 楼主| 发表于 2009-10-29 14:13:26 | 只看该作者



那先提提污泥浓度吧。。这样同时还得担心总磷呵呵呵,得在0.5以下啊。。
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
42
发表于 2009-10-29 14:13:41 | 只看该作者
2个小时的预缺氧是为了去除硝酸盐氮,从而防止了厌氧段影响聚磷菌释磷的,不会起到内源反硝化的作用的,这不就是改良A2O的一种吗

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
43
发表于 2009-10-29 14:14:50 | 只看该作者
对啊,我们这边不考核总磷的,你进水总磷多少?有没有深度处理啊?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
44
发表于 2009-10-29 14:15:44 | 只看该作者
延长泥龄肯定会对总磷有一定的影响,如果总磷不高的话还是能达标的

250

积分

43

金钱

39

帖子

初级水师

满世界乱闯

45
 楼主| 发表于 2009-10-29 14:25:25 | 只看该作者



进水总磷5点几。。一般。高的话会到6.。。。最多一次。。9

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
46
发表于 2009-10-29 14:26:44 | 只看该作者
如果到9了,那就比较难达标了,应该可以啊,适当提高一下,系统稳定点比较好啊!

11万

积分

7555

金钱

1235

帖子

超凡水师

默默奉献勋章2011年度十佳优秀水友勋章

47
发表于 2009-10-29 14:29:00 | 只看该作者

回复 21# 的帖子

余老師要考試了 想必出題老師定知道答案 我去看看先

250

积分

43

金钱

39

帖子

初级水师

满世界乱闯

48
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:09:40 | 只看该作者
原帖由 zhyongheng 于 2009-10-29 14:07 发表 好氧段曝气时间长,可以进一步进行消化,硝酸盐积累多了,有利于反硝化的进行。
这个我知道,不过想表达的意思是?延时?

250

积分

43

金钱

39

帖子

初级水师

满世界乱闯

49
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:12:04 | 只看该作者
原帖由 xiaoshuai50316 于 2009-10-29 14:26 发表 如果到9了,那就比较难达标了,应该可以啊,适当提高一下,系统稳定点比较好啊!
现在先提下浓度了,也对后续处理有益。。毕竟接下来水温要下降了。。 不过现在这种受抑制状态下,硝化菌长的起来么?

2万

积分

160

金钱

2084

帖子

论坛顾问

QQ
50
发表于 2009-10-30 09:59:07 | 只看该作者



根据楼主提供的情况,首先应排除亚硝酸盐积累的可能,因为进水氨氮才40-50,随便能积累多少,不足以产生抑制。应该从硝化菌流失和中毒两方面来考虑。如果进水水质无变化的话,应该是硝化菌流失。不知楼主的前阶段溶解氧是多少,如果前阶段一直比较高的话,应该是污泥老化,进一步造成硝化菌流失,最终导致处理效率下降。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
51
发表于 2009-10-30 10:15:22 | 只看该作者
污泥老化,出水悬浮物高的话,也会导致硝化菌流失,目前二沉出水悬浮物多少啊?

3万

积分

2637

金钱

426

帖子

王者水师

52
发表于 2009-10-30 11:39:11 | 只看该作者
我也比较赞成小球球的观点,硝化这玩意儿,污泥浓度要尽量高的;为改善污泥性状, 并完成反硝化,碳源的量也是不能太少的。

250

积分

43

金钱

39

帖子

初级水师

满世界乱闯

53
 楼主| 发表于 2009-10-30 11:55:14 | 只看该作者
前阵的溶解氧控制在2-3之间,偶尔会高出,但不大超过4。出水SS<10 [ 本帖最后由 Reborn 于 2009-10-30 11:56 编辑 ]

250

积分

43

金钱

39

帖子

初级水师

满世界乱闯

54
 楼主| 发表于 2009-10-30 11:58:43 | 只看该作者
只是担心目前系统这种状况,即使污泥长起来了,硝化菌长的起来么。。我是说这个比例。。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
55
发表于 2009-10-30 12:15:02 | 只看该作者
原帖由 Reborn 于 2009-10-30 11:55 发表 前阵的溶解氧控制在2-3之间,偶尔会高出,但不大超过4。出水SS
是二沉池出水SS<10吗?还是总出啊?二沉池出水悬浮物多少?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

56
发表于 2009-10-30 13:02:17 | 只看该作者
进入厌缺氧段之前有个预缺氧段,目的是为了可以充分利用内源反硝化,一定程度上缓解碳源不足的问题 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 这个一般目的是针对回流污泥浆中的硝酸盐,防止其干扰厌氧段,而其有机碳源一般用进水分流10—30%来解决。A2O,一般不要考虑内源,对除磷不利。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

57
发表于 2009-10-30 13:05:23 | 只看该作者
还是都去看看50楼的经验吧,不要瞎子摸象,有些担心实际上是没有必要的...

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

58
发表于 2009-10-30 13:07:25 | 只看该作者
即使污泥长起来了,硝化菌长的起来么 ------------------------------------------------- 只有污泥长起来,硝化菌才能长起来,否则硝化菌肯定长不起来

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
59
发表于 2009-10-30 13:09:09 | 只看该作者
50楼的经验看了,看了好像不是很在理啊,老化或中毒?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

60
发表于 2009-10-30 15:12:53 | 只看该作者
说球总喝多了是有原因的,A2/O出水,COD能到20?楼主是不是也急糊涂了呢?