[A2O] 各位水友看看这沉降比

[复制链接]

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

21
发表于 2015-2-13 08:54:27 | 只看该作者

回复 19# 的帖子




差不多有100mg/L,这个比例不低了啊 应该可以做到0.5mg/L以下的TP才对啊,难道你投的是液体?
清啦

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

22
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:55:04 | 只看该作者
对的,加的液体。现在总磷进水有7.5,每天加除磷剂有3.5吨吧

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
23
发表于 2015-2-13 14:50:23 | 只看该作者
我感觉涨到4000比较好,不在现场,只能猜。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

24
 楼主| 发表于 2015-2-14 09:06:27 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-2-13 10:40 发表 液体确实方便投加,但量就比较大 我们现在人工投的固体颗粒,量小但劳动强度大
你那除磷剂多少钱啊?投加量多少啊?

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

25
发表于 2015-2-13 16:39:21 | 只看该作者



有没有可能是停留时间不够呢??

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

26
发表于 2015-2-13 17:11:09 | 只看该作者
另外建议测一下你的污泥脱水产生的上清液,看看TP和TN高不高

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

27
 楼主| 发表于 2015-2-14 09:04:05 | 只看该作者
原帖由 fmsamm 于 2015-2-13 16:39 发表 有没有可能是停留时间不够呢??
应该不会吧,从进水到出水停留时间大概是29小时

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

28
 楼主| 发表于 2015-2-14 09:05:17 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-2-13 14:50 发表 我感觉涨到4000比较好,不在现场,只能猜。
4000的浓度我们这维持了有一个多月了,效果也不好,因为进水COD 不高,所以打算往下降些!

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

29
发表于 2015-2-14 10:10:38 | 只看该作者

回复 26# 的帖子

生活污水按规范好氧水力停留时间12h足矣,但在实际工程中,尤其是小项目中COD变化不大,氨氮70,停留时间至少要保证16h。如果能控制进水量的话,个人愚见可以试试!!!

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

30
发表于 2015-2-14 12:07:30 | 只看该作者

回复 28# 的帖子




现在加的是硫酸亚铁,1.5万吨水加100kg,可以将原来的1.0mg/L降到0.5mg/L
love1989 该用户已被删除
31
发表于 2015-2-14 12:54:31 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-2-12 08:04 发表 看着污泥不错啊,量太少,弄到30,,,,,,,,,,,,,,
不仅污泥量少 而且污泥还很细碎啊

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

32
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:40:34 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-2-14 12:07 发表 现在加的是硫酸亚铁,1.5万吨水加100kg,可以将原来的1.0mg/L降到0.5mg/L
我们这之前也加过,但效果不行,就放弃了

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

33
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:41:43 | 只看该作者
原帖由 fmsamm 于 2015-2-14 10:10 发表 生活污水按规范好氧水力停留时间12h足矣,但在实际工程中,尤其是小项目中COD变化不大,氨氮70,停留时间至少要保证16h。如果能控制进水量的话,个人愚见可以试试!!!
进水量实在不好控制呀,现在只能晚上少进水,白天正常进水。

30

积分

-1

金钱

19

帖子

初级水师

34
发表于 2015-2-15 15:35:42 | 只看该作者
数据不全,进出水的设计水质水量,实际水质水量,MLSS、SVI、DO、硝酸盐等数据都需要提供才行的

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

35
发表于 2015-2-15 16:22:45 | 只看该作者

回复 33# 的帖子

不能控制进水量,那溶解氧现在是多少呢?可以考虑提高溶解氧不?

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

36
 楼主| 发表于 2015-2-15 16:51:38 | 只看该作者
原帖由 fmsamm 于 2015-2-15 16:22 发表 不能控制进水量,那溶解氧现在是多少呢?可以考虑提高溶解氧不?
DO控制在2以上

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

37
发表于 2015-2-16 10:13:23 | 只看该作者
目前系统问题应该就是有机物降解不完全。曝气及回流可以控制,进水量控制不了,个人建议考虑加大内回流,同时慢慢提高污泥浓度,有过滤等深度处理的话,加强深度处理! [ 本帖最后由 fmsamm 于 2015-2-16 10:15 编辑 ]

2412

积分

66

金钱

164

帖子

白银水师

QQ
38
发表于 2015-2-19 19:37:33 | 只看该作者
原帖由 chenyuge1988 于 2015-2-12 15:44 发表 总氮21,总磷1.0,氨氮0.5
进水氨氮、总氮稍高点,应该没有大问题,出水氨氮0.5是足够低的,但总氮21这么高,估计是反硝化阶段有问题,这阶段DO是多少?是否在0.5左右? 进水总磷有点偏高,跟进水总氮一样,在COD正常情况下,显得碳源相对不足,这就导致生化效果不好,上清液浑浊,也可能导致反硝化不好。

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

39
 楼主| 发表于 2015-2-19 09:03:34 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-2-16 15:21 发表 污泥MLSS3700,不要单纯看质量,还有活性啊。 通过量筒看,无机质多,污泥细碎,所以沉降很好,。这种状态通过排泥调整一下污泥龄,然后再增加污泥量。 仅仅排泥,不调整,你的氨氮和总磷不会好。
请问寂寞版主,如何通过排泥控制污泥龄啊?我这砂水分离器是坏的,现在不能用啊。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
40
发表于 2015-2-16 15:21:29 | 只看该作者
污泥MLSS3700,不要单纯看质量,还有活性啊。 通过量筒看,无机质多,污泥细碎,所以沉降很好,。这种状态通过排泥调整一下污泥龄,然后再增加污泥量。 仅仅排泥,不调整,你的氨氮和总磷不会好。