水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: redapple
打印 上一主题 下一主题

[污水厂] 我所知道的市政污水处理厂,工艺【申精,高亮,置顶】

[复制链接]

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

21
 楼主| 发表于 2007-4-24 08:39:33 | 只看该作者

博茨瓦纳国哈博罗内城市污水处理厂工程




博茨瓦纳地处南部非洲,首都哈博罗内市,人口约10万人,95%为黑色人种,属英联邦国家。哈博罗内市污水处理厂处理规模远期为8万m3/d,一期为4万m3/d。该工程项目由中国建筑总公司海外工程部总承包,北京市市政工程设计研究总院设计,中国建筑总公司负责施工。自1991年1月进行项目建议书,之后进行可行性研究报告,初步设计,施工图设计,设备招标等工作,1995年3月30日正式动工,1997年7月30日施工,8月正式投入使用。 进水水质为:BOD5 200 mg/L, COD 400 mg/L, SS 300 mg/L;出水水质为:BOD5 20 mg/L, COD 38 mg/L, SS 30 mg/L。采用传统的二级处理活性污泥法,曝气池为表面曝气器充氧工艺。 构筑物形式及工艺尺寸如下:(1)沉砂池:采用平流式曝气沉砂池,长17.8 m,宽6 m,有效水深3.3 m。(2)初沉池:为园形辐流式沉淀池,直径32 m,有效水深 4m,共2座。(3)曝气池:矩形池,长92 m,宽34 m,有效水深4.5 m,共2组;曝气装置为倒伞形表面曝气器共10台。(4)二沉池:为园形辐流式沉淀池,直径32 m,有效水深4 m,共4座。(5)污泥浓缩池:采用园形重力浓缩池,直径14 m,有效水深4.5 m,共2座。(6)污泥消化池:为立式园式消化池,直径16 m,高10 m,共4座。(7)污泥干化场:总面积为200000 m2。 污水处理厂的设备及自控系统,均采用招标方式选定。设备由英国Biwater公司提供;自控仪表由查尔顿公司和坎兹公司提供,总的设备水平的自动化水平较高,与南非水平相当,即相当于欧洲英、法当今的水平。 工程总投资为7000万普拉(博国货币,相当于人民币约2.1亿)。 工程特点:(1) 本工程为涉外工程,无论是从设计到施工,均要求与国际接轨,设计程序要经过四个阶段,即:概念设计阶段(也就是方案阶段),初步设计阶段,施工设计及投招标阶段。与国际水平接轨,须熟悉当地所采用的标准、技术规范和合同条件。博国所采用的(FIDIC条款)为英国(BS)和南非(SABS)标准。(2) 本工程按国际通常做法,对工程的设计标准与规范要求严谨,对施工要求按国际通用的FIDIC条款,索赔等条款执行
清啦

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

22
 楼主| 发表于 2007-4-24 08:42:21 | 只看该作者

北京首都国际机场污水处理厂扩建工程

北京首都国际机场扩建配套工程污水处理厂扩建工程由北京首都国际机场航站区扩建指挥部建设,北京市市政工程设计研究总院设计,北京市市政工程局四公司施工。 首都机场建成于1956年。在机场建设的同时,修建了一级污水处理站。1979年建成了二级污水处理厂,平均处理量为1.5万m3/d。随着机场客运量的增加,客运候机楼现有容量已不能满足目前的需要。为此,以2000年需求为扩建目标,编制了新的首都机场扩建计划。在扩建航站设施容量和配套设施的同时,必须扩建污水处理设施。除考虑扩建航站区的污水量外,还要考虑机场附近地区的污水量。最终确定在原污水处理厂西侧新建处理规模2万m3/d的污水处理厂。施工图设计于1996年完成,1997年正式施工,1999年11月正式运行。由国家投资,其中用约200万美元购置部分进口设备。 新建污水处理厂设在已有污水处理厂西侧。考虑到旧处理厂改造时污水进入新建污水厂的可能性,所以最大污水量按3万m3/d设计。污泥处理按新、旧污水处理厂总污泥量设计。工程内容包括:扩建污水处理厂1座,占地约23亩。将旧处理厂浓缩池、消化池、气柜废弃作为新建处理厂部分污泥处理构筑物用地。处理厂主要工程内容有:约2000 m2的综合楼1座,进水泵房、出水井、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池、回流污泥泵房、鼓风机房、好氧消化池、脱水机房、配电室、车库。 根据现有首都机场污水净化站几年的水质分析资料,考虑适当的余地,其进出水水质为:进水BOD5 200 mg/L,COD 400 mg/L,SS 250 mg/L,NH4+-N 25 mg/L,TN 30 mg/L;出水BOD5 ≤20 mg/L,COD ≤100 mg/L,SS ≤30 mg/L,NH4+-N 5 mg/L,TN 15 mg/L。 污水处理工艺采用与旧污水处理厂相拟的活性污泥法处理工艺。污水自现况φ1150 mm污水干管引入进水泵房,经水泵提升进出水井,依次进入计量槽,旋流曝气沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池。二沉池出水进入厂外污水灌渠,排入温榆河。全厂总水头损失为3 m。污泥处理工艺流程为:污泥经初沉污泥泵提升,送到好氧消化池进行污泥好氧消化。消化后的污泥自流到贮泥池,再用泵提至浓缩机进行浓缩,浓缩后的污泥用泵送到贮泥池,再用泵送到污泥脱水机进行脱水。干泥外运填埋。 本工程采用了国内生产的旋流曝气沉砂池,取代了过去进口的类似的钟式沉砂池,占面积小,处理效果好,卫生条件好。曝气池中采用可提臂式微孔曝气系统,简化设备运行维护工作量。在污泥处理工艺中采用了好氧消化和机械污泥浓缩、脱水,这种工艺在国内尚属首次采用,容易操作,卫生条件好。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

23
 楼主| 发表于 2007-4-25 08:43:34 | 只看该作者

北京市高碑店污水处理厂工程

北京市高碑店污水处理厂由北京市市政工程局负责建设,北京市市政工程设计研究总院设计,北京市第四市政工程公司施工。该处理厂是北京市城市总体规划拟建的16座城市污水厂中规模最大、也是目前全国最大的污水处理厂,承担着北京市中心区及东郊地区总计9661 ha流域范围内的污水治理,服务人口240万,占地1020亩,远期建设规模250万m3/d,近期建设规模100万m3/d,占全市污水处理总量的40%。本工程获北京市第七届优秀设计一等奖,建设部优秀设计一等奖,全国第七届优秀工程设计银奖,中国土木工程学会詹天佑大奖。    近期工程建设按一次规划设计、分期建设的原则,分两期实施。一期规模50万m3/d,投资5.24亿元人民币。1984~1990年设计,1990年开工,1993年底建成通水,经过运行考核,出水水质及处理量均达到设计要求。据观测,通惠河下游的水质已开始还清,河水中的溶解氧已升至2~4 mg/L,并开始出现水生物,水质已明显好转。华能热电厂利用出水作为冷却补充水源8万m3/d,东南郊污水灌渠改污水为二级处理出水灌溉,使该地区的农作物及土质,地下水水质污染得以改善,产生了很好社会效益和环境效益。    在高碑店污水厂一期工程建设的同时,通惠河南岸污水截流工程亦同时建设,以完善该流域污水管网系统。工程于1999年8月完成,流域内100万m3/d污水将全部汇至高碑店污水处理厂。作为一期工程的续建项目,经国家计委及市计委批准,1996年二期工程正式开工,工程总投资为11.2亿元人民币,其中包括瑞典政府贷款1.73亿瑞典克郎。工程于1999年9月竣工通水。高碑店污水厂的建成投产,将彻底解决北京市中心区及东郊地区的水环境污染,还清通惠河,是北京市"九五"计划和2010年远景规划的重要组成部分,将为把北京市建成环境优美、基础设施齐全的国际化大都市作出积极的贡献。同时100万m3/d的出水还可为工农业生产提供第二水源,对于缓解北京市的水资源紧张状况,起到积极的作用。    一、二期设计处理水量100万m3/d,进、出水水质情况为:进水SS 250 mg/L,BOD5 200 mg/L,COD 500 mg/L;出水SS≤30 mg/L,BOD5≤16 mg/L。在工艺设计方面,处理流程采用工艺为前置缺氧段活性污泥法;一级处理包括格栅、泵房、曝气沉砂池和矩形平流沉淀池;二级处理采用推流式曝气池;污泥处理采用中温两级消化工艺。    进水泵房包括新建泵房120万m3/d,原有泵房改建50 m3/d(提升初期雨水用);泵房前池分别安装粗、细两道格栅。粗格栅间隙100 mm人工清除污物,细格栅间隙25 mm,为链条式自动除污机,二期工程将粗格栅改为连续式自动清理,细格栅改为间隙0.5 mm回转式自动除污机;栅渣用皮带输送装筒运往垃圾消纳厂填埋。泵房内安装6台水泵,一期4台,二期2台。    曝气沉砂池及初沉池120万m3/d;池形均为平流式矩形池;曝气沉砂池分为2个系列,每系列池长21 m,宽6 m,有效水深4.25 m,共4条池,2池为1组。每组池设1台移动桥式吸砂机及砂水分离器,共2套(瑞典PURAC公司)。    初沉池池长75 m,池宽14 m,水深2.5 m,每系列12条池,共4个系列。排泥方式:采用进口桥式刮泥机12台,排泥采用定容式螺杆泵排泥,共24台。    二级处理采用缺氧-好氧(A/O)活性污泥法,前缺氧后曝气,延长缺氧时间,使出水水质提高,并可改善污泥沉降性能,减少二沉池反硝化过程,从而减少二沉池的污泥上浮,提高了出水水质。曝气池池形为矩形3廊道共4个系列,每系列分6组,每组隔成3条宽9.3 m、长96 m、水深6 m的廊道;二期工程4系列为A/O法,增加内回流设施,曝气时间9.2 h;900 kW离心式鼓风机共8台(2台备用);曝气方式采用曝气头一期采用国产钢钰式微式曝气器共90000个,二期采用进口膜片橡胶微孔曝气头,总数为36036个。    二沉池为水深4 m、直径50 m幅流式中心进水周边出水圆形二沉池24座,采用桥式刮吸结合虹吸式静压排泥,连续运行的排泥方式。配套的回流污泥泵房4座,采用进口螺旋浆式潜水泵共16台,剩余污泥泵采用潜污泵共12台。    浓缩池采用重力浓缩。一期直径23.5 m、二期直径20 m,池形为园形共12座,采用国产半桥式栅条浓缩机,进口定容式污泥泵。消化池为园柱形,总高28.8 m(地下5 m)、直径20 m的二级中温消化,共16座(12座一级,4座二级)。污泥脱水机房设置2座,采用带式压滤机,分别设有加药设备,混凝剂采用高分子混凝剂(聚丙烯酰胺);沼气储柜为一期设1座容积2000 m3、压力0.6 MPa干式球罐,1座容积3000 m3、压力200~250 mmH2O湿式气柜;二期为低压湿式三屉螺旋式升降式钢结构。脱硫装置:一二期分别采用干式脱硫及湿式脱硫(碱液)污泥消化所产生的沼气,考虑到使用的不均匀性和事故排放,设废气燃烧器1座,将部分多余气体和事故排放的气体,燃烧后排放,以减少对周围环境的污染。经脱水后的泥饼外运作为农业和绿化的肥源;消化池污泥产生的沼气用以发电,补充本厂能源。发电机组的冷却水供消化池加热。    同时将部分二级出水(1万m3/d)经进行深度处理(混凝、沉淀、过滤)后,用作厂区生活杂用水,不仅有效地节约了水资源,还将为大规模的污水回用积累了有益的经验。 高碑店污水处理厂一期工程从1993年投产后,至今已连续运行了7年,出水指标一直稳定达标,二期工程从投入污水到微生物生成,仅用了一个月的时间出水就已达标,而且出水水质指标远低于国家排放标准,具体指标如下:在实际能耗与运行费用方面,基建单位水量投资为1600元/(m3/d),实际电耗0.15 kWh/m3水,实际运行成本0.33元/m3水(不计折旧)。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

24
 楼主| 发表于 2007-4-25 08:44:21 | 只看该作者

成都市自来水六厂工程

成都市自来水六厂工程是一项大型城市供水项目,包括取水工程、净水工程、输水工程和配套工程(塔子山加压站),由中国市政工程西南设计研究院负责设计,其中输水工程由成都市供水工程设计院设计。工程设计规模60万m3/d,分三期,每期20万m3/d。一期于1990年6月正式投产,二期于1991年12月正式投产,三期于1996年7月建成投产。   成都市水六厂工程是一项重力流给水工程。该地区地形平坦,西北高、东南低,地面坡降约2.5‰。自水源进水口至净水厂,再经输配水管道送入千家万户,都是充分利用水源地与城市之间地形高差,满足城市供水压力要求的。因此,在节能和安全供水上意义重大。   工程设计中主要特点为:水厂位置移向内江水系的上游,虽然增加了输水管线的长度,但减少了明渠输水的漏损,每年可减少漏失1100万m3;减少了沿途的水质污染。水厂处于徐堰河与柏条河之间,为分别在两条河道上设置取水口提供了良好条件,保证了河流岁修期间不间断供水。重力水厂采用均匀供水方式运行,相应缩小了输水管直径和清水池容积。塔子山加压站担负着对成都东部管网进行调节和向龙泉驿区供水的任务,从而节约成都供水管网投资和降低了电耗。采用两级沉淀加一级过滤的处理流程较常规工艺效果好,并可节约混凝剂投量20%~30%左右。采用高效混合、絮凝和斜管沉淀及先进的过滤池型,为减少场地,节约基建投资创造了条件。为了保证城市供水质量,较好的消毒效果和尽量降低三卤甲烷的生成,设计中采用了氯胺消毒。   在一、二期工程投产之后,1993年获四川省建设委员会颁发的"1993年省优一等奖";1993年获全国优秀设计评选委员会颁发的"国家优秀设计奖";1994年获全国优秀工程勘察设计评选委员会颁发的"全国第六届优秀工程设计铜质奖"。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

25
 楼主| 发表于 2007-4-25 08:46:31 | 只看该作者

杭州四堡污水处理厂扩建工程




杭州四堡污水处理厂扩建工程是由杭州四堡污水处理厂扩建工程指挥部负责建设,中国市政工程华北设计研究院设计,杭州市市政总公司施工。工程设计时间为1994年9月至1998年6月,1999年6月竣工并交付使用,1999年9月由浙江省计委组织验收。工程建设规模60万m3/d的一级污水处理改造和40万m3/d的二级生化处理及配套的污泥消化处理。投资来源为自筹和德国赠款,设计概算工程总投资39314万元,其中利用德国政府赠款2300万马克,国内配套资金28550万元,竣工决算37688万元。工程设计项目获1999年度杭州市市政公用工程"西湖杯"优秀工程,《卵形消化池设计的攻关课题成果报告》获天津市优秀QC小组奖。    工程设计技术及创新要点:根据扩建的四堡污水处理厂的进水水质和处理后要求达到的出水水质,选择运行管理可靠,运行成本较低的污水处理工艺前置厌氧活性污泥法即A/O法工艺。为了合理地衔接新、老工程,从高程设计及平面布置上考虑了工程的可行性及工艺方案的选择,A/O法工艺具备与原有设施能够合理衔接的优点,在扩建过程中,可保证原有设施正常运行,同时又能达到比较理想的处理效果。污泥处理则采用厌氧中温消化,消化池采用卵形消化池,具有搅拌流态好、没有死角、池体散热面积小、操作方便、外型美观等优点,在卵形消化池上采用沼气搅拌,搅拌效果好,并利用了消化池产生的沼气,充分利用能源,节省电耗,降低运行费用。单池容积为11000 m3,共3座。在结构设计中,采用了后张无粘结预应力新技术,经济合理,节约用钢量,施工简单。池体为光滑曲面,没有弯折点,应力分布均匀,结构受力合理,有非常好的力学性能,可以连续施工,是非常理想的池形。    工程设计主要特点:    (1)工程分两步实施,第一步是先将原有的40万m3/d一级处理扩建成二级处理,随着城市管网的逐步建设、完善,再扩大到60万m3/d。由于四堡污水处理厂扩建工程是在原有一级处理的基础上进行扩建成二级处理及配套的污泥处理设施,并且要改造一级处理构筑物,而且在扩建施工过程中,原有一级处理部分仍需正常运行,不能间断,因此本工程的实施难度较大。设计中充分考虑了施工中将会遇到的问题,设计前深入调查,了解现状,充分利用了原有的设施,节约投资,在扩建过程中,都可保证原有设施正常运行,同时又能达到比较理想的处理效果。    (2)合理地衔接新、老工程,从高程设计及平面布置上考虑了工程的可行性及工艺方案的合理性选择,即节约了用地和能耗及工程投资,又使全厂新、旧部分达到一个新的水平,统一标准。根据厂区的地形,各处理构筑物进行了合理的布置,两组曝气池连成一体,即节约了占地,又使处理构筑物很紧密,二沉池采用了55M直径的辐流式平底池,比锥底池节约约1/4的土建投资。污泥处理则采用厌氧中温消化,消化池采用卵形消化池,并采用沼气搅拌,搅拌效果好,又节约能源,节省电耗、降低运行费。池容为10900 m3共3座,单池容积为目前亚洲最大,世界第二。    (3)根据杭州四堡的进水水质特点和处理后要求达到的出水水质要求,选择运行管理可靠,运行成本较低,适合本工程的污水处理工艺前置厌氧活性污泥法即A/O法工艺,精心确定设计参数和工艺流程。工程投入运行后,出水水质很快达到设计要求,BOD5和COD则远低于设计的出水水质,化验结果表明,实际出水水质好于设计水质。这说明工艺的设计参数选择是正确的。    (4)消化池池体为光滑曲面,没有弯折点,应力分布均匀,结构受力合理,有非常好的力学性能,可以连续施工,是非常理想的池形。曝气池所在的范围内土质极不均匀,天然地基承载力较低,地下水位较高,大胆采用振冲碎石桩和树根桩联合工作的基础处理方案,不仅提高了地基承载力,消除了地基土液化问题,解决了抗浮问题,节约了基础处理费用约800万元。    (5)4台沼气发电机组在正常运行情况下全年可为全厂提供约1051.2万度电,约占全厂用电总量的25%,节省电耗,降低成本。沼气发电机的机壳和排烟系统的余热回收,用于补充加热污泥,此热量相当于节省一台蒸发量1.2 t/h的蒸气锅炉,能源得到充分利用。    (6)本工程的自控系统引进了德国西门子公司的PLC-S5-135U二级分布式集散型测控管理系统。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

26
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:15:12 | 只看该作者

汕头市东区污水处理厂工程

汕头市东区污水处理厂由汕头市环境保护局负责建设,中国市政工程中南设计研究院设计,汕头市达濠市政建设公司施工。工程投资3.967亿元,资金来源于政府自筹和中央财政预算内专项资金。设计时间从1995年10月~1996年12月,施工时间从1996年6月~1999年9月。    工艺设计:工程设计总规模14万m3/d,分两期建设,各为7万m3/d。一期工程1998年6月投入运行,二期工程1999年9月投入运行。设计进水水质为:BOD5 150 mg/L,COD 50 mg/L,SS 200 mg/L,TN 30 mg/L,TP 3 mg/L;设计出水水质为:BOD5≤30 mg/L,COD≤120 mg/L,SS≤30 mg/L,TN≤15 mg/L,TP≤1.0 mg/L。    污水处理工艺采用A2/O氧化沟法;污泥处理工艺采用重力浓缩、机械离心脱水。 处理工艺流程如下: 主要设计参数:曝气沉砂池,水力停留时间为3 min,水平流速为0.06m/s;A2/O氧化沟污泥负荷为0.14 kg BOD5/(kg MLSS·d),污泥浓度为3g/L,总水力停留时间为8.5 h,其中厌氧区为1.0 h,缺氧区为1.5 h,好氧区为6.0 h;二沉池表面负荷0.84 m3/(m2·h),沉淀时间3.6 h;污泥浓缩池浓缩时间13.7 h,固体负荷40 kg/(m2·d)。    平面及高程布置特点有:(1)厂区功能分区明确、构筑物布置紧凑,占地面积较小(总占地面积142亩);(2)工艺流程顺畅,管道无迂回、重复现象,水头损失小;(3)生活区、辅助生产区位于主导风向上风向,与生产区之间用20 m宽绿化带隔开;(4)建筑物座北朝南、朝向较好,厂区内交通便利,绿化率较高,达40%。    采用的新技术有:(1)污水处理工艺采用了技术先进成熟的A2/O脱氮除磷新工艺;尤其是主体构筑物A2/O池采用了一种厌氧、缺氧和好氧区组合在一起的新型氧化沟池型。(2)污泥脱水采用了技术先进、脱水效果好的离心脱水机。    全厂运行管理正常,处理后各项水质指标低于国家城市污水处理厂二级排放标准。目前,由于市区截流管道尚不完善,实际处理水量为5~6万m3/d,达不到设计规模,一、二期构筑物只能轮换运转。可望在明年一、二期工程同时达到满负荷运行。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

27
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:17:47 | 只看该作者

济南污水处理厂工程

济南污水处理厂工程 济南污水处理厂是山东省最大的城市污水处理项目,是济南市经济发展、环境保护和城市污水处理能力的重要标志。该厂由济南市城市建设局负责建设,上海市政工程设计研究院设计,中建八局四公司、济南市第四建筑工程公司和中建八局安装公司等单位施工。 该厂工程设计总规模为45m3/d,分两期建设。一期工程于19913月开工建设,占地249亩,形成23m3/d处理能力,工程概算3.05亿元。济南污水处理厂于199861日正式投入运行,经对处理后出水水质的检测分析,CODBODSS等项指标已稳定达到了国家二级排放水标准,使市区的污水集中处理率达30%以上,这对改善济南市的环境质量,促进经济发展发挥了积极作用。   济南污水处理厂具有先进的工艺设备和现代化的自动控制系统,水处理工艺采用射流曝气活性污泥法,污泥处理工艺采用中温消化压滤脱水机脱水。该厂主要特点是:   1)采用纵向水力旋流式沉砂池,水流从池底喷出产生旋流,能有效分离砂粒表面的腐殖物质,使之不能沉降,使易降解的有机物在沉砂中不被氧化,有利于污水的深度处理。   2)采用射流曝气工艺,污水在池中被强制形成环流,不但具有较强的稀释抗冲击能力,也不易发生短流。   3)采用蛋形消化池对污泥进行厌氧消化,3座蛋形消化池的单池容积各为10523 m3。与目前国内柱锥型消化池相比,具有搅拌均匀、无死区,有效池容增至最大,混合搅拌能耗及热损失低,造型美观等特点。   4)厂区内所有的电缆和自来水管道、中水回用管道、泥管均铺设在围绕厂区2.5 km的矩形地下管廊中,使操作和检修设备极为方便。 同时,厂里还积极开展了对污水处理副产品(泥、水、沼气)的研究开发,为早日实现污泥(可作农肥)、水(工业用或农灌)、沼气(发电、供热)二次利用和城市的可持续发展做出应有的贡献 [ 本帖最后由 redapple 于 2007-4-25 15:20 编辑 ]

济南污水处理厂工程.doc

25 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金钱 -1

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

28
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:18:16 | 只看该作者

上海市合流污水治理一期工程

上海市合流污水治理一期工程上海市合流污水治理一期工程

上海市合流污水治理一期工程.doc

26 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金钱 -1

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

29
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:19:19 | 只看该作者

石家庄维尼纶厂污水处理工程

石家庄维尼纶厂污水处理工程

石家庄维尼纶厂污水处理工程.doc

24.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金钱 -1

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

30
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:21:49 | 只看该作者

汕头市月浦水厂




汕头市月浦水厂由汕头市自来水总公司负责建设,中国市政工程中南设计研究院设计,广东第二建筑工程公司施工。设计规模80万m3/d,一期40万m3/d,一期分为二个阶段,其中第一阶段20万m3/d。一期工程总投资4.4亿元,一期工程第一阶段总投资3.5亿元。1996~1997年设计,1997~1999年施工。 工艺设计:月浦水厂水源为广东省第二大河流韩江的分支梅溪河,梅溪河水质良好,属地面水Ⅱ类水体。设计出水水质按照欧盟水质标准和国家建设部《城市供水行业二○○○年技术进步发展规划》中一类水司水质指标综合考虑,浊度低于1 NTU。 经过多次优化设计,最终采用的主要工艺设计参数如下: (1)絮凝:水平折板絮凝,t = 18 min,G=50 s-1,GT= 6×104, 流速分5段,V =0.32~0.14m/s。 (2)沉淀:采用平流沉淀池,t = 1.5h,水平流速V = 18mm/s (3)过滤:采用气水反冲洗滤池,设计滤速10m/h,强制滤速11m/h; 单池过滤面积91m2; 均质石英砂滤料粒径0.9~1.35mm, d10=1.0mm,层厚1.2m。 (4)反冲洗:采用3段气水反冲洗+表面扫洗 结构、建筑设计:汕头地区属8度地震区,所有建筑物均为8度二级框架结构,本工程厂区地质情况较差,地面下30 m为巨厚软弱土层,淤泥与淤泥质粘土互层,地基承载力fk = 40~90 kPa。水池面积大,综合楼5层,采用静压预制方桩,其余构(建)筑物采用深层搅拌复合地基,处理深度14m左右,地基处理效果较好。1999年8月通水运行后,水池沉降小,无渗漏现象,满足工艺要求。建筑设计采用现代建筑风格、简洁、新颖、富有时代感,注重空间绿化环境,绿化占地约30%。 运行管理:月浦水厂自投产以来处理水量冬季约10万m3/d,夏季20万m3/d,出水水质优良,合格率100%,出厂水浊度范围0.2~0.3 NTU,矾耗2~3 kg/km3,电耗190 kWh/km3,其药耗、能耗均较低,生产管理自动化程度高,社会效益和经济效益显著。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

31
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:23:09 | 只看该作者

上海市凌桥水厂工程

上海市凌桥水厂由上海市自来水公司负责建设,上海市政工程设计研究院设计,上海市自来水建设公司、上海市隧道工程股份公司和上海市浦东市政工程公司等单位施工。 1990年国务院正式批准了浦东开发和开放的规划。按照“振兴上海,开发浦东,服务全国,面向世界”的部署,浦东新区作为上海市经济发展的重要有机部分,开始了全面的建设。随着浦东开发的实质性启动,配套供水的要求越来越紧迫。按照市政府加快浦东基础设施建设的精神,确保浦东新区供水,结合全市供水规划方案,提出了建设凌桥水厂,以满足浦东地区供水需要。 凌桥水厂位于凌桥镇西北1 km处,占地9.6 ha,距外高桥新港区、保税区和高桥工业区等用水重点区域较近。水厂的建成可大大改善该区域供水条件,对浦东的开发和开放,改善投资环境具有极为重要的意义。凌桥水厂设计规模为40万m3/d,分二期建设。一期工程建设规模为20万m3/d。水厂常用水源来自浦西陈行水库。长江原水经水库避咸蓄淡调节预沉后,经约40 km的长距离输送进入水厂。为保证供水安全,在水厂就近长江段设置备用取水泵站,取水规模为20万m3/d。凌桥水厂一期工程主要内容包括:长江备用取水泵站,设计规模为20万m3/d;取水泵站至凌桥水厂原水输水管,规模为20万m3/d;净水厂,一期工程规模为20万m3/d。水厂二期工程主要内容为:在一期净水厂的基础上进行水厂扩建,规模为20万m3/d,使凌桥水厂总规模达40万m3/d。凌桥水厂一期工程批准的总概算值为22273万元;二期工程经调整后批准的总概算值为14723.9万元。凌桥水厂原拟其建设资金部分利用国外政府贷款,由于国外资金投入进度难以满足浦东开发要求,为加快水厂建设,经市建设委员会批准,调整为水厂一、二期工程全部利用国内资金进行建设,工程关键设备以自由采购方式从国外引进。对于国内建设资金的筹措,开创了我国建设水厂之先例——成立凌桥自来水厂股份有限公司。由国家、集体和社会个人投资入股。股份公司作为上市公司,资金到位迅速,为工程建设打下了良好的基础,也为城市公用基础设施建设开拓了新的途径,积累了经验。凌桥水厂一期工程建设1992年12月20日净水厂地基处理施工率先开始;1993年3~4月水厂备用取水泵站和净水厂结构工程全面开工;1993年12月20日水厂10 m3/d规模供水调试成功并投入运行;1994年5月30日水厂一期工程20万m3/d规模全面投产。凌桥水厂二期工程1995年4月净水厂二期工程地基处理正式开工;1996年6月,二期水厂规模20万m3/d供水一次调试成功,建成投产;凌桥水厂工程高速度的建成,开创了水厂建设周期的新记录。 在工程设计方面,凌桥水厂位于上海浦东新区北部,其常用原水来自于上海原水股份有限公司所属的长江陈行水库引水系统。浦东新区现有黄浦江上游引水为水源的杨思水厂和居家桥水厂,分别位于新区的南部和中部。凌桥水厂供水系统的建设,不仅可向新区提供以长江为水源的优质自来水,同时能与现有水厂形成对峙供水,改变浦东新区由单一水源供水的局面,提高了供水安全度,大大改善浦东新区的供水条件。凌桥水厂供水系统由长江备用取水泵站、凌桥水厂、高南水库增压泵站及其清、浑水输水管组成。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

32
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:23:57 | 只看该作者

深圳市宝安区朱坳水厂工程

深圳市宝安区朱坳水厂工程由深圳市宝安区自来水公司负责建设,由中国市政工程中南设计研究院负责设计,施工单位为深圳华新建筑公司等。工程投资8800万元(一期工程),资金来源于政府拨款。1992年设计,1993年开始施工。该工程获1995年建设部优秀设计二等奖。 工艺设计:水厂设计总规模50万m3/d,分三期建设。一、二期规模均为10万m3/d,三期规模30万m3/d。水源为深圳市铁岗水库。原水年平均浊度低于20 NTU,pH值为6.8~7.3。采用常规处理工艺,工艺流程为:原水 Ù 配水混合池 Ù 折板反应、平流沉淀池 Ù V型滤池 Ù 清水池 Ù 送水泵房 Ù 城市管网。絮凝剂采用碱式氯化铝,石灰作助凝剂;消毒采用液氯、液氨消毒。 主要特点如下:(1)净水工艺采用折板反应、平流沉淀池与V型滤池组合形式,占地省,出水水质好。反应时间19.7 min,沉淀时间1.5 h,滤池滤速7.8 m/h。(2)引进了国外先进技术及设备。滤池采用V型滤池新技术、送水泵房采用变频调速技术,絮凝剂采用干投机投加,加氯、加氨采用真空投加方式,实现水厂自动化操作。(3)厂区布置紧凑,构筑物之间采用渠道连接,流程顺畅,一期用地3.29 ha,二期用地1.8 ha,综合用地指标3.82亩/万m3。较同等规模水厂节约用地30%。 建筑结构设计:厂区建筑采用现代化建筑风格,白色为主基调、蓝色条纹作点缀,明快大方。厂区主要净水构筑物如反应沉淀池、V型滤池、清水池、送水泵房等采用钢筋混凝土结构,其它附属建筑如加药消毒池、综合楼、机修间、仓库等采用混合结构。 运行管理:水厂投产一年即达到满负荷运行状态,日处理水量10万m3。主要净水构筑物运转正常,达到设计要求。沉淀池出水浊度经常小于1 NTU,最高2~3 NTU;出水厂浊度0.1~0.2 NTU,单位制水成本0.63元/m3,单位水量电费0.12元/m3,单位水量药剂费0.034元/m3。水厂节水、节能效益明显,V型滤池年节水70万m3,送水泵房年节电120万度。朱坳水厂目前承担着深圳市宝安区新安镇、西乡镇及深圳国际机场的供水任务,具有良好的社会经济效益及环境效益。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

33
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:24:43 | 只看该作者

石家庄引岗黄水库水供水工程

石家庄市引水工程以岗南、黄壁庄两串联水库为水源,经管道重力输送至设在市内的净配水厂。整个工程分取水、输水、净水、配水4个部分。工程投资6.14亿人民币,其中采用澳大利亚政府贷款850万美元,用于购买设备。该工程由中国市政工程华北设计研究院于1994年6月完成设计,1996年8月投产运行。获1998年度建设部优秀设计二等奖。 取水工程设计规模40万m3/d(其中10万m3/d为石化厂用水量),包括取水口和取水管理站。选用黄壁庄水库副坝原预留的输水洞为取水口位置,距取水口173 m处设置由加氯间、仪表及闸阀井等组成的取水站。输水工程设计规模40万m3/d。采用重力自流输水,输水距离为21 km,输水管道为2条DN 1600预应力钢筋混凝土管。净水工程设计规模30万m3/d,包括净水构筑物、生产废水及污水回收处理构筑物、送配水泵站等,占地194亩。配水管网工程设计规模42万m3/d。改造及新设计DN 500~ 1600管线约50 km。 工程特点:设置取水管理站,监测水库水位受化,并在有藻期进行季节性投氯灭藻;在水厂入口设置自动调节蝶阀,代替昂贵的减压阀来消除水库丰水期的富余水头,保证水厂进水水量恒定。采用折板反应、平流沉淀、V型滤池过滤的新型高效净水工艺,送水泵房采用变频调速水泵。采用澳大利亚政府贷款,引进先进的工艺,电气及自动化控制设备。采用了二层次“集—散”型模式测控系统,在工艺流程关键部位设置过程监控仪表,参与工艺控制,大幅度降低了运行成本和便于操作,使水厂运行安全可靠。对沉淀池排泥水和滤池冲洗排水进行回收处理。设有污泥调节池和变速浓缩池,使上清液回流,浓缩后的污泥进行脱水处理,既节水又防止环境污染。该工艺在国内给水厂尚属首创。采用国际先进的微机型综合保护装置及高质量SF6断路器,为高压供电系统安全运行提供保障。 运行管理方面,该工程投产后出水水质均达到了生活饮用水标准,出水浊度年平均在0.5 NTU以下。污泥处理系统运行也比较稳定,但由于给水厂污泥处理尚属起步阶段,污泥调节池和浓缩池的设计还需优化。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

34
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:25:52 | 只看该作者

斯里兰卡共和国普塔兰镇给水工程

该工程为国家经援项目,于1991年8月6日动工,1993年5月30日竣工。设计单位北京市市政工程设计研究院,施工单位北京市市政工程局第三市政工程公司。工程设计总投资3200万元人民币。 普塔兰镇原有的地下水源井比较分散,给水设备陈旧,输水能力有限,管道锈蚀,年久失修,漏水现象严重,有些水源井泵房逐年修建,不成系统,无法正常供水,新建的给水工程全面、系统地解决了普塔兰镇供水问题,受到了老百姓和当地政府的好评。 该工程供水量7000 m3/d。由于进水中平均含铁量为0.5 mg/L,略超标,需除铁处理。工艺流程为跌水曝气除铁后,经无阀滤池过滤,滤后水加氯消毒流入清水池,然后用水泵提升送入厂区水塔和配水管网,供给用户。 该工艺流程比较先进、安全可靠,切合当地实际情况。设计水量7000 m3/d能满足与斯方国家供排水局商定的设计年限23年(即1987~2010年)当地居民生活用水等的要求;出水水质按斯里兰卡1983年SLS114规划规范考虑,氯离子不超过600 mg/L,含铁量小于0.3 mg/L,符合饮用水水质标准。特色之二,采用当时美国V-100系列真空加氯机4台(2用2备)加氯量1mg/L,安装后一次试车成功。特色之三,输配水管材DN250mm~DN350mm采用日本进口球墨铸铁管及球铁管件,内壁喷涂水泥砂浆防腐,管道采用橡胶圈接口;DN50mm~DN225mm采用斯里兰卡生产的PVC管及管件,接口材料为橡胶圈,阀门采用含镍铸铁阀门,防腐效果好,安装、使用方便,运行正常。管线打泵试压118段约62 km,符合我国规范标准,斯方要求做了4段管道24 h试压,均符合标准要求。特色之四,水塔调节容积为300 m3。是1座高30m的钢筋混凝土倒锥形水塔,塔内管道除排水管用钢管外,其余全部为球铁管;塔顶除设避雷针外还装设一盏标志灯,水塔采取滑模施工,一次成功。 出厂水质经化验,浊度1~3 mg/L;余氯0.3 mg/L;pH值6.5~7.2;总铁0.15~0.18mg/L均符合饮用水水质标准。该工程于1993年6月9日正式移交给斯方管理和使用,并荣获斯里兰卡政府房建部颁发的优质工程证书,受到斯方的好评。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

35
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:27:16 | 只看该作者

松江县自来水公司第二水厂工程

松江县自来水公司第二水厂工程由松江县建设局负责建设,同济大学建筑设计研究院负责设计,松江县建筑工程总公司施工。松江县(区)位于上海西南郊,松江镇是上海的卫星城镇,距上海市中心40 km。随着经济发展的要求,松江镇供水量日趋紧张,原有的水源地水质遭受严重污染,供水水压得不到保证,如不改变这种局面,将对城区的发展带来不利的影响。经多方调查,结合实际情况,松江县(区)自来水公司第二水厂的设计规模为20万m3/d,其中取水工程为26万m3/d。取水工程土建一次建成,设备分期设施。净水厂工程分两期建成,一期先建10万m3/d,二期完成最终规模。该工程施工图设计于1994年6月完成,一期工程于1995年12月底竣工,1996年1月1日投入生产。工程竣工决算12000万元。 本工程具有如下特点:(1)规模上突破一般测算方法:按原统计规模为6万m3/d,但经多方调查,结合实际情况决定一期为10万m3/d,二期为20万m3/d。事实证明,水厂建成一年水量已达8万m3/d以上,为松江的发展准备了良好的基础设施条件。(2)在取水水源的选择上作了反复的比较与论证,确定以斜塘为取水口,事实证明,其水质好,水源保护有保证,工程建设量也适中。(3)净水工艺先进,有特色,例如:在国内外首次采用了水平往复流插板式网格反应,反应效果好,水头损失小,又便于安装清洗;改革了进入沉淀池的穿孔花墙结构,首次采用池下部桥墩式整流装置,使沉淀池进口端水流分布均匀,池面无矾花飘逸现象,提高了沉淀效果;大胆采用气水反冲洗滤池,以前多为国外引进;该池清洗效果好,冲水耗水量低,出水水质好,自动化程度高,运行稳定可靠。(4)水厂自动化程度高。(5)水厂的总体布局合理,流程紧凑,生产、管理区域功能明确既有分隔又便于有机联系,厂房造型美观,具有时代气息,绿化比例高。 工程投产以来,改善了松江的供水水质和水量,镇上的供水压力普遍得到提高。供水高峰,不再有水压不够的现象。出厂水浊度保持在1 NTU以下,保证了供水水质。满足了松江镇供水的紧张程度,解决了低压供水区域,取得了很好的社会效益。该工程获1996年度上海市优秀专业设计二等奖。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

36
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:27:53 | 只看该作者

温州市浦东(新阳岙)水厂工程

温州市浦东(新阳岙)水厂工程由中国市政工程华北设计研究院设计,温州市新阳岙厂工程建设指挥部建设,温州市建筑工程公司、邯郸建工集团安装工程有限公司和太平洋水处理工程有限公司施工。工程建设规模为20万m3/d净水厂工程及厂外配套工程。工程设计时间1996~1998年,竣工时间一期为1999年2月,二期为1999年7月,1999年7月交付使用,1999年12月28日通过温州市计委、公用局的验收。设计概算一期7749万元,二期2980万元,共计10729万元,竣工决算8606万元。该工程设计项目1999年6月获温州市最佳公用设施奖,2000年4月获浙江省重点工程质量奖第一名。 设计主要特点:(1)温州市浦东(新阳岙)水厂,只占荒山,不占良田,充分利用了泽雅水库的性能,实现了源水、净水、配水全过程自流,节约了土地、能耗及工程投资,单方水占地0.17 m2;单方水造价430元(经浙江省计委查实为全国范围内同等档次造价最低的水厂);单方水耗电0.0075元。(2)针对泽雅水库和瓯江双水源水质特点,精心选择工艺流程和设计参数,大胆采用了自动调压系统调压。平行通道反应池、反应沉淀清水叠合池、均质滤料气水反冲洗滤池,取得了出水水质达到了生活饮用水标准,且出水浊度平均低于0.2 TNU,极端不超过0.5 NTU。(3)在工艺流程关键部位设置过程监控仪表,参与工艺控制,大幅度降低运行费和便利操作,主要表现在:①采用流量、模拟小斜管、出水浊度等多参数复合控制加药泵,加碱泵的运行。②采用流量、余氯等复合环信号自动控制加氯机运行。③沉淀池采用PLC控制吸泥车排泥。④气水反冲滤池由PLC自动控制反冲洗过程。⑤各工段的自控均可由中控制完成。⑥全厂设置电视监控系统,确保水厂的安全运行。(4)充分利用地形特点,设计了污泥长时间浓缩设施,储泥池污泥进行离心脱水,上清液回流到下一级水厂,水利用率100%。这在国内大型水厂中尚属首例,为国内起步阶段的给水污泥处理提供了有益的经验。(5)控制系统采用了“集散”型控制系统和集中监测系统,可实现集中自动控制,现场PLC控制,机旁手动控制。本工程自控系统一次试车成功,具有实用可靠的特点。不仅完全取代了人工手动控制,而且大大降低了运行成本,全厂每班工作人员只有5人,劳动定员少于20人。(6)充分利用了山地基础好的特点,在结构设计中大胆使用新技术,并在反应沉淀清水池和滤站的设计上,突破了常规伸缩缝的长度,反应沉淀清水池采用了双层结构,节省了大批三材,缩短了施工周期,收到了良好的效果。(7)平面布置紧凑合理、功能分区明确,建筑设计确保与外部环境协调的前提下,在总体环境协调的基础上突出了个体形象,空间设计丰满充实,有节奏、富于变化、虚实有变(体现)现代水厂的崭新面貌。(8)设计中选择高质量、高性能产品,加氯、加药、机械设备关键阀门仪表自控设备等全部采用国际高质量、高知名品牌的产品,其它配套产品以中外合资产品为主。通过认真的调研,编制高质量的标书,所确定的设备达到了高质量、低造价的目的,为国内资金建设现代化水厂取得了宝贵的经验。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

37
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:28:34 | 只看该作者

武汉二号水源泵站

武汉二号水源泵站由武汉钢铁公司负责建设,设计单位为中国市政工程中南设计研究院,由第一冶金建设公司负责施工。该工程投资为3860万元。1974.7~1975.6进行设计,1975~1978.11完成施工。该工程获1981年度国家优秀设计奖、部级优秀设计一等奖。 工艺设计:设计水量45.5 m3/s,取水头部采用上下两层窗口进水,闸门由液压远控系统操作启用,减少进砂量。4根直径2.6 m的自流进水管采用水下顶管施工,在当时首创了大口径、长距离、高覆土水下顶管的记录。泵房分设2座,泵房外径37.4 m,高32.7 m,每座内装5台湘江56-28型水泵,每台配用电机功率1250 kW。为节省能源,还采用了高水位自流渠道,每年平均有3个月时间可利用长江高水位自流进水。 结构、建筑设计:取水头部设计为双壁钢壳沉井方案,结构轻巧施工方便,现已在其它工程中推广使用。大型泵房沉井、大口径水下顶管、钢壳取水头部等新技术设计和施工在当时有所突破。泵房的下部为园形,上部为矩形建筑,便于布置设备,提高建筑面积的利用系数,上层建筑屋面上设置钢化玻璃天窗,增加了自然采光亮度。 电气、机械工程:取水头部的闸门由液压操作远距离控制,取表层水减少原水含砂量。 运行管理:在设计中对河道演变、冲淤变化,泥砂特性等规律作了模型试验,并收集了40多年的河道资料进行了大量的分析工作,最终选用了该取水口,经多年运行取水安全可靠,投资省,节约能耗,运行成本低。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

38
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:29:12 | 只看该作者

武汉市余家头水厂工程

武汉市余家头水厂工程由武汉市自来水公司负责建设,设计单位为中国市政工程中南设计院。工程于1980年开始设计,1980~1983年间进行施工。该工程获1984年度国家优秀设计奖、部级优秀设计一等奖。 余家头水厂设计规模为30万m3/d,分二期建设,一期工程规模20万m3/d一次建成投产。设计内容包括取水、净水和输配水管网,工程总投资为3026万元(1983年价)。(1)取水工程:从长江取水的2根DN 1300,长110 m的自流进水管和一座内径17.5 m、高25m的岸边式取水泵房,设计能力为30万m3/d,占地12406 m2。(2)净水工程:一期工程净水厂工艺流程为原水经机械絮凝池、斜管沉淀池、双阀滤池、清水池、送水泵房送至市区管网。(3)输配水管网:一期工程铺设DN 1000~1200预应力钢筋混凝土管 9.7 km。 设计方面有以下特点:(1)取水口设于主流近岸,河床稳定的顺直河段;采用岸边固定式取水泵房,水泵自灌引水启动,操作方便,取水安全;武汉段水位变幅达17m,水泵电机机组配用串级调速装置,可根据长江水位调节水泵转速而节省电耗。(2)水厂靠近取水泵房,输水、排泥管线短,投资省、管理方便。(3)水厂布局合理,工艺流程顺畅,操作管理方便。(4)一期工程斜管沉淀池采用机械虹吸排泥,排泥效果良好。(5)送水泵房分别采用同步和异步电机,搭配运转,提高了功率因数。 主要经验为:(1)余家头水厂工程规模较大,技术复杂,涉及面广;取水口和净水厂位置,通过多方案比较;选定余家头长江岸边设取水泵站,水厂设在靠近取水泵站的台子村;实践证明,余家头水厂工程取用长江水,原水水质好,矾耗低;水厂靠近用水负荷中心,管线短,电耗省。(2)统一规划,分期建设,使一、二期工程结合得很好。(3)取水泵房下部钢筋混凝土筒壁采用滑模法施工,设计要求筒壁分二段滑模,二次下沉,施工时高25 m的筒壁一次滑模到顶。由于筒壁自重太大,致使一侧刃脚将底部沙垫层上的混凝土垫切断,造成筒壁倾斜,倾角达22°。事故发生后,施工单位采取了有力措施,一侧用10台拖拉机通过钢丝绳拉紧,另一侧用钢管桩顶住筒壁,并在井筒内慢慢挖去刃脚翘起一侧的土,边纠偏,边下沉,整个筒壁下沉至设计标高时,泵房中心位移在设计允许范围之内,在纠偏过程中筒壁也未出现裂缝。(4)埋入岸边土中的2根直径1300 mm的自流进水管由泵房内顶管至江中,再与水下部分的自流管采用管箍连接,在江中部分的自流管用桩基支承。这一设计与大开槽埋管和设置取水箱相比,节省了施工费用。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

39
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:30:03 | 只看该作者

襄樊市第三水厂工程

襄樊市第三水厂工程由襄樊市自来水公司负责建设,中国市政工程中南研究设计院设计,第一冶金建筑公司负责取水施工,湖北省建筑第四公司负责水厂施工。工程施工决算为915万元 (第一期工程),资金来源于政府拨款。设计时间1978~1979年,施工时间1979~1981年,1981年5月通水投产。该工程获1984年度部级优秀设计二等奖。 工艺设计:水源取自汉江上游,水处理工艺为常规处理流程。设计规模为14万m3/d,分两期建设,第一期为7万m3/d,。主要特点为:(1)在局部游荡性河道中,认真选点,结合岸坡治理,堤脚稳固防冲的措施,取水河段未发生淤积及脱流现象。(2)采用了移动罩冲洗滤池及斜管沉淀池门字形机械刮泥桁架。(3)避免河道冲淤激烈变化,无法在河床设固定取水头部 ,采用2×DN 1200虹吸管及桩梁承台结构。(4)为本工程首先研制液动快开阀,并辅以水力冲洗,使沉砂池排砂通畅。 结构、建筑设计:(1)净水厂布置紧凑合理,占地面积小,厂前区和生产区功能明确,建筑造型美观,交通联络、管理方便。(2)取水泵房引水管采用虹吸管及桩基、横梁支承结构,省去了大量的水下工程量。 电气、机械工程:较早地采用了集中监测、分散控制的“集散型”控制系统,作了有益尝试,并取得一些经验。(1)在净水工艺最早使用“巡检机”,对净水工艺中主要参数进行检测。Á成功地对送水泵房进行“真空吊水”,并研制成满水信号发生器。(2)设立了管网压力检测点,根据压力反馈值(服务压力),对送水泵房水泵叶轮进行合理切削,节省了运行能耗。 运行管理:在原水浊度50~100 mg/L范围内,能超过设计规模25%~30%,出厂水浊度<2 mg/L,管网水浊度<5 mg/L,主要处理构筑物运行情况良好,技术经济指标都达到国内先进水平。如取水工程造价指标当时仅5.25元/(m3 d),净水工程造价指标仅61.28元/(m3 d)。制水经营成本,按投产后1983年计算仅为0.04元/m3。

7966

积分

1058

金钱

3871

帖子

黄金水师

40
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:31:33 | 只看该作者

郑州市给水工程第二水厂

郑州市给水工程第二水厂由郑州市公用事业管理局和郑州市第二水厂建设指挥部负责建设,设计单位为中国市政工程中南设计研究院,取水工程由河南省水利厅第一施工总队负责施工;净水工程由河南省第三建筑公司二处负责施工。工程资金来源于三期日元贷款和政府拨款。从1978年开始设计,施工时间为1982年6月~1983年6月。该工程获1986年度城建系统部级优秀设计三等奖。 工艺设计:设计水量,一期10万m3/d,二期20万m3/d。进出水水质:原水来自黄河高浊度水,含砂量最高日(546.0 kg/m3),最大月平均量(151.0 kg/m3),最大年均量(53.6 kg/m3),多年平均量(27.81 kg/m3)。其余水质均符合国家饮用水水源水质标准。出水水质也符合国家饮用水水质标准。鉴于黄河水的特征,处理工艺采用如下:黄河水源 Ù 开畅式进水闸 Ù 机械除草格栅(粗、细二道) Ù 滩地沉砂池(自然沉砂,挖泥船机械挖泥) Ù 一级泵房抽升 Ù 调蓄沉砂池(自然沉砂、调蓄、挖泥船机械挖泥滩地沉砂7~15 d,调蓄沉砂池容积500万m3) Ù 二级泵房(Q 30万m3/d , H 25~30m) Ù 输水干管(1-φ1000,1-φ1400,L:13.5 km) Ù 净水厂。一期用机械混合,隔格板反应钭管沉淀(沉淀区负荷5~5.5 m3/h, 反应时间15min),虹吸滤池,清水池,加氯消毒,通过三级泵房供给用户。 结构、建筑设计:滩地沉砂池及调蓄沉砂池类似于平原水库,均采用土坑式、土围堤块石护砌以节省投资,施工效果良好。进水闸在黄河沙滩上采用了深坑灌注柱和钢筋砼予制相结合,进水闸为钢筋砼结构。泵房和各类水池均采用了钢筋砼结构。 运行管理:一、二期工程投产10多年来,运行情况良好,其规模和质量均达到设计的予定效果,主要指标均符合设计要求。采用的工艺流程根据黄河高浊度水特点,取得了因地制宜,符合国情,符合客观实际,多快好省的切实效果,得到各方面的好评。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录