发表于 2012-8-21 08:57:56 | 只看该作者



中国专利满天飞 说的神秘,还不是利用了芬顿的原理,变了个说法,衍生出来的
清啦

1万

积分

974

金钱

749

帖子

等待验证会员

122
发表于 2012-8-21 08:55:44 | 只看该作者
原帖由 wei11bin22 于 2012-8-12 07:09 发表 几点疑问: 1、国家生物制药工业废水排放标准(GB8978-1996),对吗? 2、四相催化,是不是再加上微波呢?算成五相吧。试问,电磁波/微波算哪一相? 3、是基于氧化电位高达2.80V的羟基自由基·OH的强氧化作用及随之 ...
再加紫外光,成六相了 说的神秘,其实就是利用了芬顿的基本原理,辅助催化提高处理效果而已。

9780

积分

3341

金钱

699

帖子

黄金水师

猴哥

123
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:07:32 | 只看该作者

回复 119# 的帖子

可以,联系下给你回复!

9780

积分

3341

金钱

699

帖子

黄金水师

猴哥

124
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:08:52 | 只看该作者

回复 121# 的帖子

可能我的描述功底还需加强,见谅。

1万

积分

314

金钱

2490

帖子

铂金水师

威武大将军

2012年度优秀水友勋章季度优秀版主勋章

QQ
125
发表于 2012-8-21 09:16:03 | 只看该作者



据我所知,你们好像做的没你说的这么好啊。

1万

积分

314

金钱

2490

帖子

铂金水师

威武大将军

2012年度优秀水友勋章季度优秀版主勋章

QQ
126
发表于 2012-8-21 09:18:43 | 只看该作者
如果是正大的话,那你估计是在吹牛。如果不是的话。那我道歉

9780

积分

3341

金钱

699

帖子

黄金水师

猴哥

127
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:30:19 | 只看该作者
原帖由 ddliu 于 2012-8-21 08:57 发表 中国专利满天飞 说的神秘,还不是利用了芬顿的原理,变了个说法,衍生出来的
这位同学,技术都不神秘,关键管不管用。化学原理就那些,看你行不行,能不能研究出属于自己的技术,能不能在市场推广! 芬顿,RO膜,臭氧,焦炭,BAF,技术很多,哪种技术可以适用的废水种类多,做的效果好,技术水平就高。 多一些精力放在技术交流,技术创新上; 好的技术是真真正正做到或优于排放标准且能控制最佳成本,这些技术值得推广出来,让更多的企业受益,就能多减少一份环境问题。 环保人,更不应该觉得环保行业只是说大话,多潜心一些技术研究,真正的环保事业是以技术为支撑,技术也将是未来环保行业不竭动力的源泉!

2

积分

-1

金钱

3

帖子

小小水师

128
发表于 2012-8-21 11:00:29 | 只看该作者
厌氧这一块的话, 你们有做中试吗, 处理率多少呢?

9780

积分

3341

金钱

699

帖子

黄金水师

猴哥

129
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:01:48 | 只看该作者
原帖由 shangren527 于 2012-8-21 21:02 发表 有些制药废水是很容易产生泡沫,特别是秋冬气温较低时,多的得加很多很多消泡剂,但到后面会流失很多泥... 我们废水浓度有五六万,前处理是曝气,效果还可以,但出来的废气难处理,有有经验的同志支个招吗,呵呵,
制药废水容易产生泡沫。负荷高、污泥浓度低、气温低、活性差造成的情况会更严重点。控制住污泥负荷,浓度高就少进些,泡沫自然会减少一些。 还有如果实在多,应急或者适当喷洒些消泡剂,这个不会造成很大影响! 废气如果要求比较高,只能考虑废气收集处理了!

3963

积分

226

金钱

125

帖子

黄金水师

130
发表于 2012-9-1 19:36:35 | 只看该作者

楼主的A/O和深度处理做的确实不错,但前处理和厌氧不是你家的




楼主的A/O和深度处理做的确实不错,但前处理和厌氧不是你家的。此工程为福建正大生化有限公司项目,前处理和EGSB厌氧是另一家环保公司做的!A/O和深度处理楼主家做的,我可以证明楼主家的A/O和深度处理做的不错,但说前处理和厌氧是你家做的就不厚道了!

9780

积分

3341

金钱

699

帖子

黄金水师

猴哥

131
 楼主| 发表于 2012-9-2 00:16:01 | 只看该作者
原帖由 asked1258 于 2012-9-1 19:36 发表 楼主的A/O和深度处理做的确实不错,…… ...
谢谢你的参与评价,此文作为一项工程案例参与交流学习或技术推研,希助有关技术人员和企业厂家,仅此不代表其它及广告!

3139

积分

278

金钱

38

帖子

黄金水师

132
发表于 2012-9-3 09:51:01 | 只看该作者
原帖由 dmuentrionment 于 2012-7-6 11:34 发表 氨氮出水在0?好像还没见过
出水零不是什么稀奇事了,

1万

积分

314

金钱

2490

帖子

铂金水师

威武大将军

2012年度优秀水友勋章季度优秀版主勋章

QQ
133
发表于 2012-9-4 16:29:56 | 只看该作者
原帖由 powater 于 2012-8-22 13:25 发表 君子坦荡荡,同行之间,应该相互切磋学习,在水世界上,商业公关的那套请你拿开! 在此,我欢迎各位可以前往工程踏勘,询问现场的同仁亦或业主方的同志们! 每家公司或企业都有自己的特色技术,望多 ...
中国成气候的金霉素生产企业只有两家,一家是正大,一家是我们这。而且我们这是全世界最大的金霉素生产基地。如果你不是在正大的话,我估计你做的也就是什么小作坊生产企业。金霉素废水的COD不是主要问题,一般说法的什么水量、水质波动大也都是工业废水都有的问题,主要是废水中的硫酸盐和钙离子含量太高。根据普尼测试的检测结果,我们公司的废水的钙离子浓度为4040mg/L,硫酸盐浓度为4400mg/L。我先说下我这的情况,产品和你说的项目一样,饲用金霉素和盐酸金霉素。采用的工艺为:混凝沉淀+预酸化+UASB+SBR+气浮。部分废水过四效。现在系统已经运行4年了,主要的问题不是出水不能达标,而是不能稳定连续达标,最多能连续6个月连续达标,6个月后肯定会出现一次问题。我这现在的出水COD也只有100多,但是厌氧运行4年后钙化相当严重,底层取泥管的颗粒污泥淘洗完后有一半是沙子。效果也是时好时坏。我这因为上市答应股民要新建一座污水处理厂,现在正在考虑新厂采用什么工艺方案。把你的详细地址发给我,可能的话我会去你们的现场考察下。还有把你近4年的运行数据有可能的话也给我提供下,如果你能提供4年的稳定运行的数据和厌氧系统未严重钙化的证明的话。我这的新建项目你完全可以来参与。只要通过专家会,你完全可以承包我这的新建项目。我现在的处理成本大概是24元/吨。我还给你这数,能挣多少是你的本事了。我吃饱了撑的和你玩商业公关。我来是要解决问题的。

720

积分

19

金钱

39

帖子

青铜水师

134
发表于 2012-9-4 16:59:49 | 只看该作者
原帖由 powater 于 2012-7-6 12:55 发表 嗯,以前我觉得很正常,后来听朋友说氨氮很难处理,才知道这个菌种还的确牛,Microwater TM 高效微生物。 现场比较常用的是蒸馏滴定法,氨氮数据基本都在0.
用滴定法做的氨氮。。。怪不得是零,你改用分光光度法试试。就不可能是零了 看你们的出水水质应该挺低,但检测方法选用的不对,说明效果就大打折扣了

3963

积分

226

金钱

125

帖子

黄金水师

135
发表于 2012-9-5 18:31:31 | 只看该作者
原帖由 persist0 于 2012-9-4 16:29 发表 中国成气候的金霉素生产企业只有两家,一家是正大,一家是我们这。而且我们这是全世界最大的金霉素生产基地。如果你不是在正大的话,我估计你做的也就是什么小作坊生产企业。金霉素废水的COD不是主要问题,一般说法的 ...
金河生物?

565

积分

2

金钱

70

帖子

青铜水师

136
发表于 2012-9-6 21:00:28 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

还是不够详细啊。说的太简单了

8219

积分

674

金钱

477

帖子

黄金水师

137
发表于 2012-9-27 16:47:11 | 只看该作者
楼主有一些东西很多用英文解释的,可否反应成中文这样更容易懂?比如说高效厌氧后面一堆英文,到底是什么?
纯水技术团在线设计

223

积分

0

金钱

46

帖子

初级水师

138
发表于 2012-10-2 16:23:31 | 只看该作者
感谢楼主分享经验

9780

积分

3341

金钱

699

帖子

黄金水师

猴哥

139
 楼主| 发表于 2012-9-30 07:46:11 | 只看该作者

回复 153# 的帖子

这是一些名称或商标,不影响理解,或者那个地方比较拗,可以提出来给予说明! 感谢!

9780

积分

3341

金钱

699

帖子

黄金水师

猴哥

140
 楼主| 发表于 2012-9-24 17:11:11 | 只看该作者

回复 151# 的帖子

硫酸盐的还原作用。分离器的设计是厌氧的一个核心,涉及到很多!