水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: haoook
打印 上一主题 下一主题

[原创] 细节决定成败,污水处理工程施工图设计应该注意的些小细节(一)

[复制链接]

485

积分

-28

金钱

70

帖子

青铜水师

81
发表于 2009-12-23 15:02:11 | 只看该作者



感谢版主的无私精神,大家一起努力啊
清啦

485

积分

-28

金钱

70

帖子

青铜水师

82
发表于 2009-12-23 15:02:49 | 只看该作者
版主也太有才了

485

积分

-28

金钱

70

帖子

青铜水师

83
发表于 2009-12-23 15:03:30 | 只看该作者
这资料对我很有用,学习中

485

积分

-28

金钱

70

帖子

青铜水师

84
发表于 2009-12-23 15:04:27 | 只看该作者
,是很好的总结,能使我们豁然开朗

485

积分

-28

金钱

70

帖子

青铜水师

85
发表于 2009-12-23 15:05:14 | 只看该作者



细节决定成败,污水处理工程施工图设计应该注意的些小细节 还有吗?

3万

积分

15

金钱

6

帖子

王者水师

86
发表于 2009-12-23 23:58:19 | 只看该作者
好东西 顶一个 谢谢分享!

7011

积分

1127

金钱

301

帖子

黄金水师

87
发表于 2009-12-24 09:13:05 | 只看该作者
确实分析的很透彻,值得分享,感谢!

2527

积分

35

金钱

154

帖子

白银水师

88
发表于 2009-12-24 09:28:37 | 只看该作者
太好了,对一个新手来说这是经验

1万

积分

152

金钱

243

帖子

铂金水师

89
发表于 2009-12-24 10:42:42 | 只看该作者
经验是最宝贵的

290

积分

10

金钱

41

帖子

初级水师

少校

QQ
90
发表于 2009-12-24 10:59:37 | 只看该作者



顶了,学习了 很有价值,谢谢楼主!!!

3434

积分

47

金钱

107

帖子

黄金水师

91
发表于 2009-12-24 13:26:35 | 只看该作者
这可是好东西,有实用价值,做工程的总结工作一定要做好

3965

积分

601

金钱

70

帖子

黄金水师

92
发表于 2009-12-24 16:19:54 | 只看该作者
楼主非常有见地,细节决定成败。

918

积分

7

金钱

75

帖子

青铜水师

93
发表于 2009-12-24 17:26:05 | 只看该作者
谢谢版主 顶起

751

积分

7

金钱

61

帖子

企业用户

94
发表于 2009-12-24 18:18:17 | 只看该作者
楼主说得很有道理,我刚进设计院的时候老师们就告诉我了这些要注意的地方

1208

积分

1

金钱

116

帖子

白银水师

95
发表于 2009-12-24 20:29:30 | 只看该作者
想提供两点: 1、楼主说的第二条,池体加钢爬梯。实际上运行一段时间还是存在腐蚀而出现安全隐患。据我的一个同事讲,曾出现过事故的。建议还是,在设计时,工程数量表中,添加不锈钢爬梯。具体长度及个数可根据实际工程确定。调试运行后,可存放在控制间或库房。 2、原则上阀门井等辅助构筑物与主体构筑物共建。但如果主体钢混、阀门井等是钢混,需考虑沉降问题,管道安装工艺上可考虑加柔性接头。否则,日后进水出现问题,土建与安装可能扯皮,很麻烦的。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
yoruba + 5 原创内容

查看全部

Email: qiang1010@163.com
QQ:49779600(常不在或隐身,可留言)

1208

积分

1

金钱

116

帖子

白银水师

96
发表于 2009-12-24 20:35:16 | 只看该作者
原帖由 qiang1010 于 2009-12-24 20:29 发表 想提供两点: 1、楼主说的第二条,池体加钢爬梯。实际上运行一段时间还是存在腐蚀而出现安全隐患。据我的一个同事讲,曾出现过事故的。建议还是,在设计时,工程数量表中,添加不锈钢爬梯。具体长度及个数可根据实际 ...
另外,不做池壁爬梯。而做单个不锈钢爬梯。土建施工能省很多麻烦。 还有,设计除尽量考虑共壁外,池底施工绑筋深度尽量一致。这样土建加强配筋量会少。土建施工很简便。对于工艺要求的池底高度不一致的地方,由土建再浇素混凝土就成,比方说沉淀池处。这点工程量,土建还是能接受的。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
yoruba + 5 原创内容

查看全部

Email: qiang1010@163.com
QQ:49779600(常不在或隐身,可留言)

791

积分

-1

金钱

28

帖子

青铜水师

97
发表于 2009-12-25 09:10:34 | 只看该作者
明显觉得金币不够用,唉,世态炎凉

顶一下

参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yoruba -3 文不对题

查看全部

6220

积分

367

金钱

140

帖子

黄金水师

凯撒$

98
发表于 2009-12-25 09:58:19 | 只看该作者
不错,向亲临一线的设计人员致敬

1万

积分

6

金钱

474

帖子

铂金水师

99
发表于 2009-12-26 10:25:04 | 只看该作者
资料总结的很不错,值得一看!

5330

积分

6

金钱

100

帖子

黄金水师

100
发表于 2009-12-26 15:42:52 | 只看该作者
谢谢楼主啊 这些真的是你的经验之谈啊!!我在这里谢谢了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 02:29 , Processed in 0.124005 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表