发表于 2019-2-22 16:56:35 | 只看该作者



甘泉如醴 发表于 2019-2-11 09:40
氨氮不是太高,总氮超标意味着硝态氮比较高,所以估计不是回流比小的问题

氨氮不高说明硝化效果比较好,总氮去除率不高应该就是混合液回流比小了或碳源不足造成的才对啊
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
22
发表于 2019-2-23 12:44:31 | 只看该作者
kogkog007 发表于 2019-2-22 16:56
氨氮不高说明硝化效果比较好,总氮去除率不高应该就是混合液回流比小了或碳源不足造成的才对啊

大多是碳源不足导致的,反硝化没有碳源真不行
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2万

积分

160

金钱

2084

帖子

论坛顾问

QQ
23
发表于 2019-2-23 14:06:12 | 只看该作者
缺氧池总氮200左右,氨氮160,COD1000左右,出水COD200,总氮50.可以算出在好氧池消耗COD800,同化去除总氮40,好氧池反硝化去除=200-40-50=110.说明好氧池的溶解氧浓度不高,硝化与反硝化是同步进行的。碳氮比如此高的情况下,缺氧池的硝态氮几乎为零,那么缺氧池的有机氮为200-160=40.好氧池将这40左右的有机氮转化为氨氮,并硝化处理160.50的硝态氮回流到缺氧池,全部被反硝化,说明回流的硝态氮总量不足。加大回流即可。另外厌氧出水有机氮如此之高,厌氧可能也存在问题。r如果能够提供池容、污泥浓度等其他信息,可做进一步分析。
曾经经历的磨难不要将它看做痛苦的回忆,而它往往是你最宝贵的财富。

5203

积分

1206

金钱

446

帖子

黄金水师

24
发表于 2019-7-26 18:49:06 | 只看该作者
TN超标得最好监测下是什么氮超标,然后针对性对工艺调整。制药废水预处理有厌氧后者电解吗?

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

25
发表于 2022-2-8 00:01:43 | 只看该作者



雨中听风 发表于 2019-2-10 19:28
UASB上水每小时4方左右,缺氧池总氮200左右,COD1000左右,总磷1左右,氨氮160左右,終沉池回流到缺氧池 ...

碳源不足,回流比偏小

8763

积分

97

金钱

285

帖子

黄金水师

26
发表于 2022-9-29 14:03:20 | 只看该作者
污泥负荷怎么样、脱氮的污泥龄需要比较长。氨氮5左右,总氮50左右。你这反硝化效果不好