请教各位一下水泵出口扩管后对压力的影响是怎样的?我们有2个型号的泵,①一个型号流量100m3/h,扬程20m,厂家出口管DN80,按照设计院要求水泵出口流量应为1.5~2m的要求,我需要扩管到DN150,可是这会不会影响我送到设备的水压力啊?②一个型号流量是2m3/h,扬程是18m,管径DN40,间隙使用,设计院让这台泵的出口接到上一个泵的紧急排空管线,也就是就到DN150上,这样,感觉2个都会影响我送到设备的压力,担心会不会送不出去啊
清啦

3万

积分

2万

金钱

1819

帖子

王者水师

发表于 2021-10-8 10:59:22 | 显示全部楼层
出口压力变小,流速变慢

6157

积分

648

金钱

414

帖子

黄金水师

发表于 2021-10-8 11:00:09 | 显示全部楼层
你提供的数据里面少了几个参数,一个提升绝对高差需求,第二个流体路径长度,所以不好做具体数据分析(主要是我也算不明白),
从管道路径长度方面考虑,我认为扬程损失绝对存在,进水动力恒定,管道直径变大,势必管道路径的容积变大,流体的过留时间增加,引起流体与流体之间、流体与容器壁的碰撞增加,降低流体的整体动能,所以有扬程影响,但是影响还是可预测(举个简单的例子,砂滤罐的入口口径DN50,出口口径DN200,我们在设计的时候考虑地绝对高差之外还需要考虑一个扬程损失,这个道理一样)

顶一下

参与人数 1金钱 +3 UP值 +3 收起 理由
寂寞 + 3 + 3 很给力!

查看全部

9377

积分

518

金钱

94

帖子

黄金水师

发表于 2021-10-8 11:45:40 | 显示全部楼层
同等条件下,扩管后只会减小沿程损失。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

3053

积分

53

金钱

66

帖子

黄金水师

发表于 2021-10-8 13:54:15 | 显示全部楼层



管径增大,沿程损失降低。但是流速也低了,要看你是什么介质,对流速可有要求。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

[发帖际遇]: c0c0city成功帮助水世界老王解决难题,增加1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3053

积分

53

金钱

66

帖子

黄金水师

发表于 2021-10-8 13:56:35 | 显示全部楼层
我们一般泵出口设计都会根据经济流速进行扩管,否则流速太高,沿程损失太高。但还是要根据业主需求来。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

1万

积分

62

金钱

123

帖子

铂金水师

天天向上

QQ
 楼主| 发表于 2021-10-8 14:25:59 | 显示全部楼层
singnn 发表于 2021-10-8 11:00
你提供的数据里面少了几个参数,一个提升绝对高差需求,第二个流体路径长度,所以不好做具体数据分析(主要 ...

我想的是流量一定的情况下,水泵管道扩大,沿程阻力减小,水泵扬程一定的情况下,送到点的压力不是就更大了吗?但是小管道释放到大管道,应该也有压力释放问题,但是释放后压力是多少,这个可以计量吗?

1万

积分

62

金钱

123

帖子

铂金水师

天天向上

QQ
 楼主| 发表于 2021-10-8 14:28:12 | 显示全部楼层
pandarou 发表于 2021-10-8 10:59
出口压力变小,流速变慢

为啥会变小啊,变化怎么计算啊,我总觉得沿程阻力减小了,水泵自身扬程不变的话,送到点的压力会增加。

16万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
发表于 2021-10-8 15:16:40 | 显示全部楼层
“担心会不会送不出去啊”
——现在全国到处都在拉闸限电,断电就送不出去了
心有猛虎,细嗅蔷薇。

9万

积分

2万

金钱

3434

帖子

版主

发表于 2021-10-8 15:24:52 | 显示全部楼层



水泵出口的管道,是在考虑允许流速的情况下,尽量选细一点,目的是降低投资,如果你不在乎钱,把出口管道选的跟设备一样粗也没人管你,管道再粗,早晚都会灌满,压力跟细管一样,取决于水泵的扬程和出水口的高低。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

16万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
发表于 2021-10-8 17:14:46 | 显示全部楼层
limy 发表于 2021-10-8 14:28
为啥会变小啊,变化怎么计算啊,我总觉得沿程阻力减小了,水泵自身扬程不变的话,送到点的压力会增加。

为什么用水点的压力会增加呢?中间有外加动力吗?
心有猛虎,细嗅蔷薇。

16万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
发表于 2021-10-8 17:15:41 | 显示全部楼层
白云也悠悠 发表于 2021-10-8 15:24
水泵出口的管道,是在考虑允许流速的情况下,尽量选细一点,目的是降低投资,如果你不在乎钱,把出口管道选 ...

设计院和工程公司的区别
心有猛虎,细嗅蔷薇。

22万

积分

9万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2021-10-9 09:34:40 | 显示全部楼层
在1.5---2.0区间的话,DN125的就可以了。

DN150的也没有问题。

流速慢而已。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7402

积分

1138

金钱

103

帖子

黄金水师

发表于 2021-10-9 13:23:55 | 显示全部楼层
流体力学都没学过吗?这么多非本专业的做这个工作啊

顶一下

参与人数 1UP值 +2 收起 理由
虎妞 + 2 神马都是浮云

查看全部

9151

积分

700

金钱

641

帖子

黄金水师

发表于 2021-10-9 15:21:57 | 显示全部楼层
NCQ 发表于 2021-10-9 13:23
流体力学都没学过吗?这么多非本专业的做这个工作啊

没学过,好多老板也不懂,反正只要设备能做出去,能收到钱,那么大家都有的饭吃了
[发帖际遇]: 晨曦的光芒成功帮助水世界老王解决难题,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

16万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
发表于 2021-10-9 17:19:38 | 显示全部楼层
NCQ 发表于 2021-10-9 13:23
流体力学都没学过吗?这么多非本专业的做这个工作啊

这位楼主学环境工程的,照理说流力是必修课
心有猛虎,细嗅蔷薇。

1万

积分

1466

金钱

475

帖子

铂金水师

发表于 2021-10-11 11:16:18 | 显示全部楼层
虎妞 发表于 2021-10-8 15:16
“担心会不会送不出去啊”
——现在全国到处都在拉闸限电,断电就送不出去了

调皮。。。。
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,污水很污+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

16万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
发表于 2021-10-11 14:22:29 | 显示全部楼层

实话实说啊,断电肯定送不出去
心有猛虎,细嗅蔷薇。

1万

积分

62

金钱

123

帖子

铂金水师

天天向上

QQ
 楼主| 发表于 2021-10-12 13:18:33 | 显示全部楼层
虎妞 发表于 2021-10-9 17:19
这位楼主学环境工程的,照理说流力是必修课

哈哈哈,学是学过,泵流量只有3个立方,让接到150的管子上,爬管廊出去,变径的太大了

1万

积分

62

金钱

123

帖子

铂金水师

天天向上

QQ
 楼主| 发表于 2021-10-12 13:26:51 | 显示全部楼层
NCQ 发表于 2021-10-9 13:23
流体力学都没学过吗?这么多非本专业的做这个工作啊

哈哈哈,皮毛,也没有学以致用~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|小黑屋|手机版|Archiver|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4|网站地图

GMT+8, 2021-10-21 20:24 , Processed in 0.540902 second(s), 64 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表