城镇污水处理厂提标改造 ——金币送完为止!!

[复制链接]

7616

积分

259

金钱

831

帖子

黄金水师

元首

2016最佳新面孔

QQ
21
发表于 2016-9-9 17:41:19 | 只看该作者



加滤布滤池,高效和砂滤组合工艺,膜,MBR,UF等
湖底住了一个妖怪,起风的时候它会出来看看
清啦

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

22
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:39:32 | 只看该作者
好几年没登录了,该给这帖子画个句号了。一级B标准升一级A标已于2018年底竣工验收,采用前置缺氧池+后端反硝化深床滤池再加紫外消毒工艺,目前运行良好,谢谢各位参与回复!

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

23
发表于 2020-12-1 16:05:11 | 只看该作者
终于看到楼主回复了,也算是有了个结果,大家心就踏实了
[发帖际遇]: 清如许将高盐废水处理得妥妥得,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

7094

金钱

1028

帖子

王者水师

金牌会员

24
发表于 2021-1-15 15:13:47 | 只看该作者
楼主忙了好几年改造的事,几年后回来回复了大家
[发帖际遇]: 恭喜wtg0110,在水世界找到对的人,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
后来,每个故事都有后来......

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

25
发表于 2021-4-24 19:15:55 | 只看该作者



水世界@大江湖 发表于 2020-12-1 15:39
好几年没登录了,该给这帖子画个句号了。一级B标准升一级A标已于2018年底竣工验收,采用前置缺氧池+后端反 ...

说明主要是TN能力改造提高了下对吧

8763

积分

97

金钱

285

帖子

黄金水师

26
发表于 2021-8-29 12:27:25 | 只看该作者
想怎么来就怎么来 。                        

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

27
发表于 2021-11-27 21:07:48 | 只看该作者
关键看原来的工艺短板是哪个指标哦,看群主更新的是TN