葛二蛋 发表于 2017-5-11 23:25
反正我们加的硫酸汞挺多的,应该干扰不大吧

你们加多少硫酸汞,氯离子多少?
[发帖际遇]: 投的标中了,水世界球球赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
102
发表于 2017-5-18 20:22:22 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2017-5-10 20:32
投加后能在水中停留多少时间?

HRT无所谓......很快见效
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2万

积分

1949

金钱

672

帖子

版主

103
发表于 2017-5-18 20:27:56 来自手机 | 只看该作者
D、 发表于 2017-4-5 19:13
用硫酸汞屏蔽氯离子测的COD和直接除氯测的COD差距还是不小的。哪个方法好呢?

肯定是屏蔽了准确些,怎么除氯呢,除氯肯定对水样本身cod 影响比较大

2万

积分

1949

金钱

672

帖子

版主

104
发表于 2017-5-18 20:28:19 来自手机 | 只看该作者
水世界~帆 发表于 2017-4-5 08:31
我原来面试谈消毒谈到次氯酸钠,面试人好像是个大学的老师是个六十多岁博士他说用次氯酸钠消毒cod肯定会 ...

可能考虑到氯离子影响

2万

积分

1949

金钱

672

帖子

版主

105
发表于 2017-5-18 20:29:20 来自手机 | 只看该作者



蔚蓝海洋 发表于 2017-4-5 18:54
硫酸汞是加上多少才能屏蔽住氯离子呢?最高量是多少?

只能屏蔽到一千,高于1500影响就偏大些

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

106
发表于 2017-5-18 20:32:47 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2017-5-18 20:22
HRT无所谓......很快见效

我还担心氯酸钠分解,看来是多余的

2320

积分

2

金钱

99

帖子

白银水师

107
发表于 2017-5-19 08:37:05 | 只看该作者
次氯酸钠是氧化剂是可以去除cod的,我原来做过一个水生态修复项目,先用强氧化剂,cod从250降低到了100以内

6007

积分

2773

金钱

313

帖子

黄金水师

108
发表于 2017-5-19 08:45:43 | 只看该作者
氧化作用..................................

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
109
发表于 2017-5-19 14:53:21 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2017-5-18 20:32
我还担心氯酸钠分解,看来是多余的

不会分解的,这个东西溶解的时候冰凉冰凉的
[发帖际遇]: 水世界球球通过水世界签了个大项目,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

110
发表于 2017-5-19 22:00:06 | 只看该作者



水世界球球 发表于 2017-5-19 14:53
不会分解的,这个东西溶解的时候冰凉冰凉的

一般溶解都是放热,莫非它是吸热?

1414

积分

226

金钱

27

帖子

白银水师

111
发表于 2017-5-23 05:56:22 来自手机 | 只看该作者
可以降低,次氯酸钠就是强氧化剂。

4087

积分

107

金钱

174

帖子

黄金水师

the great sea

QQ
112
发表于 2017-5-23 14:08:00 | 只看该作者
次氯酸钠强氧化剂,氧化性在ph3.0左右最大,在线监测出口做应急还是有效的

1302

积分

265

金钱

103

帖子

白银水师

113
发表于 2017-6-10 18:50:12 | 只看该作者
葛二蛋 发表于 2017-5-9 17:49
是的,氯酸钠在酸性条件下有强氧化性,这样在滴定的时候会消耗更多的硫酸亚铁铵,用空白消耗硫酸亚铁铵的 ...

既然氯酸钠在酸性条件下有强氧化性,那为什么不能利用它的氧化性来氧化有机物降低COD?

2320

积分

2

金钱

99

帖子

白银水师

114
发表于 2017-8-24 11:03:15 | 只看该作者
是由于次氯酸钠的氧化性的原因吧,之前我们做水生态的时候,先用强氧化剂调水,可以使水的COD从200多降到50左右

1745

积分

217

金钱

49

帖子

白银水师

115
发表于 2017-8-24 11:16:38 | 只看该作者
首先觉得还是掩蔽的作用,芬顿试剂也是强氧化剂,但他沉淀了啊,这就容易理解了,如果氧化后不沉淀仍然在水中,那污染物挥发了吗?次氯酸钠和高氯酸钠(易爆?)还不一样吧,说是掩蔽剂违法,但不了解具体的法律法规,但是如果是工厂的预处理系统,这样会比较坑下游的带生化系统的污水厂吧。

2万

积分

1万

金钱

1290

帖子

王者水师

QQ
116
发表于 2017-8-24 11:44:27 | 只看该作者
wksjzhb 发表于 2017-4-11 11:14
1、次氯酸钠残留会导致COD升高;2.氯离子影响,屏蔽不够,不过加药量就会很大了,CL:COD=1:0.226

CL:COD=1:0.226请问这是什么数据?

2万

积分

8190

金钱

611

帖子

王者水师

117
发表于 2017-8-24 16:48:36 | 只看该作者
风行水上 发表于 2017-8-24 11:44
CL:COD=1:0.226请问这是什么数据?

氯离子对COD的贡献,可参考论文《高氯离子低浓度COD水样的分析技术》王俊霞

2万

积分

1万

金钱

1290

帖子

王者水师

QQ
118
发表于 2017-8-25 09:15:08 | 只看该作者
wksjzhb 发表于 2017-8-24 16:48
氯离子对COD的贡献,可参考论文《高氯离子低浓度COD水样的分析技术》王俊霞

一直想学习一下这个事,谢谢!
水师 该用户已被删除
119
发表于 2017-11-29 09:10:26 | 只看该作者
我们公司RO浓盐水处理时投加次氯酸钠,可以是RO浓水COD降低20mg/L左右。
[发帖际遇]: 乐于助人,奖励 23 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

4608

积分

1227

金钱

176

帖子

黄金水师

120
发表于 2017-12-19 23:31:50 | 只看该作者
回流之后会不会对菌种活性产生副作用啊,还是小心点为好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 03:49 , Processed in 0.162584 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表