[讨论] (有奖参加)你设计的或安装的给水系统是否设置“倒流防止器”?

[复制链接]

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
21
发表于 2007-12-5 17:24:28 | 只看该作者



不错啊,一目了然,
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。
清啦

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

22
 楼主| 发表于 2007-12-5 17:52:12 | 只看该作者
实际“倒流防止器”并不是每个工程必用,所以大家比较默生。

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

23
 楼主| 发表于 2007-12-5 18:55:48 | 只看该作者
一、未设倒流防止器 在规范要求的位置上,未位置倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置。 违犯了《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3.2.5条。(强制性条文) “3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置: 1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。 2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端; 3 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水上; 4 由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上; 5 垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水管道的起端; 6 绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端; 7 从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。” 二、改进措施 1、设置的目的是为了防止发生压力倒流和虹吸倒流时污染上游的给水管道。 2、按规范要求设置,见图1.2—1~3.做法见国标准图05S108《倒流防止器安装》。

117

积分

126

金钱

14

帖子

初级水师

QQ
24
发表于 2007-12-6 11:20:45 | 只看该作者
印象里是设在屋顶水箱,具体细节忘了,上学时讲过

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

25
 楼主| 发表于 2007-12-7 16:21:54 | 只看该作者



《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3.2.4~5条文说明: 3.2.4 生活饮用水管的虹吸倒流是指已经从配水口流出的水,因生活饮用水水管产生负压而被吸回生活饮用水水管,使生活饮用水水质受到严重污染,这种事故是必须严格防止的。 1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没,主要针对配水件出口没有受水容器的取水水嘴和洒水栓而言。在配水件出口套接软管用于洒水或冲洗的连接在美国规范中被严格限定,要采取防止倒流的措施。结合我国目前的国情,以下措施供参考: 1)家用洗衣机的取水水嘴,宜高出地面1.0~1.2m; 2)公共厕所的连接冲洗软管的水嘴,宜高出地面1.2m; 3)医院太平间或殡仪馆类似房间的连接冲洗软管的水嘴,宜高出地面1.2m; 4)绿化洒水的洒水栓应高出地面至少400mm。并宜在控制阀出口安装吸气阀。 5)带有软管的浴盆混合水嘴,宜高出浴盆溢流边缘400mm。并宜选用转换开关(水嘴与淋浴器的出水转换)能自动复位的产品。 2 对于出水口下有固定承接用水容器的配水件,出水口应高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口径直径的2.5倍,这一规定是国际上通用的规定,也是各类卫生器具产品标准中所遵守的规定。 本次规范修订中,将空气间隙的计算由溢流水位改为溢流边缘是因国外规范都是以溢流边缘计,这种计法明确而简单。 溢流边缘指:当溢流口为水平时(如大便器冲洗水箱中的溢流口),以管口平面计;当当溢流口为侧壁开孔引流时(如洗脸盆等),以孔口顶计,当无溢流口时(如混凝土洗涤池),以受水容器顶面计。 3 不可能设置最小空气间隙时,应在管道上设置管道倒流防止器,现在能预见到的一些情况,在3.2.5条中已列出。 本条规定中所指承接水的容器,就是指用水的卫生器具,容器中的水被认为已受污染,而给水系统中的贮水池、调节水箱等容器,其存水是未受污染的,对它们的进水管的虹吸破坏要求见3.2.12条。 3.2.5 国外发达国家对管道连接中可能出现的倒流污染的控制是很严格的,首先要确立一个正确的倒流污染的概念。生活给水管道中的水只允许向前流动,一旦因某种原因倒流时,不论其水质是否已被污染,都称为“倒流污染”。 倒流可分为压力倒流和虹吸倒流两种情况:压力倒流产生在支管的压力因某种原因而高于干管中的压力,如锅炉、水加热器中的水因被加热而体积膨胀压力使其压力高于原来的压力;又如在管道上直接安装泵串联加压,泵的出水管上的压力高于泵的进口压力等;还有一种是支管的位置标高高于干管的标高,当干管出现压力波动时,支管压力高于干管压力。压力倒流在目前情况下只有倒流防止器这种产品可以防止。国内已有几个阀门生产厂生产了这种产品,建设部也制定了该产品的行业标准。 管道倒流防止器是由进口止回阀、自动漏水阀和出口止回阀组成,阀前水压不应小于0.12MPa,才能保证水能正常通过流动,当管道出现倒流防止器出口端压力高于进口端压力时,只要止回阀无渗漏,泄水阀不会打开泄水。管道中的水也不会出现倒流。当两个止回阀中有一个渗漏时,自动泄水阀就会泄水,防止了倒流的产生。 1 从城市给水管网上直接吸水的水泵,因泵后压力高于泵前,必须防止水的倒流。 2 非淹没出流的出水管、补水管当空气间隙不足时,要防止因管网失压引起的倒流。 3 由市政给水管道直接向锅炉、热水机组、水加热器供水,因水加热后膨胀而压力升高,故应设倒流防止阀。本款不含家用的小型燃气热水机组,但该机组的冷水进水管上应装有弹簧的止回阀。 4 垃圾处理站、动物养殖场的冲洗管、动物饮水管等,被认为已受污染,故应防止管内水倒流。 5 绿化喷灌系统,当其喷头为地下式或自动升降式时,其喷头被认为不符合3.2.4条第一款的要求,故应设倒流防止器。 6 居住小区从城市管线网不同管段接入供水时,由于城市环网不同管段的水压不可能相同,这样就使小区干管成了城市环网中的一条连通管兼配水管,使水由压力高的接口向压力低的接口流动,造成水表倒转和小区管网内的水污染城市管网内的水的情况,故应设倒流防止器。另一方面,由于设了倒流防止器后小区管网的水不会进入城市管网,城市管网要维修任何一段,都不必人工去关闭连接点处的阀门。 倒流防止器的开启压力需0.06~0.1MPa,这是因为止回阀阀瓣两面的受压面积差而引起的(所有止回阀都存在一个开启压力),而开启后由于阀瓣两面的受压面积相同,此开启压力就不存在,但水流阻力引起的水头损失就表现出来。倒流防止器,在正常情况下其水头损失在0.025~0.035MPa,流速增大时(约大于3.0m/s),水头损失将增大。

272

积分

596

金钱

202

帖子

初级水师

26
发表于 2007-12-8 09:33:06 | 只看该作者
好好学习了 以前没有好好考虑过 只是做外网时才在入口设置个 在学习中!

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
gjw5977 + 5 我很赞同

查看全部

1万

积分

2210

金钱

935

帖子

铂金水师

27
发表于 2007-12-9 00:10:26 | 只看该作者
我是个新手,上来学习些经验,这个我还真的没有见过,看来我要加强学习了,我会好好研究一下,呵呵

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
gjw5977 + 5 我很赞同

查看全部

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

28
发表于 2007-12-9 13:36:20 | 只看该作者
论坛已有资料,请勿pm索取!

22万

积分

9965

金钱

1万

帖子

版主

季度优秀版主勋章2015守护天使

QQ
29
发表于 2007-12-10 14:52:02 | 只看该作者
做污水处理的一般都用止回阀和闸阀相结合用的,给水的要求应该高些,倒流防止器刚刚了解 谢谢几位的热心解答。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
gjw5977 + 10 我很赞同

查看全部

164

积分

107

金钱

68

帖子

初级水师

30
发表于 2007-12-13 15:22:53 | 只看该作者



多层建筑设计时少用,高层设泵的时候才装倒流防止器,我刚干设计,学习中

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

31
 楼主| 发表于 2007-12-14 11:22:19 | 只看该作者
多层建筑也设置。 1)家用洗衣机的取水水嘴,宜高出地面1.0~1.2m; 2)公共厕所的连接冲洗软管的水嘴,宜高出地面1.2m; 3)医院太平间或殡仪馆类似房间的连接冲洗软管的水嘴,宜高出地面1.2m; 4)绿化洒水的洒水栓应高出地面至少400mm。并宜在控制阀出口安装吸气阀。 5)带有软管的浴盆混合水嘴,宜高出浴盆溢流边缘400mm。并宜选用转换开关(水嘴与淋浴器的出水转换)能自动复位的产品

458

积分

-1

金钱

95

帖子

青铜水师

32
发表于 2007-12-14 21:52:10 | 只看该作者
我是在工地上跑的,以前从没有用个这东西,现在学习了.

6万

积分

4001

金钱

4834

帖子

超凡水师

2016十年风雨同舟

QQ
33
发表于 2007-12-15 09:33:12 | 只看该作者
这东西没用过啊,止回阀到是常用!!
水世界,您我视觉的窗口、合作的平台。
有意的朋友请加入我们的行列。
论坛:http://www.chinacitywater.org
QQ:114216739
非诚勿扰!

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

34
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:12:31 | 只看该作者
(有奖参加)你设计的或安装的给水系统是否设置“倒流防止器”? [ 本帖最后由 gjw5977 于 2007-12-17 08:18 编辑 ]

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

35
 楼主| 发表于 2007-12-17 08:20:20 | 只看该作者
(有奖参加)你设计的或安装的给水系统是否设置“倒流防止器”?

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

36
 楼主| 发表于 2007-12-17 08:21:52 | 只看该作者
(有奖参加)你设计的或安装的给水系统是否设置“倒流防止器”?

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

37
 楼主| 发表于 2007-12-19 17:09:15 | 只看该作者
(有奖参加)你设计的或安装的给水系统是否设置“倒流防止器”?

3万

积分

570

金钱

4716

帖子

王者水师

38
 楼主| 发表于 2007-12-19 17:12:10 | 只看该作者

128

积分

7

金钱

35

帖子

初级水师

39
发表于 2007-12-30 16:23:11 | 只看该作者
<建筑给排水设计规范>3.2节的水质和水质污染有明确要求的,均要设置;强制性条文.

44

积分

62

金钱

8

帖子

初级水师

40
发表于 2008-3-5 11:22:56 | 只看该作者
我国供水管网防回流污染技术发展概述 季能安1; 陈怀德2 (1.上海上龙阀门厂;2.中国建筑西北设计研究院) [摘要] 对防回流污染技术的内涵、国内外的应用情况和主要防回流技术措施-倒流防止器的功能特点作了简要分析,指出,在当前强调“供水安全”和“水质保障”的主旋律下,推广防回流污染技术势在必行;在我国供水管网压力普遍较低情况下,要普及倒流防止器,必须着重开发和合理选用低阻力的倒流防止器。 [关键词] 防回流污染 交叉连接 水质保护 倒流防止器 低阻力 节能 防回流污染技术是给水输配工程中有效防止倒流污染,确保水质安全的专有保护技术,它也是管网供水安全保障技术和生活饮用水二次污染防止技术的重要组成部分. 由于城市生活饮用水管道只有一个管网——市政自来水管网,它除了主要供应居民的生活饮用水外,还必须供应其他用途的用水,因此交叉连接是必然存在的。非生活饮用的用水管网,有的长期不用而水质变坏(如消防管网),有的配水出口极易玷污(如游泳池,冷却塔,喷泉的补水管,绿化洒水管及工业用水管),它们对生活饮用水管网的水质构成严重威胁,一旦产生倒流,生活饮用水管网就会被污染,所以为保护水质必须在交叉连接处,对可能出现的倒流污染加设防回流技术措施,一旦支管介质倒流时,可有效将倒流水自动排出管网,决不容许支管内的水倒流入干管产生污染。 倒流防止器是给水管道在交叉连接情况下防止回流污染最为有效的技术措施和专用设备,也是目前世界上应用最广泛的防回流污染技术措施。主要用于市政供水管网与用户管网之间,或者生活水与消防水、空调水、绿化水等不同水质系统之间交叉连接时的有效隔断; 倒流防止器的主要功能是在发生倒流的时候,当阀门存在各种可能的内泄漏时,能有效将渗漏的水及时通过排污引流装置排出去,防止出口端水质较差的介质倒流到水质较好的进口端,避免回流污染事故的发生,确保生活饮用水安全。 国际管道及机械专家协会制定的统一管道工程规范(1988年版)中有两条原则性的规定:1.从城市自来水管(公共供水管)上接入用户的连接管上,必须设置倒流防止器。倒流防止 器前的连接管段上不得接出任何用水管道。 2.生活饮用水管道上存在交叉连接的部位,在非生活饮用目的的接管起端必须安装倒流防止器。 倒流防止器作为一种防止倒流污染的有效装置已经在欧、美、日、澳洲等发达国家使用了几十年!如在美国,已经形成了一个从产品标准、生产许可、产品认证、安装维护和卫生监管等各个环节较为完善的产业体系,并成立倒流防止器行业协会进行行业自律管理。 倒流防止器也是我国目前防回流污染措施中最主要的技术措施。随着我国城市化进程的不断加快,广大城乡居民对生活质量日益关注,国家新的水质标准也于07年7月正式开始分步实施;在我国给排水事业当前强调 “供水安全”和“水质保障”的主旋律下,积极推广和落实防回流污染技术势在必行如何完善供水安全保障体系, 有效防止回流污染事故的发生,确保饮用水的卫生安全是各级政府管理机构、卫生监管部门、各类供水企业和社会各界有识志士应该共同面对的新课题。国家先后出台了许多相关法律法规和设计标准,用于指导和规范使用防回流污染技术:2002年建设部发布了(CJ/T160-2002)《倒流防止器》行业标准;2003年建设部在新修订的国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)中,在用水管道上对倒流防止器的设置场合作了强制性规定,并首次对倒流防止器的节能指标提出了明确要求;2005年建设部又发布了工程建设标准化协会标准《给水系统防回流污染技术规程》(CECS 184:2005),对如何选择防回流技术措施作了详细的规定;2005年和2006年建设部先后发布了国家标准图集“05S108”和 “06SS109”,对倒流防止器和低阻力倒流防止器的选型安装进行了指导。 目前国内外广泛使用的倒流防止器产品,主要按减压原理进行设计和生产,采用的是低压隔断形式,其隔断安全性较好,但是该结构产品的隔断安全性与阻力性能之间存在着相对矛盾关系,为保证隔断安全,必须增加其局部水头损失;在正常流量下,水头损失一般要超过7mH2O,难以满足GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》第3.6.15条提出的局部水头损失在0.025-0.04MPa范围的节能要求;并且外形体积较大,只能水平安装。为此在实际设计选型和采购使用时常常顾虑重重、顾此失彼!再加上目前的技术规范执行力度不够,政府的监管力度不力,供水管理部门对倒流防止器的检测维护年检制度还没有配套出台,一些不良厂商不惜偷工减料,以次充好进行恶意的价格竞争,使得假冒伪劣的倒流防止器产品泛滥成灾,倒流防止器的防回流功能无法得到有效保证,对市政供水管网的供水安全构成了直接威胁,而且造成管网能耗的惊人浪费。 倒流防止器产品,作为涉及公共水资源安全的专用保障设施,应该引起全社会的高度重视,相关的国家标准、行业标准应逐步完善,卫生检疫部门、供水部门应有责任制定和颁布实施相应的产品检测、验收规范和年检制度;设计、安装和使用单位应严格遵守设计规范和维护保养制度;只有统一标准、加强监督、严格管理,才能使公共用水安全得到确实的保证。 在我国供水管网压力普遍较低情况下,要普及倒流防止器,必须着重开发和合理选用低阻力的倒流防止器。我国有不少优秀企业为此作了不懈的努力。其中由上海上龙阀门厂自主开发成功的“龙申牌低阻力倒流防止器”是其中最为突出的代表。 低阻力倒流防止器,是上海上龙阀门厂的科技人员为满足国家设计规范对倒流防止器提出的阻力性能要求(即节能要求)而开发的创新产品,已成功申报了14项发明专利;低阻力防回流污染技术彻底解决了常规倒流防止器“隔断安全性与阻力性能之间彼此矛盾,不能同时提高”这一世界性难题,在保证隔断安全的前提下,具备了超低的水头损失和较小的外形尺寸。2005年8月和2007年4月,经机械工业阀门产品检测中心流量特性检测和型式试验证实,低阻力倒流防止器具有以下特点: 1. 隔断安全等级高:在主阀正常关闭情况下,主阀的中间腔通过自动排水器和大气相通,上下游介质形成空气隔断或零压隔断;一旦两级止回密封或其他密封部位发生失效,所渗漏的水迅速从自动排水器排走,达到了有效防回流污染的目的。 2. 水损低,节能显著:由于采用了拥有自主知识产权的创新专利结构,利用水力控制原理进行设计,在确保隔断安全性的前提下,该产品的局部水头损失≤0.03MPA,完全满足设计规范的阻力要求; 3. 内件采用不锈钢,主阀体内外表面无毒环氧树脂喷塑处理,强度大、防腐性好。 4. 结构紧凑,外形尺寸和重量仅为同类产品的30%左右,节材、节地明显。 5. 可以水平或垂直安装。 6. 可以根据客户需求配备渗水自动报警装置,同时现场调试容易、维护保养简便。 自2005年6月投放市场以来,低阻力倒流防止器已先后在上海、北京、福州、厦门、广州、深圳、西安、天津、青岛、郑州等大中城市的供水管网系统中得到了使用,受到了用户的广泛好评。2005年12月29日,“低阻力倒流防止器”顺利通过了上海市建委组织的新产品鉴定,被确认为国际首创,阻耗性能达到国际先进水平,具有节能、节材的显著特点。2006年8月被国家科技部列入中小企业创新基金支持项目给予全力支持和科技推广;2007年10月,全国建筑给水排水委员会给水分会组织了40位来自全国的建筑给排水领域的权威专家在上海对“低阻力倒流防止器”进行了实地考察和技术论证并给予了充分的肯定。 “低阻力倒流防止器”的研制成功,标志着我国在供水管网防回流污染的技术研究水平已经跨入世界先进行列。如何规范利用好低阻力防回流污染技术,提高我国饮用水安全保障水平,造福于全社会,是我们业内各界有识志士共同面对的新课题。我们真诚的期望能得到业界的各位专家、工程技术人员和广大用户的指导和帮助,为低阻力倒流防止器的不断完善献计献策,为我国最新的防倒流技术成果得到尽快的普及推广群策群力,为提高我国饮用水安全保障能力,确保人民的身心健康,尽到我们应有的责任! [ 本帖最后由 gjw5977 于 2008-3-5 12:04 编辑 ]