只需一步,快速开始
扫一扫,用微信登录
39万
24万
17万
超脱水师
小杨 发表于 2018-5-27 14:54 不是超高,水位还没到标准高度,每天进水量都不一定,看指标数据正常就会多进水
举报
4293
1099
285
黄金水师
水世界蓝天 发表于 2018-5-27 15:28 这时候进水量是多少?
小杨 发表于 2018-5-27 16:42 现在大概一天进水50吨
水世界蓝天 发表于 2018-5-27 16:52 设计能力多大?每天进水50吨运行图
小杨 发表于 2018-5-27 17:08 设计量是200吨每天,图片暂时没有我没在现场,改天有下去拍点回来
水世界蓝天 发表于 2018-5-27 17:13 实际运行能力比设计小得多
小杨 发表于 2018-5-27 17:20 不会的,我们设计一般不会错,之前有个设计的是50吨有一次进了80多吨也照样没问题
水世界蓝天 发表于 2018-5-27 22:02 设计200吨,现在每天进50吨
小杨 发表于 2018-5-28 07:55 还在调试,看数据进水,数据没变就会越进越多,也就是说今天进水50吨数据稳定明天就会进70后天数据在稳定 ...
2530
105
99
白银水师
小杨 发表于 2018-5-27 11:32 那你有没有了解一下业主为什么会想用MBR,无非就是看中出水清澈度,只要你有信心把出水做得比MBR出水好不 ...
5161
71
81
吼吼
水世界蓝天 发表于 2018-5-28 07:58 调试多长时间了?
小杨 发表于 2018-5-29 08:11 从投泥到现在一共10天
世上星辰 发表于 2018-5-28 11:32 请问一下,一般中小型养猪场 大致在5000头存栏量,不考虑占地问题,常见采用的厌氧的工艺是 1、能源生态 ...
后知后觉的卡卡 发表于 2018-5-28 09:53 那个倒是,现在我们给他上的工艺出来的水就和MBR出水差不了多少。
水世界蓝天 发表于 2018-5-29 08:22 能源生态型常见。
世上星辰 发表于 2018-5-29 12:01 请问一下,针对采用沼气池或UASB等 北方地区的中小型养猪场公用工程设施不是很完善,那如何保持池内温度 ...
1万
2837
170
铂金水师
什么
小杨 发表于 2018-5-27 11:13 案例来了;设计水量200吨/天,水质要求COD150,氨氮40,总磷5,进水COD3480,氨氮700,总磷75,现在调试中每 ...
3168
897
176
后知后觉的卡卡 发表于 2018-5-29 09:49 我们是这样,沼气→uasb→调节池→混凝沉淀→A2O(停留时间超长)→二沉池→三级氧化塘→出水