只需一步,快速开始
扫一扫,用微信登录
1136
505
112
白银水师
举报
1389
21
78
这人很水 发表于 2020-6-18 08:34 现在是污泥活性不太高,看去除率还是由的说明污泥有一定活性。测试个30分钟沉降比试试。 建议测试个总磷含 ...
1万
825
132
铂金水师
废水处理#唐尧 发表于 2020-6-18 08:47 本项目都采用接触氧化池,没有SV30可做,好氧池都挂膜了。目前主要的问题还是集中在C/N比不足,反硝化效果 ...
londy龙 发表于 2020-6-18 08:59 1、回流比不足;2、建议测试BOD,BOD高的话不会碳源不足;3、检测反硝化池进出水COD,看是否有削减。
废水处理#唐尧 发表于 2020-6-18 09:02 上一次检测进水COD1500,BOD735,b/c比接近0.5!回流比怎么算,不足?
2407
619
133
5万
2万
2134
超凡水师
youmylijun 发表于 2020-6-18 09:51 你可以直接将一部分原水直接排入曝气池,试试,可能会有惊喜哦,哈哈
查看全部
31
420
londy龙 发表于 2020-6-18 08:17 对,反硝化菌种没养好。都有可能,楼主自查即可,看样子碳源肯定是足够的。回流比是否满足需求?
londy龙 发表于 2020-6-18 11:13 我搞过那么多项目,没测过DO,你信吗。 1、建议主攻反硝化,根据上面说的几个要素去调整反硝化池。 2、 ...
何必_太牵强 发表于 2020-6-18 11:35 碳源够吗,这么高的总氮
废水处理#唐尧 发表于 2020-6-18 11:38 我大概计算了用一下,有没有可能缺氧池容积不太够。反硝化容积负荷0.05左右,根据公式计算得出来缺氧池很 ...
londy龙 发表于 2020-6-18 11:41 先把自己碗里的饭吃了,不够再添
何必_太牵强 发表于 2020-6-18 11:45 再添不是外加的碳源吗?
何必_太牵强 发表于 2020-6-18 11:41 1、UASB运行状况,看化验指标,是不是基本已经废了; 2、这么高的总氮,不投加碳源,出水总氮肯定超标; ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4 )
GMT+8, 2025-5-24 15:37 , Processed in 0.146951 second(s), 63 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.