生物接触氧化池为何两个月了还没挂膜?

[复制链接]

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
21
发表于 2013-9-7 23:36:46 | 只看该作者

回复 20# 的帖子




UASB后面没有初沉池,接的是缺氧池,然后才是生物接触氧化池。线路的话这个工程是肯定不会再来改了(本来就是个改造工程)。不过本人确实还有许多需要学习,才刚刚出来,经验也比较少
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
22
发表于 2013-9-8 06:59:43 | 只看该作者
那你讲一讲:为何好氧之后二沉池的污泥回流至UASB?理由?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
23
发表于 2013-9-8 10:00:05 | 只看该作者

回复 22# 的帖子

我猜想是为了进一步去除生物接触氧化池中的硝态氮

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
24
发表于 2013-9-8 10:49:20 | 只看该作者
生物脱氮工艺
主要有传统生物脱氮工艺(三级生物脱氮工艺)、A/O 工艺、A2/O 工艺(脱氮除磷),重点介绍后两种。
A/O 工艺(缺氧3 好氧生物脱氮工艺): 该工艺是将反硝化反应器放置在系统之前,所以又称前置反硝化生物脱氮除磷系统。缺氧池中,反硝化菌利用污水中有机物作为碳源,将回流混合液中NOx-N还原成N2从而达到脱氮目的。好氧池中进行有机物氨化、氨氮硝化。该工艺脱氮效率一般为70%
A2/O 工艺(厌氧3 缺氧3 好氧脱氮除磷工艺): 该工艺前段厌氧池主要进行磷磷的释放,缺氧池将大量NOx-N 还原为N2完成脱氮,好氧池中完成有机物降解、硝化及磷的摄取。所以A2-O工艺可同时完成脱氮、除磷。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
25
发表于 2013-9-8 10:55:19 | 只看该作者



升流式厌氧污泥床UASB(Up-flow Anaerobic Sludge Bed,注:以下简称UASB)工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点,作为能够将污水中的污染物转化成再生清洁能源——沼气的一项技术。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
26
发表于 2013-9-8 19:21:20 | 只看该作者

回复 24# 的帖子

嗯,我看了下书,A2/O工艺就是回流至厌氧。只是有点不明白,把含磷污泥回流至厌氧不又会导致磷的释放?对于脱氮为什么不直接回流到缺氧池中进行脱氮,请指教一下

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
27
发表于 2013-9-8 19:33:25 | 只看该作者
补充一下除磷:我们公司做的工程都是用这个工艺,但沉淀池从来没有排过泥,这除磷不就扯淡了么

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
28
发表于 2013-9-8 19:44:22 | 只看该作者
原帖由 dongnanhuanbao 于 2013-9-8 19:21 发表 嗯,我看了下书,A2/O工艺就是回流至厌氧。只是有点不明白,把含磷污泥回流至厌氧不又会导致磷的释放?对于脱氮为什么不直接回流到缺氧池中进行脱氮,请指教一下
不明白你怎么看的书:AAO工艺的A池是厌氧池,不是UASB啊?根本是两个概念啊?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
29
发表于 2013-9-8 19:48:56 | 只看该作者
你的UASB有什么内部设备你介绍一下好吗?给张照片也行。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
30
发表于 2013-9-8 21:40:48 | 只看该作者

回复 29# 的帖子




UASB是个铁罐子,内部就一个三相分离器,布水我当初看了一下就是一根65的管子进去,上边是一块均匀打孔的铁板 ,这就是布水了。。。 没有脉冲

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
31
发表于 2013-9-9 07:46:28 | 只看该作者
设备外观做的很漂亮,水量不大啊。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
32
发表于 2013-9-9 09:20:38 | 只看该作者

回复 31# 的帖子

设计每天一百吨水,这厂每天大概实际八十吨左右,确实比较少。 回到正题,我这酸化加污泥解体的情况应该采取什么措施呢?

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
33
发表于 2013-9-9 09:46:14 | 只看该作者

回复 33# 的帖子

就如图顶上那根管子就是排气了,没有水封

4万

积分

8

金钱

1374

帖子

王者水师

34
发表于 2013-9-10 11:02:45 | 只看该作者

关于你这个污泥回流,请教下

原帖由 bushiyinweijimo 于 2013-9-7 18:38 发表 先别考虑加什么,先把回流至UASB的污泥回流管线改回来,改到回流至生物接触氧化池的第一个池子,UASB需要污泥的话,UASB出水之后应该有沉淀池的,厌氧和好氧的概念要明白,绝对污泥不能够混合使用,。二沉池的停留时 ...
请教下,我也认为你这种说法对, 但是,我们做印染废水处理, 前面设厌氧池,领导定的工艺路线,也是用二沉池的污泥回流到厌氧池, 这个会有什么坏处,或者应该怎么做比较好?

3万

积分

1528

金钱

4174

帖子

王者水师

狐大爷

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

35
发表于 2013-9-10 12:48:34 | 只看该作者
原帖由 xiaowang0701 于 2013-9-5 09:39 发表 我遇到的情况是前面的挂膜的呈白色,后面挂膜正常,也不知道什么原因。
__________________________________ 白色的膜影响出水不
还是卧螺爽!!!!!!!!!!!!

http://wenku.baidu.com/view/aa64a70df12d2af90242e69b.html

3万

积分

1528

金钱

4174

帖子

王者水师

狐大爷

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

36
发表于 2013-9-10 13:07:50 | 只看该作者
发表于 2013-9-10 14:52:02 | 只看该作者
原帖由 dongnanhuanbao 于 2013-9-9 09:20 发表 设计每天一百吨水,这厂每天大概实际八十吨左右,确实比较少。 回到正题,我这酸化加污泥解体的情况应该采取什么措施呢?
什么地方酸化了?UASB吗?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
38
发表于 2013-9-12 09:51:52 | 只看该作者

回复 38# 的帖子

是啊,现在还没有恢复过来

7681

积分

223

金钱

161

帖子

黄金水师

新人

QQ
39
发表于 2013-9-12 09:58:59 | 只看该作者

回复 28# 的帖子

但UASB也是一种厌氧处理工艺啊

8565

积分

502

金钱

290

帖子

黄金水师

40
发表于 2013-9-12 14:13:45 | 只看该作者
建议在二沉池回流管接一根管子到曝气池,即使暂时不能挂膜,也要先培养菌种啊。都没污泥了,还搞什么水处理,看你的池子泡沫很多,负荷很高啊。曝气不均匀可以通过调节阀门来实现。