发表于 2020-6-18 08:34:58 | 只看该作者



现在是污泥活性不太高,看去除率还是由的说明污泥有一定活性。测试个30分钟沉降比试试。
建议测试个总磷含量,是不是需要加入一点营养物质,另外那个好氧池和缺氧池的溶解氧测试一下,看看是否符合运行要求(买个快速检测仪器)
清啦

1389

积分

21

金钱

78

帖子

白银水师

22
 楼主| 发表于 2020-6-18 08:47:01 | 只看该作者
本帖最后由 废水处理#唐尧 于 2020-6-18 08:53 编辑

本项目都采用接触氧化池,没有SV30可做,好氧池都挂膜了。目前主要的问题还是集中在C/N比不足,反硝化效果一般,是否需要人工投加碳源,这部分成本比较高,业主不一定接受。碱度还可以,厌氧PH8点多,前段好氧也有7点多,由于硝化作用,降低了一些,末端出水PH还有7.2。目前进水5吨,混合液回流泵46立方/小时,一小时回流10分钟,回流比150%。回流比具体多少不太清楚,有待调试验证。

1389

积分

21

金钱

78

帖子

白银水师

23
 楼主| 发表于 2020-6-18 08:57:51 | 只看该作者
本帖最后由 废水处理#唐尧 于 2020-6-18 08:59 编辑
这人很水 发表于 2020-6-18 08:34
现在是污泥活性不太高,看去除率还是由的说明污泥有一定活性。测试个30分钟沉降比试试。
建议测试个总磷含 ...

上一次检测出水总磷2.0,准考虑买一台DO快速检测仪。我估计曝气不太够,我计算了一下,平均曝气强度才5.7m3/㎡.h.一台8.45m3/min,一台5.25m3/min。现在唯一可以做的就是镜检!

1万

积分

825

金钱

132

帖子

铂金水师

24
发表于 2020-6-18 08:59:25 | 只看该作者
废水处理#唐尧 发表于 2020-6-18 08:47
本项目都采用接触氧化池,没有SV30可做,好氧池都挂膜了。目前主要的问题还是集中在C/N比不足,反硝化效果 ...

1、回流比不足;2、建议测试BOD,BOD高的话不会碳源不足;3、检测反硝化池进出水COD,看是否有削减。

1389

积分

21

金钱

78

帖子

白银水师

25
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:02:46 | 只看该作者



londy龙 发表于 2020-6-18 08:59
1、回流比不足;2、建议测试BOD,BOD高的话不会碳源不足;3、检测反硝化池进出水COD,看是否有削减。

上一次检测进水COD1500,BOD735,b/c比接近0.5!回流比怎么算,不足?
[发帖际遇]: 废水处理#唐尧 乐于助人,奖励 15 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

825

金钱

132

帖子

铂金水师

26
发表于 2020-6-18 09:08:17 | 只看该作者
废水处理#唐尧 发表于 2020-6-18 09:02
上一次检测进水COD1500,BOD735,b/c比接近0.5!回流比怎么算,不足?

回流比偏向于运行指标,实际运行中自行摸索,现在自己加大回流量或者延长回流时间,过个两三天再看看效果

2407

积分

619

金钱

133

帖子

白银水师

27
发表于 2020-6-18 09:46:53 | 只看该作者
氨氮低,总氮高,很明显反硝化工艺控制参数要调整一下了,再关注一下PH、DO、ORP等指标,请参考一下短程硝化与反硝化的做法,你会有所启发的。
[发帖际遇]: 临检已过,老板发youmylijun红包+ 1 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

2407

积分

619

金钱

133

帖子

白银水师

28
发表于 2020-6-18 09:51:35 | 只看该作者
你可以直接将一部分原水直接排入曝气池,试试,可能会有惊喜哦,哈哈

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

29
发表于 2020-6-18 10:27:26 | 只看该作者
反硝化的效果不行,有部分难降解固体物质降解了
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,微有+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1389

积分

21

金钱

78

帖子

白银水师

30
 楼主| 发表于 2020-6-18 10:45:56 | 只看该作者



youmylijun 发表于 2020-6-18 09:51
你可以直接将一部分原水直接排入曝气池,试试,可能会有惊喜哦,哈哈

具体怎么说,有什么惊喜,请详细点明,不太理解
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏废水处理#唐尧1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1389

积分

21

金钱

78

帖子

白银水师

31
 楼主| 发表于 2020-6-18 11:07:14 来自手机 | 只看该作者
上次检测水样数据不全。我准备重新检测水样,有什么建议吗?增加哪些检测指标。目前想检测缺氧池出水COD,硝酸盐氮。缺氧池进水总氮(上次进水已经测了COD,氨氮,总磷故不再检测),目的是看下反硝化效果如何。一级好氧2的出水PH,COD,氨氮,亚硝酸盐氮,总氮,目的是看下一级好氧有机物降解效果,总氮氨氮去除率,回流比是否加大。二级好氧2出水的亚硝酸盐氮,硝酸盐氮(上次已经检测了COD,氨氮,总磷,总氮),目的是排除亚硝酸盐氮对检测COD是否存在干扰,COD虚高。测各个好氧池体的DO值,目的是判断风机供氧能力。

1万

积分

825

金钱

132

帖子

铂金水师

32
发表于 2020-6-18 11:13:33 | 只看该作者
我搞过那么多项目,没测过DO,你信吗
1、建议主攻反硝化,根据上面说的几个要素去调整反硝化池。
2、亚硝酸盐对COD几乎没有贡献。
3、什么厌氧氨氧化,短程硝化-反硝化,你玩不过来,老老实实按照常规套路走。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
昌平群众 + 1 没错

查看全部

1万

积分

31

金钱

420

帖子

铂金水师

QQ
33
发表于 2020-6-18 11:35:27 | 只看该作者
londy龙 发表于 2020-6-18 08:17
对,反硝化菌种没养好。都有可能,楼主自查即可,看样子碳源肯定是足够的。回流比是否满足需求?

碳源够吗,这么高的总氮

1389

积分

21

金钱

78

帖子

白银水师

34
 楼主| 发表于 2020-6-18 11:38:43 | 只看该作者
londy龙 发表于 2020-6-18 11:13
我搞过那么多项目,没测过DO,你信吗。
1、建议主攻反硝化,根据上面说的几个要素去调整反硝化池。
2、 ...

我大概计算了用一下,有没有可能缺氧池容积不太够。反硝化容积负荷0.05左右,根据公式计算得出来缺氧池很大。

1万

积分

825

金钱

132

帖子

铂金水师

35
发表于 2020-6-18 11:41:19 | 只看该作者
何必_太牵强 发表于 2020-6-18 11:35
碳源够吗,这么高的总氮

先把自己碗里的饭吃了,不够再添

1万

积分

31

金钱

420

帖子

铂金水师

QQ
36
发表于 2020-6-18 11:41:21 | 只看该作者
废水处理#唐尧 发表于 2020-6-18 08:47
本项目都采用接触氧化池,没有SV30可做,好氧池都挂膜了。目前主要的问题还是集中在C/N比不足,反硝化效果 ...

1、UASB运行状况,看化验指标,是不是基本已经废了;
2、这么高的总氮,不投加碳源,出水总氮肯定超标;
3、硝化液回流比150%,肯定偏低啊,原设计混合液回流泵9倍回流 是对的,碳源足够可以全开啊,要不总氮怎么去除;
4、目前生化运行状态是怎么样的,池容都设计多大,缺氧池池容不够也会导致脱氮不安全;
5、这个养殖场用的啥饲料啊?
6、如果有疑问可以加我好友,也可以加我微信

1万

积分

825

金钱

132

帖子

铂金水师

37
发表于 2020-6-18 11:42:54 | 只看该作者
废水处理#唐尧 发表于 2020-6-18 11:38
我大概计算了用一下,有没有可能缺氧池容积不太够。反硝化容积负荷0.05左右,根据公式计算得出来缺氧池很 ...

如果是设计问题,光靠调试运行来调整是不行的,你要把问题反馈回去,现场不要做背锅侠,出了力还被骂

1万

积分

31

金钱

420

帖子

铂金水师

QQ
38
发表于 2020-6-18 11:45:25 | 只看该作者
londy龙 发表于 2020-6-18 11:41
先把自己碗里的饭吃了,不够再添

再添不是外加的碳源吗?

1万

积分

825

金钱

132

帖子

铂金水师

39
发表于 2020-6-18 11:58:49 | 只看该作者
何必_太牵强 发表于 2020-6-18 11:45
再添不是外加的碳源吗?

当然,超越也是可以的。根据现场实际情况来操作。看现有的数据,是要外加的。
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,londy龙+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1389

积分

21

金钱

78

帖子

白银水师

40
 楼主| 发表于 2020-6-18 13:21:44 来自手机 | 只看该作者
何必_太牵强 发表于 2020-6-18 11:41
1、UASB运行状况,看化验指标,是不是基本已经废了;
2、这么高的总氮,不投加碳源,出水总氮肯定超标; ...

微信多少?加起来。奶牛吃干草,原设计回流比300%。原设计进水量15立方每小时。