水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: zqp135
打印 上一主题 下一主题

[A2O] 关于A平方O的剩余污泥泵经常性吊泵,是怎么解决的

[复制链接]

1万

积分

1636

金钱

1272

帖子

论坛顾问

明心见性

优秀新版主勋章

21
发表于 2012-10-22 09:51:47 | 只看该作者



原帖由 zqp135 于 2012-10-21 19:39 发表 几天没上了,现在就靠运气吊泵,也没人真正解决这个问题。回流比是50-100%,浓度不知了 并没回流泵房,也没震荡,只有集配水井,所以板结是正常的了。 现在的问题出在咬合装置与管不吻合,板结已经不重要了。 总 ...
看你说的好像是耦合装置出问题了?要不干脆换掉耦合装置? 不过比较麻烦,因为要考虑放空。 耦合也不是很贵~检查一下,如果真的是耦合磨损严重,直接换掉耦合算了。
好学近乎知      力行近乎仁       知耻近乎勇
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
22
发表于 2012-10-22 10:25:31 | 只看该作者
原帖由 zqp135 于 2012-10-21 19:39 发表 几天没上了,现在就靠运气吊泵,也没人真正解决这个问题。回流比是50-100%,浓度不知了 并没回流泵房,也没震荡,只有集配水井,所以板结是正常的了。 现在的问题出在咬合装置与管不吻合,板结已经不重要了。 总 ...
从就近的风机管道上接出支管,做成穿孔管的样子,给他曝气呗
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
23
发表于 2012-10-22 10:26:25 | 只看该作者
原帖由 cleverstrong 于 2012-10-22 09:51 发表 看你说的好像是耦合装置出问题了?要不干脆换掉耦合装置? 不过比较麻烦,因为要考虑放空。 耦合也不是很贵~检查一下,如果真的是耦合磨损严重,直接换掉耦合算了。
问题是解决板结问题 耦合装置还会出问题的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

1636

金钱

1272

帖子

论坛顾问

明心见性

优秀新版主勋章

24
发表于 2012-10-22 11:44:31 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-10-22 10:26 发表 问题是解决板结问题 耦合装置还会出问题的
先解决短期问题:耦合。 后解决吊泵问题:板结或者垃圾。 看楼主的意思是先期由于垃圾导致频繁吊泵,导致耦合密封不严。解决垃圾问题楼上有些回复可以参考。 如果是板结问题,可以采用球版你说的曝气啊,或者考虑增设导流板改善震荡程度?。
好学近乎知      力行近乎仁       知耻近乎勇

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
25
发表于 2012-10-22 15:13:19 | 只看该作者



回流污泥那个地方,怎么会有堵泵的垃圾
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

1636

金钱

1272

帖子

论坛顾问

明心见性

优秀新版主勋章

26
发表于 2012-10-22 19:01:31 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-10-22 15:13 发表 回流污泥那个地方,怎么会有堵泵的垃圾
这个不好说,预处理没做好,垃圾进入生化系统。 随O池出水进入二沉,然后随污泥沉淀。 而且楼主一楼就说明了,经常吊泵清理垃圾。由此可见,确实是有垃圾的。
好学近乎知      力行近乎仁       知耻近乎勇

341

积分

5

金钱

21

帖子

初级水师

27
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:30:44 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2012-10-22 08:54 发表 预处理应该有回转式机械格栅的,不然话后续处理构筑物怎么会有那么多的垃圾。不想换水泵的话,在前面增加格栅进行清理。
预处理已经有了这个环节,不过不能保证全部垃圾都能除去的,多少还有一些的

341

积分

5

金钱

21

帖子

初级水师

28
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:40:36 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-10-22 10:25 发表 从就近的风机管道上接出支管,做成穿孔管的样子,给他曝气呗
曝气我认为是不行的。污泥须回流到A池

341

积分

5

金钱

21

帖子

初级水师

29
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:41:40 | 只看该作者
原帖由 cleverstrong 于 2012-10-22 09:51 发表 看你说的好像是耦合装置出问题了?要不干脆换掉耦合装置? 不过比较麻烦,因为要考虑放空。 耦合也不是很贵~检查一下,如果真的是耦合磨损严重,直接换掉耦合算了。
我也有同感

341

积分

5

金钱

21

帖子

初级水师

30
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:42:45 | 只看该作者



原帖由 20121221 于 2012-10-22 10:26 发表 问题是解决板结问题 耦合装置还会出问题的
两边同时着手是最好的办法

1万

积分

254

金钱

244

帖子

铂金水师

31
发表于 2014-6-19 13:53:36 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

抽池中污泥改用隔膜泵或者吸污车真空泵哪个更好呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-4 21:02 , Processed in 0.129747 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表