楼主: tianzhuo-34
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 调节池的设计停留时间

[复制链接]

240

积分

0

金钱

78

帖子

初级水师

QQ
41
发表于 2012-2-23 16:43:21 | 只看该作者



学习下,谢谢。。。。
清啦

356

积分

1

金钱

11

帖子

初级水师

42
发表于 2012-12-28 15:57:51 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

生化处理你也可以选择间歇性处理!但必须投加相应的营养物质!这样做法我觉得经济上还是比较可行的

239

积分

39

金钱

57

帖子

初级水师

43
发表于 2011-12-27 10:00:48 | 只看该作者
调节池的作用在于调节水量及水质,使后续处理稳定。 1.调节水量在于能够使污水能够24小时运转,提升泵恒定流量时候能够调节池不会缺水或者溢流。这一项主要就得看个股水的排放周期和排放的量。 2.调节水质在于使调节池内污染物在24小时内基本维持稳定,波动不是很大。这就需要排水的周期、排水量、排放水的污染程度(COD、氨氮等),然后根据此项确定调节池的容积。 3.还有一点就是调节池根据水的特性确定大小,比如有的水必须停留够48小时(假设值),后续才能够生化,如果前面停留时间短了就很难生化。

4万

积分

-1

金钱

741

帖子

王者水师

44
发表于 2012-12-27 19:20:29 | 只看该作者
我们的调节池是一天。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
45
发表于 2012-12-28 11:31:59 | 只看该作者



调节池最少10小时才好。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

2889

积分

85

金钱

18

帖子

白银水师

46
发表于 2011-1-9 11:37:36 | 只看该作者

啊哈

调节池计算.rar

78.45 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 金钱 -1

107

积分

-1

金钱

13

帖子

初级水师

47
发表于 2012-2-25 01:08:22 | 只看该作者
按每天流量的30%~40%,不过放大点对水质有好处

2万

积分

1000

金钱

848

帖子

王者水师

环保卫士

QQ
48
发表于 2011-2-18 14:24:03 | 只看该作者
谢谢楼主,资料分享了很不错

204

积分

-1

金钱

8

帖子

初级水师

49
发表于 2011-2-18 12:50:28 | 只看该作者
大家说的真好,又学习到了点

569

积分

4

金钱

38

帖子

青铜水师

50
发表于 2012-2-21 16:07:38 | 只看该作者



支持楼上的说法·····

393

积分

0

金钱

46

帖子

初级水师

51
发表于 2011-4-10 00:38:27 | 只看该作者
现在做印染废水的毕业设计,老师建议的是8h。 个人觉得这个得看情况而定,根据目的选择时间长短。

1575

积分

0

金钱

49

帖子

白银水师

52
发表于 2011-10-21 22:43:59 | 只看该作者
看了大家的发言 学习了很多。。

1575

积分

0

金钱

49

帖子

白银水师

53
发表于 2011-10-21 22:44:00 | 只看该作者
看了大家的发言 学习了很多。。

3792

积分

231

金钱

380

帖子

黄金水师

54
发表于 2010-8-3 12:50:12 | 只看该作者
原帖由 weipersevere 于 2008-3-12 14:41 发表 如果工厂一天运行16个小时,生产周期为8个小时,那调节池就设置成8个小时的量 若一天运行10小时,那调节池就设置成10个小时的量 若只有4个小时有出水,那就设置成4个小时的量 不知道说的对不对? 请大哥指正一下
哪位大哥能给这个兄弟指点一下,我也想听听!!最好详细一点

1923

积分

63

金钱

105

帖子

白银水师

55
发表于 2012-7-13 15:14:01 | 只看该作者

回复 43# 的帖子

43L 38L说的在理,真知灼见啊

6743

积分

679

金钱

425

帖子

黄金水师

56
发表于 2010-8-5 15:34:02 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

6小时怎么可以,医院废水的时段性很强的 早上洗漱时间和 晚上洗漱时间的用水量接近一天总量的80%,尤其是晚上用水量可以超过一天总用水量的60%,你是在场地有限你也得考虑10小时以上啊,,,

6743

积分

679

金钱

425

帖子

黄金水师

57
发表于 2010-8-5 15:40:19 | 只看该作者

回复 19# 的帖子

这个不合理吧 想的太简单了吧 就拿你说的 假设运行时一天4小时 那么你的调节池 还是要过一天的水量啊,一天的水量4小时处理掉 那么在不处理的时候你调节池就要起到储水的能力,简单和你算一下 最理想化的计算你一天的来水每小时都是这么多,那么你4小时来水就是一天的1/6, 也就是说处理时间内只有1/6的水进来 那么你的调节池就起码要20小时的储水能力啊,这里还没和你算现实中你不可能每次抽水都抽到调节池近乎见底。。

1340

积分

20

金钱

39

帖子

白银水师

58
发表于 2011-12-2 11:55:11 | 只看该作者
又学习到了~

703

积分

0

金钱

65

帖子

企业用户

59
发表于 2011-11-28 10:44:30 | 只看该作者
新人,学习中,,,,,

258

积分

-1

金钱

16

帖子

初级水师

60
发表于 2012-5-15 09:00:23 | 只看该作者
工业废水的话不能按照常规考虑,我们做的一般是5-10天(渗滤液)