行走的水漂 发表于 2019-5-31 22:24
今天把另外一组没有用的二沉池直接改为ic沉淀池了,希望能留住更多的絮壮污泥,加一个沉淀池后应该能够提 ...

上升流速1不算大,但提的幅度不能太大
清啦

1万

积分

1224

金钱

670

帖子

版主

42
发表于 2019-6-1 13:34:35 来自手机 | 只看该作者
找一些不要钱的颗粒污泥,一般板纸厂的厌氧罐,都要排泥的

1万

积分

824

金钱

139

帖子

铂金水师

43
发表于 2019-6-1 16:45:01 | 只看该作者
开心100 发表于 2019-6-1 13:34
找一些不要钱的颗粒污泥,一般板纸厂的厌氧罐,都要排泥的

有这种好事?!,不要钱的我也想要。据说一般把排出的颗粒污泥保存起来,再卖!

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

44
发表于 2019-6-2 19:55:46 来自手机 | 只看该作者
是不是IC罐内部设计有问题,布水器,三相分离器之内的,上升流速0.5m/h,不算大,假日污泥流失严重,要么就是该IC罐内部设计只能承受这么高的COD复合,要么就是内部结构设计有问题

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

45
发表于 2019-6-2 20:01:14 来自手机 | 只看该作者



目前来看你们的IC罐容积负荷不算太高啊,才2.25kgcod/m3.d,是否内部结构设计有问题,上海帕克的厌氧罐就不出现跑泥现象

2万

积分

1026

金钱

892

帖子

王者水师

46
发表于 2019-6-3 09:21:31 | 只看该作者
处理效果是不错。就是三相分离器不知道是啥样的。按说8米直径的罐子处理这么点水加普通污泥也不会老跑泥的(前2天带点出去)
[发帖际遇]: 临检已过,老板发BLIUEWATER红包+ 3 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

1765

金钱

1044

帖子

王者水师

47
发表于 2019-6-5 11:31:41 来自手机 | 只看该作者
楼主二沉池改造得怎么样了,效果如何?

177

积分

135

金钱

13

帖子

初级水师

48
发表于 2019-6-5 15:34:38 | 只看该作者
我的能回复吗?5555555555555555
[发帖际遇]: 恭喜杨伯伯,在水世界找到对的人,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

177

积分

135

金钱

13

帖子

初级水师

49
发表于 2019-6-5 16:13:28 | 只看该作者
朋友,我不是高手,只是我的工作就是天天就是调IC、照顾IC及整个A2O的运行,我就我的见解我们来交流哈。而且我第一次做调试就是用的絮状污泥(从城市污水处理厂拉过来的二沉池排的泥),耗时7个月;颗粒污泥快多啦,关键不跑泥,省心啊!  1、        因以前没有调试过IC,像上述跑泥情况我是任由其跑泥呢还是想其他办法?不知道回流污泥是不是进入了一个误区,不该把跑掉的污泥又回到IC内?              有条件回流肯定要回流,这个不是误区,你的IC里污泥浓度只有5000(你没写单位 ,应该就是5kg/m3),这个值太小了,而且你跑的泥那么多,应该用不了多久你的泥浓度还要下降,到时候可能会酸化;贺延龄的(废水的厌氧生物处理)上面提出的不低于10kg/m3,我认为蛮正确,我的IC是380m3,我补了180吨。后来经常检测的TSS数据是平均在17kg/m3左右,我听信了一个同行朋友的一句话,泥,多多益善!               2、        在IC取样口取到的污泥的污泥浓度基本相当,没有明显的梯度,是不是IC都是这个样子?还是我这边的IC设计有问题,三相分离器效果不好,我一直怀疑是有问题,但因为技术保密没有图纸,也无法和大家说清楚。               你的IC取样口有几个?  按道理讲,正常的是 最底部取样口的TSS浓度会最高,其次往上低点,再往上就再低点儿,帕克的老专家跟我说过最理想的是 最上面那个取样口没有污泥,当然我的也达不到。但我觉得产气的时候带点污泥往上去,在最上面那个取样口有点污泥也正常。 我自己的IC从最底到最上,TSS浓度分别是  50kg/m3---30kg/m3--15kg/m3--15kg/m3    我说得一个大约值。 3、        IC跑泥如此严重正常嘛?不正常的话问题一般都在哪里?              你1000方的IC接种的时候,补泥量是多少 ?你单个IC一天进水负荷达到了 4800kg/d,我觉得这个负荷绝对超过了你现在仅有这么点污泥能承受的负荷,这也是你跑泥这么严重的原因。至于你出水现在还能 是 500mg/l,vfa也只有 2mmol/l(你说的2 是这个单位吧,我们通常用mg/l),只能说是神奇,但我觉得撑不了多久,你的VFA会串到5mmol/l以上,甚至更高。 4、        有没有什么快速的办法增加颗粒污泥的形成?查到一些资料说加活性炭,不知道效果如何,加多少目的比较合适?是不是可以加点氯化铁之内的铁盐来增加颗粒污泥的形成,如果要加加的量是多少?  兄弟,这个就不要想了,个人见解用絮状污泥来培养成颗粒污泥太难,我这台用絮状污泥调试成功的运行了一年了,没有一点颗粒污泥,只能说好像有点儿颗粒化,真就一丁点儿,但是无所谓啦,只要不跑泥,保证合适的负荷,它一样跟你啃COD,管它有没有颗粒。  5、     就我目前的状况是否可以提量?因为提量跑泥更厉害了,担心调试失败 你还提量?找死的节奏,你自己都知道了,提量只会跑泥更严重,那酸化是早晚的。  我再瞎说点: 1,不知道你的IC是什么IC,是原装的?比如帕克产的? 或者和我这一样,图省钱,买的图纸找机械厂COPY的?如果是这种一般的,可能你的负荷达不到它的设计值,上升流速就不能这么大,那么你业主3000方的水,两台IC肯定搞不定,所以 还要 增 IC。 2,对业务强硬点儿,要么给时间,要么搞颗粒污泥。我絮状污泥用了7个月调试,颗粒污泥仅仅用了2个月,而且颗粒省心啊,根本不担心跑泥,可能就初期洗出的一丁点儿表面的污泥,用你的SV来说,只有5%不到。   说得不好,说错也不要怪我。毕竟水质不同,很多情况 都不太一样。我就这么一瞎说

顶一下

参与人数 8金钱 +5 UP值 +25 收起 理由
世上星辰 + 1
谷掘机 + 1 很给力!
中国污师 + 1
水痦子 + 1 很给力!
两只黄鹂 + 1 没有运行过IC,很有收获,请问楼主,IC的一.
jkjim2008 + 1 很给力!
水世界蓝天 + 18 善于总结思考,好
寂寞 + 5 + 1 金玉良言

查看全部

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

50
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:58:51 来自手机 | 只看该作者



杨伯伯 发表于 2019-6-5 16:13
朋友,我不是高手,只是我的工作就是天天就是调IC、照顾IC及整个A2O的运行,我就我的见解我们来交流哈。而 ...

感谢你的认真回复,现在我这里尽量回流污泥了,现在又多加了个沉淀池,也只有这样慢慢来了!希望能够达到业主要求

3万

积分

7804

金钱

699

帖子

王者水师

51
发表于 2019-6-6 08:33:19 | 只看该作者
寂寞 发表于 2019-5-31 10:44
接种,是最好的选择。

驯化,一般1-2个月完成。

原来用UASB培养过,6个月多一点,期间负荷不能波动太大。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
52
发表于 2019-6-6 08:46:24 | 只看该作者
杨伯伯 发表于 2019-6-5 16:13
朋友,我不是高手,只是我的工作就是天天就是调IC、照顾IC及整个A2O的运行,我就我的见解我们来交流哈。而 ...

劝楼主倾听一下这金玉良言。


可以算一下啊,增加IC划算,还是投加颗粒污泥划算。

不投加,也不增加,只有失败,除非不停的投加絮状污泥。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

2万

积分

1765

金钱

1044

帖子

王者水师

53
发表于 2019-6-7 15:35:47 来自手机 | 只看该作者
寂寞 发表于 2019-6-6 08:46
劝楼主倾听一下这金玉良言。



未必会失败,很多内循环反应器没有颗粒污泥照样可以运行

1616

积分

4

金钱

72

帖子

白银水师

54
发表于 2019-11-4 11:00:26 | 只看该作者
不知道楼主的问题解决了没有,刚调完一个提标改造的酿酒废水项目。
白酒生产企业废水,投料期水量大,COD高,总磷高,SS高。
公司设计是前面初沉主要是除磷,降低进水负荷。厌氧出水再加药化学除磷防泥进入好氧,二沉出水看总磷是否加药。整个流程厌氧一直跑泥,运行几年了,污泥也没有颗粒化(酒厂自已运行,运行状况不好说,颗粒化并不容易),厌氧污泥浓度根据进水量有关,低时只有3000,进水在7000左右,出水1000多一点,后面接A/O, 可以说是一点压力没有。非股料期水量比投料期少30%左右,总磷低,运行没有压力。

这个是白酒厂,大曲生产,每年投料二次,共一个半月。

这个系统关键是好氧系统不要受厌氧出水SS影响,溶解氧维持住,好氧是整个系统的关键。

希望对楼主有帮助。
[发帖际遇]: 临检已过,老板发猎物红包+ 2 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

55
发表于 2019-11-4 11:14:43 | 只看该作者
杨伯伯 发表于 2019-6-5 16:13
朋友,我不是高手,只是我的工作就是天天就是调IC、照顾IC及整个A2O的运行,我就我的见解我们来交流哈。而 ...

我的IC是380m3,我补了180吨---------------补的污泥含水率?

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

56
发表于 2019-11-4 11:15:35 | 只看该作者
行走的水漂 发表于 2019-6-5 18:58
感谢你的认真回复,现在我这里尽量回流污泥了,现在又多加了个沉淀池,也只有这样慢慢来了!希望能够达到 ...

厌氧污泥快不得,需要有耐心

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

57
发表于 2019-11-4 11:17:12 | 只看该作者
大清药丸 发表于 2019-6-7 15:35
未必会失败,很多内循环反应器没有颗粒污泥照样可以运行

没有颗粒物呢当然可以,但容积负荷和污泥负荷相比就低得多

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
jkjim2008 + 1 赞一个!

查看全部

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

58
 楼主| 发表于 2019-11-6 09:23:25 来自手机 | 只看该作者
猎物 发表于 2019-11-4 11:00
不知道楼主的问题解决了没有,刚调完一个提标改造的酿酒废水项目。
白酒生产企业废水,投料期水量大,COD ...

你们厌氧池的停留时间为多少啊?我这里设计的3000立方米每天,ic有效容积为2000立方米。

1616

积分

4

金钱

72

帖子

白银水师

59
发表于 2019-11-6 09:30:04 | 只看该作者
行走的水漂 发表于 2019-11-6 09:23
你们厌氧池的停留时间为多少啊?我这里设计的3000立方米每天,ic有效容积为2000立方米。

这边厌氧池倒是大,是当地一家公司设计。厌氧分二段UASB,可并联或串联,总容积达4500左右。

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

60
 楼主| 发表于 2019-11-6 09:47:57 来自手机 | 只看该作者
猎物 发表于 2019-11-6 09:30
这边厌氧池倒是大,是当地一家公司设计。厌氧分二段UASB,可并联或串联,总容积达4500左右。

嗯,你的停留时间是多久?能够从7000的cod处理到1000左右。