 楼主| 发表于 2015-1-17 16:33:02 | 只看该作者



原帖由 山大王 于 2015-1-15 17:15 发表 二期的污泥浓度,厌氧池MLSS 4080,好氧池 4100,回流污泥4640 这高的污泥浓度回流却是这点,不可能啊。要这样,要很大的回流比才行啊。
我来到这一直这样,我也没弄明白这泥跑哪里去了。
清啦

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

22
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:34:42 | 只看该作者
原帖由 xinpai1999 于 2015-1-15 17:27 发表 貌似和我们的问题差不多呀。 季节性问题呀,最近关于这方面的帖子好几个了。
对呀!我就是看到你的帖子,我这也遇到了差不多的问题,所以想求助大家。

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

23
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:35:35 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-1-16 11:20 发表 这个其实在传统工艺中很普遍的现象 在冬季进水浓度偏高,要保持较好的处理效果就必需要较高的污泥浓度,同时泥龄会延长,污泥的沉降性能变差 而传统的沉淀池是一个动态的沉淀过程,在冬季气温降低的时候,难以保 ...
但是我们进水的COD只有200——300,BOD100左右,也不高吧

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

24
发表于 2015-1-19 10:23:59 | 只看该作者
原帖由 chenyuge1988 于 2015-1-17 16:35 发表 但是我们进水的COD只有200——300,BOD100左右,也不高吧
现在的水处理不应该还停留在COD和BOD了吧,都应该以更高的脱氮除磷效果为目标,在这个条件下污泥浓度的要求是要高很多的

2859

积分

287

金钱

17

帖子

白银水师

25
发表于 2015-1-28 10:12:12 | 只看该作者



污泥龄过长,回流过低,预处理也出现问题,估计动植物油较高,脱水估计效率过低,泥跑回进水段了

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

26
发表于 2015-1-28 11:16:43 | 只看该作者
估计还是回流出了问题~

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
27
发表于 2015-1-29 10:26:22 | 只看该作者
楼主目前情况怎么样了,是否有好转? 再次看了下帖子,出水COD、氨氮正常,SS、TP超标。总氮数据不详。 首先,2期回流MLSS的问题需要排查,绝对非正常现象,如果回流MLSS接近于曝气池,试问你的回流比得多大才能做到,所以这个问题必须排查清楚。 你所说的2期二沉池吸泥管短0.5米不知道是什么情况? 其次,TP超标和你的SS出水超标有直接关系。 然后,剩下的就是出水SS的问题了。看你的污泥沉降情况,很有可能是污泥老化造成的。 建议:1、加大排泥,改善污泥结构。 2、对于1期,加大二沉池回流,加速污泥循环。