖延调试进度;(2)业主考虑到自己方面的因素,不管什么季节都要求调试运行,特别是大冬天(在北方)的还要求调试,使得调试难度加大,对于工业废水几乎不能调试,对于生活污水还能将就调试,曾经冬天调试过一个生活污水的小项目,还好,比较顺利;(3)调试期间,由于污水水质水量不稳定,容易出现水量水质大范围的波动,这个就很麻烦了!(4)业主安排的日常操作人员太业余,调试期间的培训以及调试完成后的后期维护都比较麻烦;(5)调试完成后,检测报告也出来了,但甲方不给签字验收,是的系统的维护还得调试人员负责,拖延时间较长;等等 3.调试期间需要的检测设备不到位,一般一些简单必备的检测设备需要,如便携式溶氧仪,快速cod检测设备,显微镜!如果对于生活污水,溶氧仪就必须得有了.另外电控设备的问题,如果电控设备出了问题,那就更头痛了!

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
huanxi2008 + 10 谢谢参与

查看全部

清啦

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

22
发表于 2007-3-14 11:53:24 | 只看该作者
原帖由 study99 于 2007-3-14 11:36 发表 1.现在设计师在整体设计上基本都没什么问题,只是一些小的问题上,使得调试人员或操作人员在调试运行中比较麻烦,增加一些不必要的工作量,这也是一些设计人员缺乏工程现场经验. 2.业主方面:(1)支付工程进度款延 ...
1。对其中第一条不敢认同,垃圾环保设计公司太多了,一两个人就是一个公司,是目前太正常不过的事情了,就说设计师有水平吧,从技术角度上来探讨吧,你能说的那么满,不能罢!! 2。从业主的要求来看,本身双方是合同的关系,这种情况也是真实市场情况下的目前大体实际状况!! 3。调试有时不需那么多的设备,一般来讲,好的工艺流程一旦确定,其结果基本上是确定了,调试只不过是招标后的一个扫尾步骤!!大呵不必“拿豆包不当干部”,当然了,调试很重要。对厌氧或一个新建的污水厂更是这样!新人新事物吗? 4。 也许我在瞎扯蛋吧!

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
huanxi2008 + 10

查看全部

42

积分

71

金钱

4

帖子

初级水师

23
发表于 2007-3-15 14:45:27 | 只看该作者
调试是一个工程的核心部分,前期的狗屁总投资预算,运行成本预算都是大概的数,主要是由后期的调 试中才能具体体现出来。最头疼应该是工程师设计上有问题,调试起来麻烦大,可又不可给改变工艺!!

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
huanxi2008 + 10 赞同

查看全部

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

24
发表于 2007-3-15 14:53:46 | 只看该作者
原帖由 alanwq 于 2007-3-15 14:45 发表 调试是一个工程的核心部分,前期的狗屁总投资预算,运行成本预算都是大概的数,主要是由后期的调 试中才能具体体现出来。最头疼应该是工程师设计上有问题,调试起来麻烦大,可又不可给改变工艺!!
基本支持后一种观点

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

25
发表于 2007-3-18 19:40:42 | 只看该作者



我也碰到我都觉得自己公司设计的工艺不行,但是老板让你去调试,你还得硬着头皮去得 总的来说,我再现场各方面得关系处理得都不错得,可能是我比较幸运吧

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
huanxi2008 + 10 我很赞同

查看全部

6339

积分

21

金钱

257

帖子

黄金水师

26
发表于 2007-3-19 08:52:36 | 只看该作者
我个人认为主要还是两点:设计本身就存在问题,为调试带来很大麻烦。第二点就是业主方面的化验设备缺少,巧妇难为无米之炊阿!

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
huanxi2008 + 10 我很赞同

查看全部

193

积分

55

金钱

5

帖子

初级水师

27
发表于 2007-3-20 17:06:45 | 只看该作者
很多问题我们都不可能去忽视,事实上,我们一开始调试就应该看到这个工程的不足!!! 即使反馈,即使处理.

顶一下

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
huanxi2008 + 20 谢谢参与

查看全部

537

积分

0

金钱

53

帖子

青铜水师

28
发表于 2007-3-21 16:21:35 | 只看该作者
感到头痛的是,工程有时比较小,调试用的东东到不齐,业主要看到效果,而公司又要得到成果,你说烦不烦啊

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
huanxi2008 + 10 我很赞同

查看全部

22万

积分

9965

金钱

1万

帖子

版主

季度优秀版主勋章2015守护天使

QQ
29
发表于 2007-3-21 16:32:53 | 只看该作者
颇有同感,调试的时候最让人头痛的是工艺上的一些缺陷而且是在后期又不能再改动的缺陷,如果在惨一点就是业主懂或厂家有懂行的

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
huanxi2008 + 10 我很赞同

查看全部

1840

积分

203

金钱

119

帖子

白银水师

QQ
30
发表于 2007-3-24 21:13:45 | 只看该作者

回复 #24 tianzhuo-34 的帖子




我不同意第二个观点哈:既然要调试,还是要自己把仪器配齐吗,求人不如求己!

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
huanxi2008 + 5

查看全部

94

积分

83

金钱

48

帖子

初级水师

31
发表于 2007-3-28 15:02:26 | 只看该作者
1、设计是本身有缺陷,合同对业主的进水、进泥指标缺少约束; 2、业主后门时间关闭,但现场缺少至少的条件,让你拉临时电、水等; 3、现场安装队伍不配合的。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
huanxi2008 + 10 有感而发呀

查看全部

585

积分

-2

金钱

89

帖子

青铜水师

32
发表于 2007-3-29 16:22:09 | 只看该作者
我记得以前我的一个老板对我讲过一句话:调试占工程的50%,有同感的支一声!

1万

积分

5252

金钱

547

帖子

铂金水师

33
发表于 2007-4-2 09:09:13 | 只看该作者
工艺有问题确实比较麻烦 再怎么弄都达不了标 非常的郁闷 安装有问题也挺郁闷 这个泵不动 那个管子漏气漏水。。。 能把你累死

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
huanxi2008 + 5 深有同感

查看全部

689

积分

5

金钱

17

帖子

青铜水师

34
发表于 2007-4-4 14:50:55 | 只看该作者
其实工程技术上能解决的问题都好说,但是人们之间的协调问题就比较复杂了.

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
huanxi2008 + 5

查看全部

54

积分

60

金钱

8

帖子

初级水师

35
发表于 2007-4-11 12:37:01 | 只看该作者
我觉得我们调试过程最头疼的问题不在于技术,而是协调各方面关系,分清各方面的职责,尤其是业主和承包方及安装方的关系,不理清职责根本没法开展工作.

768

积分

46

金钱

16

帖子

青铜水师

36
发表于 2007-4-16 16:11:40 | 只看该作者
我做过一个厌氧中试,采用IC技术处理生产大豆蛋白的废水,最后以失败而告终。原因是时间稍长,反应器里的污泥结快上浮,堵死了三相分离器及出气管。请大家帮助分析分析是什么原因?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

37
发表于 2009-1-28 22:47:05 | 只看该作者
原帖由 chkingu 于 2009-1-28 16:49 发表 现在的工程一般不是从“小试、中试、实际工程”的过程吗?你如果有以上的过程的话怎么会没有实测数据呢??? 另外,我觉得在调试中遇到最头疼的问题就是:领导和业主都催着,结果苦了这些调试人员.....
“小试,中式,实际”谁说现在的工程一般都有这个的? 做过调试的都应该有体会,两边都催着比两边都拖着,互相扯皮强多了

顶一下

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
响亮的名字 + 6 我这沉淀池一个月了都没地排,排水解去了。

查看全部

516

积分

-1

金钱

32

帖子

青铜水师

38
发表于 2007-4-30 14:22:19 | 只看该作者

重在参与。

调试中一个是与领导之间的协调问题,他们相对外行但期待很高,催的比较紧。调试不是一两天的事情,切不可急功近利。 一个进水水质相对不够稳定,需各环节之间协调好,以保证有相对稳定的水源才能从中找出一定的规律。 还有温度,能避免在冬天最好,要不那时候的温度低,调试相对比较来的慢。 检测数据要及时准确,以保证调试者能做出正确的判断。 设备故障能及时解决,不能常拖着,进水不规律也是一个比较麻烦的事。

1万

积分

1793

金钱

79

帖子

铂金水师

39
发表于 2007-4-30 14:51:06 | 只看该作者
就怕设计出问题,调试早期不显现,等到后期才发现,甚至是验收过后

1万

积分

925

金钱

171

帖子

禁止发言

40
发表于 2007-5-7 21:45:44 | 只看该作者
很多调试中的问题不是设计师的问题 而是老板的意图 想省 特别是小公司 难