马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
扫一扫,用微信登录
x
大概两年前调试的一个污水厂项目,让我记忆尤深,兴许是因为被公司扣了钱的缘故,兴许时我明白了一些道理。兴许是其他不知所云。话不多说,我们言归正传。 这个项目投资大概两千五百万,规模8千方。 主工艺CASS。好了背景暂时介绍到这里。我是从工程三通一平就开始跟着,作为一个调试人员,甚是庆幸,因为我喜欢工程现场。在工程安装接近尾声的时候,我开始了调试工作,单机测试,单机调试,单机联动调试,联动调试。接下来就主体生化调试,干啥?活性污泥接种驯化培养呗。运气很好, 正直夏季末伏,所以每次投你选择了晚上,因为白天大家忙,忙着协助安装,电气,土建等。终于熬到晚上,开来了吊车, 吊呗。一斗一斗,我TM居然学会了指挥吊车,嗖嘎!看着,污泥一斗斗兴奋的投池自杀了,我也开心了,因为,接下来就轮到我表演了。刚开始,污泥涨幅很慢,看着sv30从5一点点的涨到10,再12,15。。。。而出水的效果也很是给力,在线监测COD基本在50左右,氨氮2~3样子。本以为,一切都在可控之中,本以为,就这样顺顺利利的等着验收取样。不了,再一个月也不黑,风也不高的晚上,电气调试人员在调试生化,池主风管上的电动阀门时,把到生化池的关死,调节池的全开。结果忘记了调整回来,因为就我一个独苗调试的,晚上已经回住处休息了,不晓得发生了这样的情景,等到第二天早上我快来到生化池上的时候,似乎已经感觉哪里不对,上来一看,咦,谁TM给我怎么把曝气停了,这不是找屎的节奏吗?不巧,同事告诉我马上环保局过来采用,今天水质验收。纳尼?我赶紧找到了为啥生化池没气的原因?如之前所说。开启曝气,三个小时过去后,还是水很浑浊,完全和之前天壤之别。但采样的已经来了,连续采样,看着在线监测设备上的数据,我知道,这次玩大了。其实,这个时候如果用钱还是可以解决问题的,只是我们的负责人没有意识到。最终在人走茶凉后,才反应过来。问题,最终还是得到了解决,非常手段,你懂的。验收也过了。但,我犯下的错,依然还在哪里。用我们经理的一句话说,平时TM那么好的水,关键时刻掉链子了。找到了原因,又能如何?当月工资被扣了1千大洋,但我明白了一些道理。也学会了,不可大意。即便是一个人的时候。 事情已经过去两年多了,虽然我也不在那家单位干了。但,还是想分享给大家一些经验,在现场,心一定要细,一定不可大意,孤军奋战不怕,我觉得孤军才是锻炼一个人意志的时候,锻炼一个人分析问题的时候。还有,关键时候切不可慌,临危不乱。 写的有点匆忙,可能也有些细节没有体现出来。后续,我们再做讨论。
|