第9章 医院污水处理站建设要求




9.1 处理站的选址、安全间距及防护隔离要求   处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。   9.1.1 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。   9.1.2 医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离,并应设绿化防护带或隔离带。   9.1.3 污水处理站周围应设围墙或封闭设施,其高度不宜小于2.5m。   9.1.4 污水处理站应留有扩建的可能;方便施工、运行和维护。   9.1.5 污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件;便于污水排放和污泥贮运。   9.1.6 传染病医院及含有传染病房的综合医院的污水处理站,其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,位置和朝向应力求合理,并应与处理构、建筑物严格隔离。 9.2 处理构、建筑物的设计要求   9.2.1 处理构、建筑物及主要设备应分二组,每组按50%的负荷计算。   9.2.2 处理构、建筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施;确保处理效果,安全耐用,操作方便,有利于操作人员的劳动保护。   9.2.3 污水处理构筑物应设排空设施,排出的水应回流处理。   9.2.4 在寒冷地区,处理构筑物应有防冻措施。当采暖时,处理构筑物室内温度可按5℃设计;加药间、检验室和值班室等的室内温度可按15℃设计。   9.2.5 高架处理构筑物应设置适用的栏杆、防滑梯和避雷针等安全措施。   9.2.6 污水处理站排水一般宜采用重力流排放,必要时可设排水泵站。 9.3 处理站的附属设施及相关要求   9.3.1 在污水处理站的设计中,应根据总体规划适当预留余地。   9.3.2 根据医院的规模和具体条件,处理站应设值班、化验用房、控制室及联络电话等设施。   9.3.3 污水处理站内可根据需要,在适当地点设置污泥、废渣及医疗废弃物的堆放场地,但以上垃圾必须采取严格封闭措施。   9.3.4 处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置。 9.4 医院污水处理站费用分析   按医院污水处理站采用的处理工艺计算基建费用,依据处理站的能源消耗、药剂消耗、操作工人工资福利费、修理维护费及其他费用计算运行费用。   9.4.1 基建费用   根据医院所在地区、建筑形式、排放去向、规模、工艺流程的不同,参考控制指标,计算医院污水处理各工艺的基建费用。   各种工艺基建费用见表9-1。  
清啦

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

22
发表于 2007-7-12 16:05:43 | 只看该作者

第10章 医院污水处理工程设计、建设及验收

10.1 工程设计   10.1.1 医院污水处理项目的设计单位应具有国家环境工程专项资质,项目的设计方案应经有关部门审查;   10.1.2 医院污水处理工程设计应参考《给排水设计规范》及《给水排水设计手册》有关规定进行;   10.1.3 医院污水处理设备应优先选用经过环保产品认证的环保设备。 10.2 工程建设和验收   10.2.1 医院污水处理工程的土建、安装质量应符合国家工程验收规范。   10.2.2 医院污水处理设施应按设计要求建设。   10.2.3 医院污水处理工程仪表、设备、给水排水管道工程是否按图施工。   10.2.4 消毒设备是否正常运转;经负荷试车合格后,其防治污染能力适应医院的需要。   10.2.5 备品备件、安全设施是否齐备。   10.2.6 医院污水处理设施的操作人员应经培训并健全岗位操作规程及相应的规章制度。   10.2.7 医院污水处理设施应与医院总体设施同步建成,新建医院的污水污水处理设施应先期投入调试,保证与医院主体设施同期投入试运行。医院污水处理设施需经过一定时间的试运行,处理效果应达到良好。化学法治理需经一个月的试运行,二级生化法处理需经三个月以上的试运行。在正式投入运行之前,必须向环境保护行政主管部门提出竣工验收申请。   10.2.8 验收合格后,医院污水处理设施正式运转使用并达标排放。

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

23
发表于 2007-7-12 16:06:23 | 只看该作者

第11章 运行管理

11.1 运行管理   11.1.1 医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求,定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护,确保处理设施稳定运行。   11.1.2 医院污水处理设施的运行应达到以下技术指标:运行率应大于95% (以运行天数计);达标率应大于95%(以运行天数和主要水质指标计);设备的综合完好率应大于90%。   11.1.3 污水处理设施因故需减少污水处理量或停止运转时,应事先向环保部门报告,批准后方可进行。由于紧急事故造成停止运行时,应立即报告当地环保部门。   11.1.4 电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程;易燃易爆的车间或场所应按消防部门要求设置消防器材。   11.1.5 提高污水处理设施对突发卫生事件的防范能力,设立应急的配套设施或预留应急改造的空间,具备应急改造的条件。   11.1.6 鼓励委托具有运营资质的单位运行管理。   11.1.7 建立健全运行台帐制度,如实填写运行记录,并妥善保存。 11.2 监测分析   11.2.1 按规定对水质进行监测、记录、保存和上报。   医院污水处理站的主要监测指标有理化指标、生物性污染指标、生物学指标。   1、医院污水理化指标的监测是判断医院污水处理系统运行状况和处理效果的重要手段,对保证污水处理系统的正常运行和出水达标极为重要。医院污水水质理化监测指标主要有:温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量和余氯等。   2、医院污水的生物性污染主要包括细菌、病毒和寄生虫污染。常用有代表性的指示生物作为指标。生物学指标主要指大肠菌群,也有其它生物体的指示生物(如大肠杆菌、粪便链球菌等)。   11.2.2 水质取样应在污水处理工艺末端排放口或处理设施排出口取样。   11.2.3 监测频率:   日常监测频率:   生物学指标:总余氯每日至少2次,粪大肠菌每月不得少于1次。   理化指标:取样频率为至少每2h一次,取24h混合样,以日均值计,总a、总b在衰变池排放前取样监测。每月监测不得少于2次。   执法监测频率:   生物学指标:总余氯和粪大肠菌每年不得少于4次。   理化指标:每年监测不得少于2次。取样频率为至少每2h一次,取24h混合样,以日均值计,总a、总b在衰变池排放前取样监测。   11.2.4 各种指标的监测方法参见国家环境保护总局认定的标准方法或等效方法。 11.3 劳动保护   医院污水处理过程中处理设备的操作、设备的维修以及污泥、废气的处理处置过程等环节都易对环境及人体产生危害,因此应对医院污水处理站对环境产生的影响及工作人员的职业卫生和劳动保护予以重视。   11.3.1 所有操作和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并持证上岗。   11.3.2 传染病医院污水处理站应当采取有效的职业卫生防护措施,为工作人员和管理人员配备必要的防护用品,定期进行健康检查;防止受到健康损害。   11.3.3 传染病医院污水处理站应制定并实施有效的职业卫生程序,包括必要的免疫防治、预防过度暴露于有害环境中的措施以及医疗监督。   11.3.4 传染病医院(含带传染病房综合医院)位于室内的污水处理系统必须设有强制通风设备,并为工作人员配备全套工作服、手套、面罩和护目镜和防毒面具。   11.3.5 工作人员应当注重个人卫生,应配备有方便工作人员进行清洗的设施(带有洗手液、温水),而且应对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。   11.3.6 对于医院污水处理站的密闭系统,应配置监测、报警装置,并有一旦发生事故时的应急措施。   11.3.7 工作场所应该备有急救箱。

392

积分

118

金钱

44

帖子

初级水师

24
发表于 2007-7-19 17:12:49 | 只看该作者
谢谢楼主的分享啊,努力赚钱中!

50

积分

38

金钱

39

帖子

初级水师

25
发表于 2007-7-31 10:18:22 | 只看该作者



不错不错啊,楼主有心了!

2381

积分

36

金钱

81

帖子

白银水师

26
发表于 2007-8-2 12:02:32 | 只看该作者
我对医院废水不太熟息,但凭我对电絮凝的了解,我认为采用电絮凝做生化前的预处理是一个不错的选择;电絮凝的功能不仅超过一般絮凝气浮的,而且可很好的除重金属及杀菌作用.

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

27
发表于 2007-8-2 12:43:08 | 只看该作者
原帖由 hhongqiao 于 2007-8-2 12:02 发表 我对医院废水不太熟息,但凭我对电絮凝的了解,我认为采用电絮凝做生化前的预处理是一个不错的选择;电絮凝的功能不仅超过一般絮凝气浮的,而且可很好的除重金属及杀菌作用.
谢谢你的参与,不错的建议.
论坛已有资料,请勿pm索取!

993

积分

31

金钱

185

帖子

青铜水师

28
发表于 2007-8-7 11:27:26 | 只看该作者
好像写得和规范一样 看起来没论文的形式舒服

37

积分

98

金钱

14

帖子

初级水师

29
发表于 2008-5-9 12:33:28 | 只看该作者

这么多好的资料,可惜没钱下载,郁闷啊!

这么多好的资料,可惜没钱下载,郁闷啊!

79

积分

38

金钱

17

帖子

初级水师

30
发表于 2008-6-11 13:54:35 | 只看该作者



资料虽好但是没有钱下载还是比较不舒服的哦

547

积分

53

金钱

54

帖子

青铜水师

31
发表于 2009-3-6 21:09:03 | 只看该作者
看了下。。可还是不会弄。。郁闷。。

179

积分

90

金钱

17

帖子

初级水师

32
发表于 2009-4-8 09:35:19 | 只看该作者
好人啦!终于不用金额也可以下载了。谢了哦!

2万

积分

4671

金钱

5300

帖子

王者水师

奋此千里足

风雨同舟勋章默默奉献勋章2011年度十佳优秀水友勋章

33
发表于 2010-1-23 11:43:13 | 只看该作者
4楼资料: 医院污水处理工艺流程 根据医院的性质,规模,污水排放去向和当地的处理要求等,医院污水可以采用不同的处理方法和处理工艺流程。我国《医院污水处理设计规范》(CECS07-88)对有关医院污水处理有如下一些规定。 (1)凡现有,新建,改建的各类医院以及其他医疗卫生机构被病菌,病毒所污染的污水必须进行消毒处理。 (2)含放射性物质,重金属及其他有毒,有害物质的污水,不符合排放标准时,须进行单独处理后,方可排入医院污水处理站或城市下水道。 (3)医院的综合排水量,小时变化系数,与医院性质,规模,设备完善程度等有关,也可以按照下列数据计算。 a)设备比较齐全的大型医院 平均日污水量为400~600L/(床*d),k=2.0~2.2。 b)一般设备的中型医院 平均日污水量为300~400L/(床*d),k=2.2~2.5。 c)小型医院 平均日污水量为250~300L(床*d),k=2.5。 (3) 在无实测资料时,医院每张病床每日污染物的排出量可按下列数值选用BOD5:60g/(床*d),COD:100~150g /(床*d),悬浮物:50~100 g/(床*d) (4)设计处理流程应根据医院类型,污水排向,排放标准等因素确定。 当医院污水排放到有集中污水处理厂的城市下水道时,以解决生物性污染为主,采用一级处理。 当医院污水排放到地面水域时,应根据水体的用途和环境保护部门的法规和规定,对污水的生物性污染,理化污染及有毒有害物质进行全面处理,应采用二级处理。 医院污水水质和水量的变化十分复杂,污水的排放量和污染的浓度经常无规律变化,为能达到医院污水持续稳定的处理,医院污水的处理流程一般设计有调节池。调节池也称均和池,其目的是调节均和污水的水质和水量,削减高峰负荷,以利于下一步的处理、减少处理构筑物的体积和节省投资费用。 一、一级处理工艺流程 医院污水处理,一级处理和氯化消毒的典型工艺流程是:来自病区和其他含菌污水通过排水管道汇集到污水处理站,对于粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理,然后进入污水处理站。处理站设有格栅,调节池,计量池,提升泵和接触池。消毒剂通过与水泵联动或虹吸定量池同步定量投加至待处理污水中,通过管道或专用设备充分与污水混合后,进入接触池,在接触池内污水和消毒剂通过一定时间的接触后达到水质净化和消毒要求之后排放。化粪池或沉淀池产生的沉淀污泥按规定进行定期清除和消毒处理,一级消毒处理典型工艺流程如下图所示。 二、二级处理工艺流程 (图片文件)
舒吾凌霄羽,奋此千里足。超迈绝尘驱,倏忽谁能逐!

140

积分

-12

金钱

17

帖子

企业用户

34
发表于 2010-9-23 22:41:22 | 只看该作者
水处理,采用生化法是趋势也是必然,如果医院污水排入污水管最终到城市污水厂则没有必要采用二级生化法,直接采用物化法+消毒即可,消毒是必须的,必须保证医院的细菌、病毒不能随水进入其它地方而传染。如果医院污水是要就地排放于自然水体,则采用二级生化处理+消毒是必须的,即要达到污染物的达标排放,更要使细菌、病毒的达标排放。采用何种二级处理工艺则需根据医院污水量、所处位置、具体要求

1791

积分

5

金钱

141

帖子

白银水师

35
发表于 2010-12-7 16:19:36 | 只看该作者
看着有点乱,象是在写工艺比较 不知道是不是这样

1万

积分

353

金钱

492

帖子

铂金水师

36
发表于 2010-11-30 09:40:42 | 只看该作者
资料很全,不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-29 09:37 , Processed in 0.142019 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表