发表于 2009-5-6 18:43:59 | 只看该作者

回复 20# 的帖子




云朵状,土黄色,一碰就散开。
清啦

1005

积分

32

金钱

148

帖子

企业用户

22
发表于 2009-8-2 09:07:12 | 只看该作者
反硝化的上浮污泥是怎么样的?是不是大块的?厌氧和反硝化上浮的污泥是不是一样的?

984

积分

8

金钱

251

帖子

青铜水师

mick

QQ
23
发表于 2010-11-10 17:05:03 | 只看该作者
真是好东西啊!顶一个,不过,没钱了。

1171

积分

0

金钱

181

帖子

白银水师

24
发表于 2010-11-4 19:26:55 | 只看该作者

woxaingkankan

资料不错哦 谢谢楼主

9241

积分

274

金钱

282

帖子

黄金水师

QQ
25
发表于 2009-8-2 09:47:13 | 只看该作者

浮泥




把二沉池改为准SBR是一个很好的想法,值得推广。 但也有缺点:增加了运行的成,增设了曝气管会影响污泥的沉降新能。 不知还有更好的方法

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

26
发表于 2009-8-15 13:47:07 | 只看该作者
原水(流量q1)和回流水(流量q2)一旦进入系统,就混合均匀了,此时已经不存在单独的原水或单独的回流水,只有混合液(流量q1+q2),混合液流到曝气池末端,一部分流到二沉(流量q1),一部分流到内回流泵打回系统A段(流量q2)。 再不明白,就没人能帮你了,好好悟一下吧

5万

积分

3292

金钱

2639

帖子

超凡水师

孤独的风

2012年度优秀水友勋章风雨同舟勋章2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
27
发表于 2009-8-13 16:05:29 | 只看该作者
这么多人多说好啊,下来看看

1681

积分

111

金钱

161

帖子

白银水师

28
发表于 2009-8-13 16:16:33 | 只看该作者
版主说不错,就下了!

5万

积分

3292

金钱

2639

帖子

超凡水师

孤独的风

2012年度优秀水友勋章风雨同舟勋章2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
29
发表于 2009-8-13 16:20:57 | 只看该作者
问个弱弱的问题,二沉池会由于反硝化产生的氮气造成污泥上浮,那反硝化池的污泥岂不是更要上浮?还有就是反硝化前置,经好氧池硝化处理的污水回流至厌氧池进行反硝化,厌氧池的出水又流入好氧池,那水就在这两个池子循环了啊,出不去了。。。。 个人感觉很弱智的问题,但希望有朋友能耐心的给兄弟讲讲,不胜感激!

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

30
发表于 2009-8-13 16:29:46 | 只看该作者



问个弱弱的问题,二沉池会由于反硝化产生的氮气造成污泥上浮,那反硝化池的污泥岂不是更要上浮? 生化池都设置起泥水混合作用的设备,如好氧池有风机,缺氧池有潜水搅拌等,在缺氧池由于搅拌作用,新产生的微小气泡不会稳定的附着在污泥上导致污泥上浮,二沉池没有搅拌作用,则会发生这种情况。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 还有就是反硝化前置,经好氧池硝化处理的污水回流至厌氧池进行反硝化,厌氧池的出水又流入好氧池,那水就在这两个池子循环了啊,出不去了。。。。 原水和回流水同时进入A/O池A段始端,在O段末端,一部分水出流去二沉池,一部分水回流到A段始端,自己想,想不通就看书,看教材上关于A/O的工艺流程图。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 个人感觉很弱智的问题,但希望有朋友能耐心的给兄弟讲讲,不胜感激! 不要担心问的问题简单,不会的就问,多问,变成会的,就是收获。而且不懂就问比不懂装懂要强不止一百倍...

5万

积分

3292

金钱

2639

帖子

超凡水师

孤独的风

2012年度优秀水友勋章风雨同舟勋章2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
31
发表于 2009-8-15 13:34:40 | 只看该作者
找了下资料,不过还是没看懂,继续等待。。

5万

积分

3292

金钱

2639

帖子

超凡水师

孤独的风

2012年度优秀水友勋章风雨同舟勋章2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
32
发表于 2009-8-14 13:45:20 | 只看该作者
十分感谢余版的耐心解答和鼓励 第一个问题明白了 但第二个问题还是有点晕 “原水和回流水同时进入A/O池A段始端,在O段末端,一部分水出流去二沉池,一部分水回流到A段始端,自己想,想不通就看书,看教材上关于A/O的工艺流程图。” 一部分出流至二沉池,一部分回流到A段始端,怎么判断哪部分去二沉池,哪部分回流至A段? 盼望余版和各位朋友给兄弟再说下 。我自己也去看看书去,如果我找到答案的话再跟个贴,让和我一样不明白的朋友了解下,呵呵

5万

积分

3292

金钱

2639

帖子

超凡水师

孤独的风

2012年度优秀水友勋章风雨同舟勋章2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
33
发表于 2009-9-3 14:47:08 | 只看该作者
恍然大悟啊,哈哈。最近一直比较忙,出差啊什么的,原来余版在半个月前就给兄弟解答了,嘿嘿。 “原水(流量q1)和回流水(流量q2)一旦进入系统,就混合均匀了,此时已经不存在单独的原水或单独的回流水,只有混合液(流量q1+q2),混合液流到曝气池末端,一部分流到二沉(流量q1),一部分流到内回流泵打回系统A段(流量q2)。” 这样说来肯定有一部分原水(q1)经过反硝化,曝气,直接进入了沉淀池,而没被回流,那就是说进行了硝化而没进行反硝化,不知道这部分水占原水的%多少呢? 盼赐教啊!

448

积分

0

金钱

56

帖子

青铜水师

34
发表于 2009-9-9 14:41:41 | 只看该作者
十分感谢楼主的分享!

6318

积分

1

金钱

395

帖子

黄金水师

35
发表于 2013-2-11 16:03:41 | 只看该作者
先下来看看,最近正面临这个问题.

1753

积分

35

金钱

166

帖子

白银水师

36
发表于 2009-10-29 08:24:35 | 只看该作者
下载了 资料很好 多谢楼主提供

2171

积分

37

金钱

41

帖子

白银水师

37
发表于 2009-11-9 22:28:51 | 只看该作者
想问一下这个是否同样适用于一沉池呢?我们的一沉池同样有污泥飘上来

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
38
发表于 2009-11-10 08:20:12 | 只看该作者
原帖由 xuxuelian1982 于 2009-9-3 14:47 发表 恍然大悟啊,哈哈。最近一直比较忙,出差啊什么的,原来余版在半个月前就给兄弟解答了,嘿嘿。 “原水(流量q1)和回流水(流量q2)一旦进入系统,就混合均匀了,此时已经不存在单独的原水或单独的回流水,只有混合 ...
这个不用考虑是哪一部分回流到哪,其实你理解他的作用就不会问这种问题了

484

积分

86

金钱

8

帖子

青铜水师

39
发表于 2009-11-17 19:43:21 | 只看该作者
刚刚涉入污水行业 非常需求这些号东西 谢谢

2万

积分

3863

金钱

1173

帖子

王者水师

40
发表于 2010-5-13 11:04:16 | 只看该作者
好資料就值得鼓勵大家多參考